Доброго времени суток, коллеги! Сейчас впервые столкнулся с проектированием освещения в крупном торговом супермаркете "Лента". Сразу возник ряд вопросов:
1. Наверняка есть типовые решения именно для "Ленты" в плане освещения, если у кого есть, то помогите ссылками или готовыми проектами;
2. На основании каких нормативных документов проектировать освещение в данном торговом центре (СНиПы, СП, Циркуляры и прочее), кто сталкивался подскажите.
3. Бегло просмотрел техническое задание: там большая часть светильников над кассами должна быть запитана от ИБП, какие нормы это регламентируют. Что ещё из освещения запитывать от ИБП?
4. Какой коэффициент спроса на ЩО в таких центрах и торговых залах (маловероятно, что 1,0)?
5. Практически везде применён кабель ППГнг (А)-HF - почитал про него в интернете и понял, что его применяют сейчас в сетях с вязанных с электронно-вычислительными приборами (серверами, ИБП, кассами) вместо ВВГнг-LS. Что вам известно про область применения данного кабеля.
Буду всем благодарен за рекомендации и ценные советы....
-
Ещё есть вопрос о реализации дистанционного управления освещением с ЦДП. Например, включение и выключение освещения в торговом зале осуществляется со щита, но некоторые группы или всё освещение торгового зала необходимо также включать и выключать дистанционно с ЦДП. Кто подскажет, как лучше реализовать данную схему управления?
-
СП 31-110-2003
СП 52.13330.2011 (см. внимательно антипаническое освещение)
-
ГОСТ_31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Таблица 2. применение кабелей.
-
Возможно пригодится :)
-
И еще такой
-
SKIner
Для управления освещением с нескольких мест используйте импульсное реле. Сигналы от кнопок и ЦДП запараллелите в схеме управления.