Здравствуйте! такой вопрос. Нагрузка жилого дома составляет 134 А. Заказчик хочет вводный щит на два ввода (без АВР), но с одним счетчиком эл.энергии. Второй вечер гуляю в интернете, но ничего не могу подобрать. Может я чего-то недопонимаю? :wall:
-
Ящик ЯПРП-250 не подойдет?
-
Уточни что он хочет. Два рабочих или рабочий/резервный.
Два рабочих с одним счетчиком вообще - не получится.
Дом жилой многоэтажный/многоквартирный? Если да, то два ввода в любом случае, чтобы пожарное оборудование и лифты питать.
-
Здравствуйте! такой вопрос. Нагрузка жилого дома составляет 134 А. Заказчик хочет вводный щит на два ввода (без АВР), но с одним счетчиком эл.энергии. Второй вечер гуляю в интернете, но ничего не могу подобрать. Может я чего-то недопонимаю? :wall:
Был у меня похожий случай для небольшого дома, я применял такую схему (см.вложение), дом построен-сдан и все окей
-
Здравствуйте. По жилому дому. Одно из замечаний касается того, что с точки зрения энергоснабжающей организации диспетчерские не относятся к общедомовым нагрузкам и требуют отдельный учёт. Где об этом можно почитать, подскажите плиз.
-
организации диспетчерские не относятся к общедомовым нагрузкам
Якщо диспетчерська обслуговує групу будинків а не лише запроектований будинок , відповідь однозначна - окремий облік електроенергії .
-
Надежда, раз "заказчик хочет", то и щит должен быть "индивидуального изготовления".
По этому в зависимости от ваших задач - схема в проект, заказная спецификация, опросной лист, советую обратиться к "щитовикам".
В худшем случае получите цену, а в лучшем еще и однолинейную схему со спецификацией.
На дворе 21 век, хватит заниматься копи-пастом;)))
PS перед запросом учтите вопросы Sharfik-а, а то "тема сочинения" - на пальцах)
-
Надежда, раз "заказчик хочет", то и щит должен быть "индивидуального изготовления"
Це про що ?
-
Якщо диспетчерська обслуговує групу будинків а не лише запроектований будинок , відповідь однозначна - окремий облік електроенергії .
Справа не в тому, які будинки обслуговує диспетчерська - тут ясно, що сплачувати її утримання повинні всі об'єкти. Річ про те, що наче б то у якомусь документі вказано, що до загальнобудинкових навантажень входять ліфти, освітлення, сантехнічні навантаження, а диспетчерська не входить і навіть сплачуватись повинна за іншим тарифом. Я б, може, і викинув поки що це питання, але мене там вже раз намагалися ввести в оману "у нормах такого немає".