Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 05 Грудень 2008, 11:37:09

Назва: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 11:37:09
интересует следующий вопрос (см. файл).
в админздании в кабанетах проводка планируется замоноличенная в трубах, а в коридорах - за подвесным потолком.
два помещения с разными вариантами прокладки труб (желтые)
конкретно интересует вот что:
в первом случае экономится труба и провод. тогда участок до первого светильника нужно делать четырех проводным.
в таком случае какой провод /кабель/ закладывать 4х1,5 или 4 (1х1,5)?
кто как поступает в подобных ситуациях?
или заложить две трубы? или есть еще варианты? спасиоб
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: andery від 05 Грудень 2008, 11:49:32
aleks,
Я делаю как справа, 4х1.5.
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 11:59:50
я тоже к этому склоняюсь.
решил спросить, так как встретил парочку проектов (может даже и на форуме), где сделана такая разводка, но в спецификации нет кабеля 4х1,5 или вообще 4-х жильного.
может я чего не знаю... :(
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: andery від 05 Грудень 2008, 13:09:30
Мне раз пришлось обьяснять по телефону как это работает 4х1.5 :)
aleks,
Это Винэлсо или сам так чертишь?
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 13:25:44
andery, а что такое винэлсо  :-[ ?
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 13:28:15
а что не так?
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: Electrician від 05 Грудень 2008, 14:01:36
Цитата: andery
Мне раз пришлось обьяснять по телефону как это работает 4х1.5 Smiley
а я чтобы не объяснять по телефону, делаю так как слева  :-[
опять же номенклатура кабелей уменьшается  :)
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: andery від 05 Грудень 2008, 14:06:03
Цитата: aleks
ndery, а что такое винэлсо   ?

http://eom.com.ua/index.php/topic,322.0.html
Цитата: aleks
а что не так?

Да не - все нормаль, просто схожее оформление.
Цитата: Electrician
а я чтобы не объяснять по телефону, делаю так как слева

От Вас я такого не ожидал -  :D
Шучу, в принципе нормально - но ИМХО менее экономично.
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 14:06:29
вот и мой вопрос что лучше: уменшать номенклатуру или количество труб и провода?
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 14:11:05
а винелсо я не пробовал. надо будет попробовать на досуге...
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: Electrician від 05 Грудень 2008, 14:46:06
Цитата: andery
Шучу, в принципе нормально - но ИМХО менее экономично.
Оно конечно так, на большом количестве однотипных помещений (типа офисы) может быть в итоге экономия и будет, тогда и спецификацию можно проще посчитать и даже схемку "типовую" начертить (чтобы на телефонных разговорах сэкономить  :)), но учитывая квалификацию некоторых наших монтажников (тех, которые не некоторые, прошу не обижаться  :D), в итоге сделают как им проще, 4-жильный провод украдут, а потом покатят бочку на проектировщика - почему мало 3-жильного провода в проекте заложено  >:(
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: hi_tech від 05 Грудень 2008, 14:57:57
стесняюсь спросить, а к одноклавишному выключателю от коробки заморачиваетесь над 2х1.5 или закладываете 3х1.5?
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: Electrician від 05 Грудень 2008, 15:06:14
Цитата: hi_tech
одноклавишному выключателю от коробки заморачиваетесь над 2х1.5
:D приходиться заморачиваться
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 15:16:30
я не заморачиваюсь, считаю 3х2,5. это не принципиально.
если есть 3х2,5 выкрутится можно.
а вот если труба одна, 4-х жильных нет, то как такую сеть организовать? это принципиально и это вопрос к проектировщику
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: hi_tech від 05 Грудень 2008, 15:40:32
aleks, точно также как и с выключателем
2 кабеля 3x2.5 или если есть 2х2.5 я так понимаю :)
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 05 Грудень 2008, 15:57:52
hi_tech, в одну трубу два кабеля /диаметр увеличивать/? или еще одну трубу монолитить? это ведь тоже нужно предусмотреть в спецификации.
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: hi_tech від 07 Грудень 2008, 16:17:45
aleks, я ответил на вопрос был как выкрутиться если у тебя нет 4жильного кабеля в спецификации а на плане указана 1 труба как в приведенном примере справа. Конечно если в спецификации нет еще и труб необходимого диаметра для 2-х кабелей 2х1.5 то тогда ничего не поделать.
Делаю проекты по схема справа, т.е. закладываю кабель 4х1.5 и не забываю указать его в спецификации + на плане чертежа на данном участке линии ставлю 4 засечки.
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 08 Грудень 2008, 10:31:42
я тоже за 4х1,5.
всем спасибо...
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: andery від 08 Грудень 2008, 10:37:10
Я так понял - если делать правильно - то у нас в спецификации должен быть кабель 2х1.5, при одинарных выключателях?
Назва: Re: мелочи проектирования
Відправлено: aleks від 08 Грудень 2008, 11:20:59
Quote (selected)
у нас в спецификации должен быть кабель 2х1.5 при одинарных выключателях
или учитывать 3х1,5 для этих целей (думаю одна неиспользованная жила погоды не испортит)
а вообще хотелось бы услышать мнение монтажников по этому поводу. как они видят ситуацию...