Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sasha_proekt від 04 Листопад 2014, 22:23:43
-
Всем доброго времени. Не сталкивался с распределительными пунктами 10 кВ и мощностями 2х1600 кВА. Надо переходить на качественно новый уровень :D. Стоит задача запроектировать РП-10кВ с двумя трансформаторами 1600кВА в кирпичном здании, 2 ввода и 6 отходящих линий с АВР на секционном выключателе 10кВ. Интересует любая информация: типовой проект или рабочий проект, подсказки по организации схемы 10кВ, строительная часть. Был бы очень признателен ;).
-
Можно из этой ветки много чего взять полезного: http://eom.com.ua/index.php?topic=12456.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=12456.0)
-
Какой объект, гражданское строительство или промышленное?
-
РП будет обслуживать жилой микрорайон
-
Всем доброго времени. Не сталкивался с распределительными пунктами 10 кВ и мощностями 2х1600 кВА. Надо переходить на качественно новый уровень :D. Стоит задача запроектировать РП-10кВ с двумя трансформаторами 1600кВА в кирпичном здании, 2 ввода и 6 отходящих линий с АВР на секционном выключателе 10кВ. Интересует любая информация: типовой проект или рабочий проект, подсказки по организации схемы 10кВ, строительная часть. Был бы очень признателен ;).
Добрый день!
Мы производим такие распределительные пункты и можем помочь Вам подобрать габаритные размеры здания, типы и габариты ячеек и т.п.
Укажите, пожалуйста, электронную почту для связи.
-
Ваша ТП с РП это отдельностоящее здание?
-
Да, предполагается отдельно стоящее кирпичное здание.
-
Не сталкивался с распределительными пунктами 10 кВ
Стоит задача запроектировать РП-10кВ
Куда мы катимся. Серьезные объекты доручают новичкам.
Где то тут в соседней ветке уже обтирали аналогичную тему.....почитай там что нужно будет сделать.
-
Для примера посмотри РП с ТП для тр-ров 2х1000 кВА все разделы. Может, лучше использовать готовую блочную в ж/б корпусе
2БКТП-1600 кВА "Энерготрансбуда" г.Киев?
-
Уважаемый grossel, спасибо за типовик, но я просмотрел другие из этой же серии и склоняюсь к варианту из типового 407 - 3 - 661.03 (габариты здания подходят) с небольшими внутренними перемещениями перегородок (увеличение камер трансформаторов и помещения РУ-0,4кВ). Прилагаю схемку РП с расстановкой оборудования и однолинейную схему. Шинные мосты 10кВ предполагаются без разъединителей. Хотелось бы услышать конструктивные замечания и предложения.
-
sasha_proekt, какой регион? Киевэнерго например очень неохотно пропускает трансы больше 1000 кВА,
А так что РП без трансформаторов, что РП с трансформаторами хоть 2000 А - по большому счету одно и то же. Отличается только первичка в части трансов и РУ-0,4, а и вторичка и телемеханика и первичка РУ-10 кВ останутся неизменными.
-
Регион - Одесса-мама :)