Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: nadezda від 10 Листопад 2014, 13:56:27

Назва: жилой дом.
Відправлено: nadezda від 10 Листопад 2014, 13:56:27
Здравствуйте! такой вопрос. Нагрузка жилого дома составляет 134 А. Заказчик хочет вводный щит на два ввода (без АВР), но с одним счетчиком эл.энергии. Второй вечер гуляю в интернете, но ничего не могу подобрать. Может я чего-то недопонимаю?  :wall:
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: Shturman від 10 Листопад 2014, 14:16:37
Ящик ЯПРП-250 не подойдет?
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: Sharfik від 10 Листопад 2014, 14:19:19
Уточни что он хочет. Два рабочих или рабочий/резервный.
Два рабочих с одним счетчиком вообще - не получится.
Дом жилой многоэтажный/многоквартирный? Если да, то  два ввода в любом случае, чтобы пожарное оборудование и лифты питать.
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: grossel від 10 Листопад 2014, 15:14:23
Здравствуйте! такой вопрос. Нагрузка жилого дома составляет 134 А. Заказчик хочет вводный щит на два ввода (без АВР), но с одним счетчиком эл.энергии. Второй вечер гуляю в интернете, но ничего не могу подобрать. Может я чего-то недопонимаю?  :wall:
Был у меня похожий случай для небольшого дома, я применял такую схему (см.вложение), дом построен-сдан и все окей
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: Porada від 24 Червень 2015, 20:45:16
Здравствуйте. По жилому дому. Одно из замечаний касается того, что с точки зрения энергоснабжающей организации диспетчерские не относятся к общедомовым нагрузкам и требуют отдельный учёт. Где об этом можно почитать, подскажите плиз.
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: Roman3R від 25 Червень 2015, 08:53:36
организации диспетчерские не относятся к общедомовым нагрузкам
Якщо диспетчерська обслуговує групу будинків а не лише запроектований будинок , відповідь однозначна - окремий облік електроенергії .
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: sinedb від 25 Червень 2015, 09:21:45
Надежда, раз "заказчик хочет", то и щит должен быть "индивидуального изготовления".
По этому в зависимости от ваших задач - схема в проект, заказная спецификация, опросной лист, советую обратиться к "щитовикам".
В худшем случае получите цену, а в лучшем еще и однолинейную схему со спецификацией.

На дворе 21 век, хватит заниматься копи-пастом;)))

PS перед запросом учтите вопросы Sharfik-а, а то "тема сочинения" - на пальцах)
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: Roman3R від 25 Червень 2015, 11:07:15
Надежда, раз "заказчик хочет", то и щит должен быть "индивидуального изготовления"
Це про що ?
Назва: Re: жилой дом.
Відправлено: Porada від 25 Червень 2015, 14:35:18
Якщо диспетчерська обслуговує групу будинків а не лише запроектований будинок , відповідь однозначна - окремий облік електроенергії .
Справа не в тому, які будинки обслуговує диспетчерська - тут ясно, що сплачувати її утримання повинні всі об'єкти. Річ про те, що наче б то у якомусь документі вказано, що до загальнобудинкових навантажень входять ліфти, освітлення, сантехнічні навантаження, а диспетчерська не входить і навіть сплачуватись повинна за іншим тарифом. Я б, може, і викинув поки що це питання, але мене там вже раз намагалися ввести в оману "у нормах такого немає".