Как проверить кабели на электродинамическую стойкость ?
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой...
есть какие - то нормативы, стандарты ???
в каких книжках или методических указаниях можно найти пример расчета ?
-
гггг....во люди дают.
Страна какая?
Смотри РД 153-34.0-20.527-98 - но там только для шин
-
Давид, а не проще было бы использовать шинопровод?
-
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой.
Зачем кабели до 1 кВ проверять на динамическую стойкость ? Кабели ведь в изоляции и даже при их схлестывании при КЗ ничего с ними и с электроустановкой не произойдет .
-
Как проверить кабели на электродинамическую стойкость ?
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой...
есть какие - то нормативы, стандарты ???
в каких книжках или методических указаниях можно найти пример расчета ?
Интересно, а зачем 4 кабеля "четыре кабеля на нулевой..." ?
-
меня уже пугает та мощность которую ребята собрались передавать по 0,4 кВ =-0
-
здравствуйте Давид. одножильный кабель на электродинамическую стойкость не проверяется. испытывается крепеж. можете посмотреть испытания на электородинамику http://youtu.be/2TJV7tChrYk (http://youtu.be/2TJV7tChrYk) . В вашем случае одножильный кабель 0,4 все равно нужно крепить не из за электродинамики,а вибрации кабеля под нагрузкой. в процессе вибрации кабель "трется" о металл и со временем кз. был опыт, исправляли один проект. одножильные кабели были проложены в коробе и под нагрузкой стоял страшный гул. от вибрации кабелей резонировал короб.