Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: avd від 05 Грудень 2008, 01:56:02
-
Нужна информация по щитам для операционных и вообще по нормам для таких помещений ( заземление повторное, рабочее, для чувствительной аппаратуры). Если есть изображения, а также информация о производителях, буду очень благодарен.
-
Сейчас как раз, работаю в отделении онкологии, монтировал щит на операционную. Требования такие: питание от двух разных фаз, две группы вводных комутационных аппаратов, Гл. авт. ВА затем диференциальный автомат того же номинала, выход на общие шины, от общих шин сеть освещения через авт. выкл., а остальное оборудование через дифы. Все дифы отключаются от тока утечки 1mA. Шит обычный, металический, расположен в коридоре за стеной от операционной.Заземление отдельное от общего по периметру операционной латунной шиной 40х5. Вентиляция приточно-вытяжная, вентиляторы запитаны от разных авт. выкл. в щитке операционной, включаются вентиляторы раздельно, обычным двухклавишным выключателем из помещения операционной. Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х38 Вт, типоисполнение IP-63.
Плюс ко всему бактерицидные облучатели УФ. Каждая группа имеет отдельный диф соответствующей мощности.
-
питание от двух разных фаз
=-0
Все дифы отключаются от тока утечки 1mA
=-0, И как будет проходить операция? Хоть что-то будет работать?
-
Все дифы отключаются от тока утечки 1mA
меня тоже берут сомнения...наверное 10 мА?как для джакузи? А насчет питания от двух разных фаз можно пояснить? Может от двух вводов через АВР?
-
1. Карякин Р.Н. - Нормы устройства электроустановок медицинских помещений, (2001)
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80(раздел 2.3. Электроснабжение и электротехнические устройства)
3. ГОСТ Р 50571.28-2007 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 710 Медицинские помещения
4. ГОСТ-30030-93 ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
5. ПОСОБИЕ к МГСН 4.12-97 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
7. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
8. РЕЖИМ ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ПИТАНИЯ.
9. НАОП 9.1.50-5.10-73 По защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях здравоохранения
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,2491.15.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,2491.15.html)
-
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80(раздел 2.3. Электроснабжение и электротехнические устройства)
а в Украине он действует? Чем руководствоваться при проектировании мед учреждений в Украине?