Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: lenozzy від 05 Грудень 2014, 15:20:43

Назва: Система ОПС_Жду вашей критики
Відправлено: lenozzy від 05 Грудень 2014, 15:20:43
Объект - продовольственный магазин. Передача сигнала о пожаре и проникновении злоумышленников - по каналу GSM. По подбору оборудования консультировалась с Болид, но до сих пор не уверена, что приняла правильное решение? Меня интересует можно ли к одному ППК подключать шлейфы и пожарной, и охранной сигнализации или к каждой системе свой ППК? В общем, смотрите, буду благодарна вашей критике!
Назва: Re: Система ОПС_Схема электрических соединений
Відправлено: Kirillm від 06 Грудень 2014, 02:32:41
Кроме питания и RSки ни чего нет из подключений или это структурка. Где показано как извещатели, сигнализ и оповещатели подключаются. РИП хоть потянет все это с оповещателями N кол.

Таблица непонятная, 11шл и ещё опять 1,2,3 кто куда они, нарисуйте все шлейфы.
Назва: Re: Система ОПС_Жду вашей критики
Відправлено: bvv від 08 Грудень 2014, 09:31:25
И не забывайте, критику делать надо по нормам РФ!
Назва: Re: Система ОПС_Жду вашей критики
Відправлено: lenozzy від 08 Грудень 2014, 09:51:15
Совершенно верно!
Назва: Re: Система ОПС_Жду вашей критики
Відправлено: Sanuch від 08 Грудень 2014, 16:02:51
Как с этим пунктом СП 5:
14.3 Для формирования команды управления (в частности систем оповещения) по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;
двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
Назва: Re: Система ОПС_Жду вашей критики
Відправлено: lenozzy від 08 Грудень 2014, 16:29:53
Я ставлю в помещении не менее двух извещателей. т.к. ППК принимает сигнал тревоги только при срабатывании двух извещателей.