Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: PoMkA від 05 Грудень 2014, 10:51:00

Назва: Расстояние от ВЛ до наземных трубопроводов
Відправлено: PoMkA від 05 Грудень 2014, 10:51:00
Ситуация такая, есть одноэтажное здание (там находятся гаражи, реммастерские и т.п.) высотой что-то около 4-4,5 м, на расстоянии примерно 0,5м вдоль стены идет газопровод низкого давления (воздушка). Планируется прокладывание СИПа 4х70 по стене этого здания параллельно с газопроводом. Подскажите, какие габариты должны быть между ВЛИ и газопроводом? Пункты 2.5.241-2.5.248 ПУЭ ясности не добавили. Да и в земле прокладывать не очень-то хотят.
З.Ы. Или может, как вариант, по стене проложить кабель, но тогда смущает соединение СИПа с КЛ вблизи газопровода.
Назва: Re: Расстояние от ВЛ до наземных трубопроводов
Відправлено: grossel від 05 Грудень 2014, 12:01:30
При прокладке СИП по стене, между проложенным СИП и газопрводом расстояние должно быть не менее 1 м. Если возникают какие-нибудь сомнения ложите СИП на участке сближения в трубе.
Назва: Re: Расстояние от ВЛ до наземных трубопроводов
Відправлено: Roman3R від 05 Грудень 2014, 12:16:12
ДБН В.2.5-20-2001

4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (раздел 6).

6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ