Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 04 Грудень 2014, 16:13:24
-
Приветствую, коллеги.
Возник следующий вопрос:
Есть необходимость поставить учет по 10 кВ. Места на панелях РУ для счетчиков нет - вынесли их (счетчики) в отдельную комнату. А это 15 - 20 метров от трансформаторов тока и напряжения до счетчиков.
Умом я понимаю - что контрольные кабели от ТТ и ТН до КИ-шек нужно бы проверить по потерям напряжения, но самого расчета никогда не делал, хотя слышал что таковой есть. Раньше мы просто брали в таких случаях кабель большего сечения и все, но раньше у нас длины были до 10 метров, а тут - надо бы проверить.
Кто сталкивался уже - поделитесь расчетом.
-
Видел такое на ГЕС, при приёмке.
Есть специальные приборы (два вольтметра в комплексе) , привязываются они ко внутренним часам.
Два человека просто меряют на тр и на счётчике к примеру пять минут.
Полученные данные , они синхронизируют и накладывается диаграмма один на один по времени.
P.S.Я думаю при 15-20 метрах 4мм меди будет достаточно
-
Для примера расчет выполняют следующим образом для цепей 0,4 кВ и аналогично для цепей выше 1 кВ (см. Шабада).
РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
1) По закону Ома: R = po х Lкаб./S (где po - удельное сопротивление, Lкаб - длина провода (м), s - сечение провода (мм.кв).
Для меди po = 0,017-0,019. Берем po=0,018. Тогда R для 1 метра кабеля сечением 2,5 мм.кв, будет равно R1 = 0,018 х 1 / 2,5 = 0,007 Ом.
При номинальном токе ТТ мощность выделяемая на 1 м кабеля его вторичной цепи равна Р1 = I2ном^2 х R1.
5-амперный ТТ имеет вторичный номинальный ток I2ном = 5 А. Для кабеля сечением 2,5 мм.кв имеем: Р1 = 5^2 х 0,007 = 0,175 VA.
Если расстояние между ТТ и измерительным прибором 25 м, то для 1-фазной схемы подключения амперметра длина кабеля удваивается, т.е. в нашем случае Lкаб = 2 х 25 = 50 м.
Для двигателя первичный ток ТТ равен 104 А. Это значит, что вторичный ток его равен I2 = 104 х 5/150 = 3,4 A.
При таком токе считаем мощность присоединенную к ТТ (потери мощности в кабеле).
Для кабеля 2,5 мм.кв: Р = 3,4^2 х 50 х 0,007 = 4,0 VA, что удовлетворяет требование для ТТ с допустимой нагрузкой 5 VA.
-
yuoras, Я тоже это понимаю, что скорее всего хватит, но как подтвердить?
grossel, Хм. надо помедитировать над этим расчетом. Что-то я в него сразу не вьехал. Я думал, рассчитываются потери напряжения, а не мощности. hmmmm
-
Расчитать потерю напряжения можно только для цепей ТН (п.1.5.19 ПУЭ тоже говорит только об ТН).
Для цепей ТТ можно расчитать только его загрузку (поскольку как такового напряжения здесь нет)
http://spenergy.ru/?page_id=128 (http://spenergy.ru/?page_id=128)
-
Можно еще пользоваться для расчета справочником Шеховцова.
-
Здесь есть вся необходимая информация по расчетам потерь напряжения во вторичных цепях напряжения и загрузки вторичных цепей согласно ПУЭ 1.5.19
http://forca.ru/knigi/uchet/obsluzhivanie-indukcionnyh-schetchikov-i-cepei-ucheta-v-elektroustanovkah_5.html (http://forca.ru/knigi/uchet/obsluzhivanie-indukcionnyh-schetchikov-i-cepei-ucheta-v-elektroustanovkah_5.html)
Только, удельная проводимость для меди нужно брать 57 м/(Ом-мм2)
-
Втрати напруги розраховуються тільки для вторинних кіл ТН, для ТТ, як і для ТН необхідно робити перевіру на завантаженість вторинних кіл.
-
nikola_mmm, Спасибо, это похоже то, что нужно! :thumbsup: