Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: griffel від 30 Жовтень 2014, 12:36:43

Назва: Трактовка ДБН В.2.5-56:2010 -- Таблиця В.1 п.12.1.1
Відправлено: griffel від 30 Жовтень 2014, 12:36:43
Есть стоянка одноэтажная площадь 2500 м2. Степень огнестойкости I
Согласно п.12.1.1 что нужно делать?

Я утверждаю что сигнализацию и тушение нужно, Заказчик говорит нет.

Рассудите кто прав?

PS. Читаю пол дня, и вспонимаю Добкина... Или может я не выспался?
Назва: Re: Трактовка ДБН В.2.5-56:2010 -- Таблиця В.1 п.12.1.1
Відправлено: rga від 30 Жовтень 2014, 12:56:12
В этом пункте таблицы явная ошибка. Тушение - при площади не "меньше", а "больше" указанных цифр. Что подтверждается п.8.50 ДБН В.2.5-15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей", откуда и было это некорректно переписано.
Поэтому, по существующей букве напечатанного занона, правы Вы, а реально прав заказчик. Выход - обращение к разработчикам.
Назва: Re: Трактовка ДБН В.2.5-56:2010 -- Таблиця В.1 п.12.1.1
Відправлено: griffel від 30 Жовтень 2014, 21:27:42
rga, спасибо.
Обращатся к разработчикам. на это нету времени. Пусть сами свои косяки исправляют.
Будем економить деньгу Заказчика, и пользоватся
п.8.50 ДБН В.2.5-15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей",