интересует следующий вопрос (см. файл).
в админздании в кабанетах проводка планируется замоноличенная в трубах, а в коридорах - за подвесным потолком.
два помещения с разными вариантами прокладки труб (желтые)
конкретно интересует вот что:
в первом случае экономится труба и провод. тогда участок до первого светильника нужно делать четырех проводным.
в таком случае какой провод /кабель/ закладывать 4х1,5 или 4 (1х1,5)?
кто как поступает в подобных ситуациях?
или заложить две трубы? или есть еще варианты? спасиоб
-
aleks,
Я делаю как справа, 4х1.5.
-
я тоже к этому склоняюсь.
решил спросить, так как встретил парочку проектов (может даже и на форуме), где сделана такая разводка, но в спецификации нет кабеля 4х1,5 или вообще 4-х жильного.
может я чего не знаю... :(
-
Мне раз пришлось обьяснять по телефону как это работает 4х1.5 :)
aleks,
Это Винэлсо или сам так чертишь?
-
andery, а что такое винэлсо :-[ ?
-
а что не так?
-
Мне раз пришлось обьяснять по телефону как это работает 4х1.5 Smiley
а я чтобы не объяснять по телефону, делаю так как слева :-[
опять же номенклатура кабелей уменьшается :)
-
ndery, а что такое винэлсо ?
http://eom.com.ua/index.php/topic,322.0.html
а что не так?
Да не - все нормаль, просто схожее оформление.
а я чтобы не объяснять по телефону, делаю так как слева
От Вас я такого не ожидал - :D
Шучу, в принципе нормально - но ИМХО менее экономично.
-
вот и мой вопрос что лучше: уменшать номенклатуру или количество труб и провода?
-
а винелсо я не пробовал. надо будет попробовать на досуге...
-
Шучу, в принципе нормально - но ИМХО менее экономично.
Оно конечно так, на большом количестве однотипных помещений (типа офисы) может быть в итоге экономия и будет, тогда и спецификацию можно проще посчитать и даже схемку "типовую" начертить (чтобы на телефонных разговорах сэкономить :)), но учитывая квалификацию некоторых наших монтажников (тех, которые не некоторые, прошу не обижаться :D), в итоге сделают как им проще, 4-жильный провод украдут, а потом покатят бочку на проектировщика - почему мало 3-жильного провода в проекте заложено >:(
-
стесняюсь спросить, а к одноклавишному выключателю от коробки заморачиваетесь над 2х1.5 или закладываете 3х1.5?
-
одноклавишному выключателю от коробки заморачиваетесь над 2х1.5
:D приходиться заморачиваться
-
я не заморачиваюсь, считаю 3х2,5. это не принципиально.
если есть 3х2,5 выкрутится можно.
а вот если труба одна, 4-х жильных нет, то как такую сеть организовать? это принципиально и это вопрос к проектировщику
-
aleks, точно также как и с выключателем
2 кабеля 3x2.5 или если есть 2х2.5 я так понимаю :)
-
hi_tech, в одну трубу два кабеля /диаметр увеличивать/? или еще одну трубу монолитить? это ведь тоже нужно предусмотреть в спецификации.
-
aleks, я ответил на вопрос был как выкрутиться если у тебя нет 4жильного кабеля в спецификации а на плане указана 1 труба как в приведенном примере справа. Конечно если в спецификации нет еще и труб необходимого диаметра для 2-х кабелей 2х1.5 то тогда ничего не поделать.
Делаю проекты по схема справа, т.е. закладываю кабель 4х1.5 и не забываю указать его в спецификации + на плане чертежа на данном участке линии ставлю 4 засечки.
-
я тоже за 4х1,5.
всем спасибо...
-
Я так понял - если делать правильно - то у нас в спецификации должен быть кабель 2х1.5, при одинарных выключателях?
-
у нас в спецификации должен быть кабель 2х1.5 при одинарных выключателях
или учитывать 3х1,5 для этих целей (думаю одна неиспользованная жила погоды не испортит)
а вообще хотелось бы услышать мнение монтажников по этому поводу. как они видят ситуацию...