Добрый день. Подскажите, как подключить однофазный генератор (10А) к трехфазной цепи?
В подвале дома стоит ящик, Насколько я разобрался в нем стоит Выключатель нагрузки (??Ампер), который под пломбой, далее идет к счетчику на трехфазный автомат 25А и от него на три автомата 16А ( на каждый этаж по фазе). Хочу установить реверсивный автомат на городскую сеть и генератор, но немного не понимаю как?
Есть задумка после трехфазного 25А установить трехфазный реверсивный тоже 25А, от него с городской пойдет на теже три автоматама по 16А, а при подключении одгнофазного генератора добавить еще один автомат 10А после которого на три 16А, знаю что это все "лажа", но как мне быть?) Генератором буду пользоваться очень редко.
-
Подскажите, ломаю голову неделю, не знаю как сделать(((
-
как подключить однофазный генератор (10А) к трехфазной цепи?
Посмотрите вложенную схему , возможно поможет
-
Набросал вам схему подключения ДЭС с ручним управлением (см.вложение), согласно вашего описания..
-
Спасибо, гляну. Набросал на бумаге свои мысли по этому поводу. Заранее извиняюсь за ламерство, сам я не электрик и не местный) Смысл таков: два реверсивный рубильника, с первый ясно надеюсь, а второй, для отключения ноля , чтобы городской ноль и " ноль" генератора не взаимодействовали. В положении l обеех рубильников нагрузка фаз и ноля идет с городской сети, в положении ll обеих - "фаза" генератора и "ноль". Такое может быть реализовано?))
-
И еще вопросик, бывыют ли перекидные рубильники на 4 полюса, чтобы фазы и ноль " рвало"?
-
перекидные рубильники на 4 полюса
http://www.apator.com.ua/uploads/RA.pdf (http://www.apator.com.ua/uploads/RA.pdf)
-
И еще вопросик, бывыют ли перекидные рубильники на 4 полюса, чтобы фазы и ноль " рвало"?
Конечно бывают
http://eom.com.ua/index.php?topic=16930.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=16930.0)
-
Прошу не увлекаться 4-полюсными рубильниками.Их применение возможно только в системе TNS (пятипроводной). Главное условие-обеспечить неразрывность PE.