Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: woldek від 05 Грудень 2008, 11:09:16

Назва: Линии наружного освещения
Відправлено: woldek від 05 Грудень 2008, 11:09:16
Доброго времени суток Уажаемые !!!!

Ситуация следующая.
   Наружное освещение. Имеем 6 опор, с 4-я прожекторами на каждой. Необходимо обеспечить попарное включение прожекторов на каждой опоре. Длина от ЩО до первой опоры 130м, между опорами 40м.
Мои Варианты: (для простоты берем везде медь)
1. Один кабель 5х16, но труднодостигаемо попарное вкл. прожекторов - перекос фаз и т.п.
2. Два кабеля 5х10, легко сделать попароне включение, но соответсвенно длина * на 2.
   Что посоветуете? 1 или 2, может у кого есть альтернативные варианты.... Спасибо.
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Yurik від 05 Грудень 2008, 12:23:34
А в чем проблема протяжки одного кабеля и включение попарное на опоре? Тянешь кабель 5х16, ставишь коробку, на опору пошло А и В фаза, на следующей опоре С и А фаза и т.д. Или я чего то не понял?
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Kirlos від 05 Грудень 2008, 13:05:22
Цитата: woldek
Необходимо обеспечить попарное включение прожекторов на каждой опоре
Смысл состоит в том, чтоб светильники включались попарно на всех опорах сразу, т.е. чтоб мог гореть или один или другой "ряд" светильников, или ли же оба сразу :)
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: owl від 10 Грудень 2008, 22:13:42
есть промежуточный вариант (№3) поставить щиток управления на первой опоре
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: woldek від 11 Грудень 2008, 09:18:01
не совсем С Вами согласен. Не вижу смысла ставить еще один щиток :(. Кол-во линий останется всеравно такое же, но + еще питание щитка, щиток и "внутренности" к нему.
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Electric від 22 Травень 2009, 10:57:49
Ув. коллеги! Скажите пожалуйста как обозначаются на генплане линии проектируемого и существующего наружного освещения и в каком нормативе это можно почитать. А то все время контрольные и наружного освещения
обозначали W3(4), а теперь новые генпланисты говорят, что нужно Wo?
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: 3oloS від 22 Травень 2009, 11:20:18
http://eom.com.ua/index.php/topic,1618.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,109.0.html
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Electric від 22 Травень 2009, 11:59:22
ZoloS9479, спасибо, эти темы прочитаны мной, но ответа на мой вопрос там нет. Неужели все обозначают кто как придумает?
Т. е получается мне стоит слушать генпланистов  и "родное" W4 заменить на их W0? :(
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: sashkoMTM від 22 Травень 2009, 12:02:12
Цитата: Electric
заменить на их W0
а что мешает? или кто?
распиши потом в условных обозначениях - и все.
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Electric від 22 Травень 2009, 12:14:47
sashkomtm, да ничего не мешает, просто хотелось докопаться до истины = привычка :)
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: sashkoMTM від 22 Травень 2009, 13:04:51
Цитата: Electric
привычка
я тоже стараюсь придерживаться норм. условных обозначений. Если не получается - беру близкое и расписываю в усл.обозн.
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Electrician від 22 Травень 2009, 14:35:45
Цитата: Electric
просто хотелось докопаться до истины
к сожалению, в данном вопросе общепринятой истины нет, как правило это дело привычки конкретных исполнителей
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Виктор від 22 Травень 2009, 19:51:18
Цитата: Electric
а теперь новые генпланисты говорят, что нужно Wo?
На что-то (документ) ссылаются?
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: blak від 25 Травень 2009, 11:15:29
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требование изображать наружное свещение на одном листе с электроснабжением, или можно на отдельных, больно чертеж ужасный получается.
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: Виктор від 25 Травень 2009, 11:42:48
Цитата: blak
есть ли требование изображать наружное свещение на одном листе
да лишь бы понятно было и не вызывало разночтений
Назва: Re: Линии наружного освещения
Відправлено: blak від 25 Травень 2009, 11:47:17
Спасибо