Відправлено: _vetka_ від 27 Листопад 2014, 16:08:14
Вітаю. Отримав завдання на розробку проекту освітлення кабельного каналу  10кВ (ширина 1,5м, висота 1,2м!, довжина ~140м). На початку каналу є два ЯТП на 36В, які можна використати, але виникла проблема у пошуку світильників (LED до 10 Вт, 36В, ІР54, малогабаритні). Підкажіть будь-ласка, які ще можуть бути варіанти освітлення такого "об'єкту"  :wall:
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Листопад 2014, 16:20:35
Я думаю ,тут нужно рыть в нормах про коллектора - все-таки эта штука близка к ним.
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: Roman3R від 27 Листопад 2014, 17:11:52
Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: oipop від 27 Листопад 2014, 18:44:47
А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: Сугор від 27 Листопад 2014, 19:06:48
А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
Поддерживаю. Экономического эфекта от применения ЛЕД - никакого не будет, свет там постоянно гореть не будет
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: _vetka_ від 28 Листопад 2014, 09:10:57
Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Був такий варіант, але його відкинули через дуже стиснені умови і високу вологість.

А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
На такій довжині великі втрати напруги. Приблизно при 20 лампах по 40Вт напруга в кінці падає до 24В.
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: Василич від 28 Листопад 2014, 09:15:56
а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: _vetka_ від 28 Листопад 2014, 09:28:55
а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
Можна, але це все-рівно не зменшить втрати напруги до допустимого рівня при використані ламп розжарювання.
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: Василич від 28 Листопад 2014, 09:32:55
ну и увеличить сечение кабеля
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: Сугор від 28 Листопад 2014, 10:16:26
Если взять 8 светильников по 40Вт, и проложить кабель 6мм2, то на длине 70м получится падение 5%
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: grossel від 28 Листопад 2014, 11:34:11
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: CC19 від 28 Листопад 2014, 11:42:46
Приблизно при 20 лампах по 40Вт
8 светильников по 40Вт
На початку каналу є два ЯТП на 36В
А их мощность точно выше 250Вт?
Назва: Re: Освітлення кабельного каналу
Відправлено: _vetka_ від 28 Листопад 2014, 14:08:08
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
Буду вдячний за посилання на них, знайшов тільки 5.407-132.1
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
В такому випадку потрібно ставити по два ЯТП-0,63 з кожного кінця (там два канали паралельно) і забезпечити керування ними зі сторони входу в канал

А их мощность точно выше 250Вт?
Їх потужність 630ВА, але кожен з них вже на половину завантажений.