Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: ejen від 03 Грудень 2014, 20:54:34
-
Есть шиномонтажная мастерская, подключенная от гаражного кооператива. По некоторым причинам понадобилось сделать проект электроснабжения. Сейчас подключение выполнено от существующего распредщита, установленного в магистрали питания гаражей. Кабель ВВГ со щитка выведен на опору освещения и перекинут через два ряда гаражей на трубостойку на крыше шиномонтажки.
Вариант прокладывать не через крышу или не транзитом через гаражи практически нереален.
Вписывается ли существующее подключение в нормы?
-
ПУЭ п.2.4.52 разрешает СИП над кровлей промышленных зданий при условии, что они не относятся к пожароопасным. Считаю, что гараж относится.
Есть еще Правила пожбезпеки підприємств автотранспорту, п.5.1.10: Неприпустимим є прокладення повітряних ліній електропередавання та зовнішніх електропроводок над покрівлями, навісами, пально-заправними пунктами, складами ПММ та інших легкозаймистих матеріалів.
Других вариантов возможных пока не вижу
-
Есть такой документ в РФ: Р 3107938-0301-89 "Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок" который устанавливает, что "Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе" по взрывопожарной и пожарной опасности отностся к помещениям "В" (пожароопасное), но по ПУЭ класс взрывоопасных и пожароопасных зон не нормируется, но предявляются специальные требования к электропроводке и установленному электрооборудованию. Тоже самое и у нас в украинских нормах ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
Таким образом согласно ПУЭ глава 2.4 п.2.4.52 ВЛИ выполненную проводом СИП вроде бы нельзя монтировать над кровлями с пожароопасными зонами.
Но согласно указанных выше документов класс взрывоопасных и пожароопасных зон не нормируется по ПУЭ и следовательно согласно главы 5 НПАОП 40.1-1.32-01 тоже, а значит если нет пожароопасной зоны нет и запрета на монтаж ВЛИ над кровлями промышленного здания.
-
Кабель ВВГ хоть он и на опорах (на тросу?) не совсем корректно относить к ВЛИ и к гл.2.4. ИМХО
-
CC19, Согласен.
Слышал, что у нас облэнерго не согласовывает воздушный ввод в здания кабелем, а только СИП.
Если все-таки рассматривать кабельный ввод и гл.2.1 ПУЭ в части внешних электропроводок, то считаем, что это кабель ответвления к вводу. При этом по п. 2.1.79 расстояние от проводов ответвления к вводу до крыши - не менее 2,5 м. Но непонятно, распространяется ли это требование и на сооружения, к которым этот ввод не относится.
grossel, да, я находил этот перечень, но очень уж сомнительно, что в гаражах выполняются требования по ІР светильников и розеток hmmmm
Еще один нюанс - а необходимо ли гаражи относить к промзданиям? Или же смотреть на п. 2.4.52 в части малых архитектурных форм, но, учитывая возможность нахождения на крыше гаража людей, обеспечить расстояние не менее 2,5 м?
По ДК 018-200 Гаражи классифицируются как "будівлі нежитлові => будівлі транспорту => гаражі", и как это соотносить с ПУЭ ? :wall:
-
Разве "будівлі транспорту" не промышленный объект? Вряд ли гаражи можна отнести к объектам гражданским, общестаенным..
-
у нас облэнерго не согласовывает воздушный ввод в здания кабелем, а только СИП.
Керуючись цим:
ПУЕ. п.2.4.11 останній абзац.
На відгалуженнях до вводів у будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП.
-
Вряд ли гаражи можна отнести к объектам гражданским, общественным
Согласен.
Но:
Промышленные здания
производственные здания промышленных предприятий, здания, предназначенные для размещения промышленных производств и обеспечивающие необходимые условия для труда людей и эксплуатации технологического оборудования.
-
П.2.4.52 абзац 2 - і нікуди ти від нього не дінешся.
Суть 3 абзаца - в неможливості перебування людей, а наскільки я знаю на всіх гаражах роблять плоску покрівлю - отже 2,5м
-
П.2.4.52 абзац 2 - і нікуди ти від нього не дінешся.
Вказаний пункт для СИП , кабель ВВГ не можна прирівнювати до СИП .
ПУЕ . 2.4.1. Кабельні вставки в лінію та кабельні вiдrалуження від лінії слід влаштовувати зrідно з вимоrами rлави 2.3.
2.3.38. Поза кабельними спорудами дозволено прокладати неброньовані кабелі на недоступній висоті (не менше ніж 2 м); на меншій висоті прокладати неброньовані кабелі дозволено за умови їх захисту від механічних пошкоджень у системах кабельних трубопроводів і коробів.