Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Andrey60 від 17 Листопад 2014, 11:11:13

Назва: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: Andrey60 від 17 Листопад 2014, 11:11:13
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста на объекте принята Компенсаторная установка КРМ-0,4-125-5 У3 как правильно ее учесть в расчете нагрузок на весь объект какой кабель и какой автомат небходимо поставить? Заранее спасибо! :-[
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: grossel від 17 Листопад 2014, 11:20:29
Усли установка автоматическая с регулированием в зависимости от реактивной мощности в электроустановке, то нагрузку от КРМ в расчетах электроустановки не учитывают, а учитывают только для выбора аппарата защиты КРМ и при выборе сечения линий подключения КРМ.
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: Сугор від 17 Листопад 2014, 11:30:54
нагрузку от КРМ в расчетах электроустановки не учитывают
grossel, это как? А как, в таком случае, показать, что мощность ККУ выбрана правильно и значение коэффициента мощности после компенсации соответствует требованиям норм?
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: grossel від 17 Листопад 2014, 12:05:22
Сугор, расчет нужно делать. А мощность учитывается только для выбора автомата и подключаемого кабеля КРМ. Так по известной формуле при расчете тока определяем ток КРМ-0,4-125-5 У3-180А (5 ступеней регулирования по 25 кВАр) с учетом перегрузочной способности 1,3Iн=1,3х180=234А выбираем кабель ВВГнг4х120 мм.кв (Iдоп.каб.=260А) и автомат защиты я бы выбрал с расцепителем 200А.
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: Сугор від 17 Листопад 2014, 12:10:45
grossel, т.е. Вы хотите сказать, в расчетах не нужно показывать, что после компенсации уменьшается реактивная и полная мощность, и как следствие ток питающей линии?
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: grossel від 17 Листопад 2014, 12:56:52
Я думаю и расчеты показывают, что это будет компенсировано установленной мощностью КРМ. То, что не учитывают установленную мощность КРМ в расчете установленной мощности электроустановки это не мое изобретение это теория.
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: CC19 від 17 Листопад 2014, 13:51:38
с учетом перегрузочной способности 1,3Iн=1,3х180=234А
А что за коэф. такой 1,3?
Назва: Re: Учет компенсаторной установки в расчете нагрузок
Відправлено: grossel від 17 Листопад 2014, 13:57:01
с учетом перегрузочной способности 1,3Iн=1,3х180=234А
А что за коэф. такой 1,3?
Это перегрузочный коэффициент согласно технических данных на установки компенсации реактивной мощности. Для силовых трансформаторов-1,4, для КРМ по аналогии -1,3