Здравствуйте! Ребята, подскажите как правильно подключить данный счетчик по 485-му интерфейсу?
Ниже, из технического руководства, приведена картинка RS-485.
(http://s008.radikal.ru/i305/1411/43/5f17a4aae5c2.png)
-
Через какой преобразователь интерфейсов хотите подключать?
-
Без преобразователя, витой парой к RS-485. Схемка ниже.
(http://s017.radikal.ru/i419/1411/bf/ef6479cc4f4b.png)
-
На Вашей схеме всё и так понятно.
Если между счётчиками есть большое расстояние используйте экранированную витую пару.
По подключению RS-485 .используется обыкновенное параллельное соединение.
Дата А с первого счётчика идет на второй с второго перемычкой на третий и так дальше
Дата Б с первого счётчика идет на второй с второго перемычкой на третий и так дальше.
-
Спасибо. Я подумал, что может надо паралелить (data a) и a, (data b) и b. Экран витой пары подключается к common ground на каждом участке витой пары? Нужно ли это делать, если расстояние между счетчиками до 2 метров?
-
Расстояние в 2 метра не требует экранирования.
-
А использует кто-то пассивные разветвители интерфейсов для организации магистрали как показано на схеме? Если да, то какие? Нашел ПР-3, но он российского производства, может в нас кто-то делает...
-
пассивные разветвители интерфейсов для организации магистрали
В Епицентре видел такие.
может надо паралелить (data a) и a, (data b) и b.
Я паралелил тоже работает.
-
Я паралелил тоже работает.
А смысл их паралелить!