Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: mka_2006 від 12 Листопад 2014, 14:45:12

Назва: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: mka_2006 від 12 Листопад 2014, 14:45:12
Добрый день, Коллеги.
В ТРЦ предусматривается 5 чиллеров Lennox MRC720 с такими электрическими характеристиками:
Потребляемая (номинальная) мощность - 161,1 кВт
Потребляемый (номинальный) ток - 264,5 А
Максимальная потребляемая мощность - 270,8 кВт
Максимальный потребляемый ток - 444,4 А.
Чтобы чиллер не отключался подбираем автомат на 500 А и соответственно кабель.
Вопрос.
При расчете нагрузок на щиты чиллеров (щит на два и три чиллера соответственно), ТП-10/0,4кВ и вообщем на ТРЦ, какие коэффициенты спроса и какие паспортные мощности учитывать?
Заранее Спасибо.   
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: grossel від 12 Листопад 2014, 14:54:57
По ДБН В.2.5-23-2010 табл.3.11
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: mka_2006 від 12 Листопад 2014, 15:08:50
А какую паспортную мощность применять в расчетах, максимальную или номинальную?
 Ведь разница чувствительная ~ 110 кВт
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: CC19 від 12 Листопад 2014, 15:11:55
Имхо, нужно узнать у ОВешникой, как они их подбирали, исходя из макс. или номинальной мощности.
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: mka_2006 від 12 Листопад 2014, 15:29:39
Подбирали то по номинальной мощности, но сам чиллер в зависимости от наружной температуры и потребления мощности охлаждения может потреблять больше аж на 110 кВт.
Понятно, что можно взять номинальную мощность, но все производители дают еще и максимальную потребляемую мощность.
Автоматический выключатель выбираем по максимальной мощности.
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: andery від 12 Листопад 2014, 15:34:59
Я бы брал номинальную.
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: Сугор від 12 Листопад 2014, 15:39:04
Подбирали то по номинальной мощности, но сам чиллер в зависимости от наружной температуры и потребления мощности охлаждения может потреблять больше аж на 110 кВт.
mka_2006, с тем как ОВешники подбирают оборудование, можна с увереностью сказать, что на максимальной мощности чилер работать не будет. А вообще в паспартах чилеров указано кабелями какого сечения нужно их подключать. 
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: mka_2006 від 12 Листопад 2014, 16:20:10
В паспорте указаны максимальные сечения жил, что можно подключить
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: ddecad від 05 Грудень 2014, 09:35:04
mka_2006, для РФ смотрите СП31-110-2003 п.6.19
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: Толя від 25 Січень 2015, 08:38:48
А что такое чиллер?
Назва: Re: Коэффициент спроса для чиллеров
Відправлено: grossel від 25 Січень 2015, 10:13:29
А что такое чиллер?
Чиллер – это агрегат, представляющий собой  водоохлаждающую парокомпрессионную холодильную машину. Машина эта работает не сама по себе, а в системе с фанкойлами и приточными установками. В составе холодильной машины несколько функциональных элементов: компрессор (от 1 до 4), конденсатор, электродвигатель, испаритель, устройство для расширения хладагента или терморегулирующий вентиль, блок управления. Получение искусственного холода базируется на простых физических процессах: испарении, конденсации, сжатии и расширении рабочих веществ. Рабочими веществами, используемые в холодильных агрегатах часто является вода, но могут быть применены и традиционные в этой сфере незамерзающие жидкости.