Добрый день!  :thumbsup:Помогите рассчитать уставки направленной МТЗ, ТО и ОЗЗ в закальцованной схеме на сириусе-21-Л(пример схемы приложен в файле).Спасибо,буду очень признательна. :-[ Бьюсь целую неделю...никак до меня не доходит :wall:
Назва: Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Листопад 2014, 16:06:09
Это сеть 10 кВ? тогда зачем Вам направленная защита?
Направленная МТЗ обычно идет в сети уже 110 кВ, для 10 кВ такая сложность не требуется.
а ОЗЗ - это земляная защита?
Если да, то в сети 10 кВ ,как в сети с изолированной нейтралью она не рассчитывается, а выставляется, как правило, эмпирическим путем.
Назва: Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
Відправлено: Мария від 19 Листопад 2014, 08:12:09
Про ОЗЗ я уже в ПУЭ прочла,Вы правы. Про направленную МТЗ - это задание препода.   :wacko: Я отдельно рассчитала Хс,Rc для ПС №1 и №2,почитала по Голубеву,но так и не поняла как они через r эквив. находят...?
Назва: Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Листопад 2014, 10:45:59
Мария, Значит речь идет о Курсаче/дипломе?
Для начала гляньте в Шабада "Расчеты РЗА". Я его закинул в файловый архив.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783)
Там подробно разобран расчет уставок МТЗ и МТО, но простых не направленных.
Для направленных защит, если я ничего не путаю, расчет уставок такой же как и для обычных МТЗ, просто схемно решается вопрос чтобы она не срабатывала при протекании тока к.з. не в том направлении. Я уточню этот момент. Просто направленные защиты встречаются в сети 10 кВ крайне редко.
Назва: Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
Відправлено: Мария від 19 Листопад 2014, 14:21:00
Ага,спасибо ;) Как рассчитать МТЗ и МТО для  ПС с одним источником у меня трудности не вызывает...вот не пойму как в кольце...в чем особенность закольцованной схемы?  hmmmm