Подскажите пожалуйста как подключить счетчик Itron SL7000 до MOXA Transio A52/A53
На какие клемы нужно подключать ? Любую информацию каторая может мне помоч.
Спасибо за внимание.
-
ну так на клемы выхода rs485 счетчика
-
а можно пожалуйста по подробней, какие клемы и куда подсоеденять) а в этом пока не очень разбираюсь.
-
На счетчике имееться выход RS485 он выполнен в виде разьёма RJ45 (как у компов) берёте кусок витой пары обжимаете с обех концов конекторами и один конец в счетчик в разьём RS485, а другой в выход RS485 конвертера МОХА. Как то так. Вообще то в паспорте на счетчик все ясно расписано http://www.google.com.ua/url?url=http://extrum.com.ua/pdf/help/Actaris_SL7000_Rus.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=-fJJVM-rAc7iO4iFgeAB&ved=0CCQQFjAA&sig2=OqrbRrJo0owKwTyCN6GelQ&usg=AFQjCNEW_evw4cZF12cxf2JCgH8WumEgbA (http://www.google.com.ua/url?url=http://extrum.com.ua/pdf/help/Actaris_SL7000_Rus.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=-fJJVM-rAc7iO4iFgeAB&ved=0CCQQFjAA&sig2=OqrbRrJo0owKwTyCN6GelQ&usg=AFQjCNEW_evw4cZF12cxf2JCgH8WumEgbA)
-
ясно) спасибо. а вот у МОХА есть клеммы TxD RxD RTS CTS PWR и на счетчике SL7000 есть клеммник Вводов/Выводов (7 страница инстукции) я почему то думал что нужно туда подсоеденять или я ошибаюсь? если не трудно напишите для чево эти клеммы предназначены, буду очень благодарен)
-
этого я не знаю
-
к сожелению не видит ПК счетчик SL7000. наверно нужно через клеммы пробивать.
-
а вот у МОХА есть клеммы TxD RxD RTS CTS PWR и на счетчике SL7000
MOXA рассчитана и для работы с Модемом (RTS CTS) , для 485 интерфейса они Вам не нужны.
Используйте Tx Rx и общий
-
так а как мне до счетчика SL 7000 подключится? у счетчика есть выход RS 232, RS 485 и клеммы входов/выводов, как здесь быть) допустим у меня есть ПК, МОХА, и счетчик мне все это нужно подключить, чтобы ПК видел счетчик) мне пока не понятно как это сделать) спасибо за внимание)))
-
это я так понял Тх + клемма 1 на МОХЕ
Тх - клемма 2
Rx + клемма 3
Rx - клемма 4
а клемма 5 это общая или как??
-
Моха это 232 на 485.
То есть Вам на счётчике нужно использовать 485 интерфейс.В ПК должен быть 232 (Com порт)
-
82Corsar,
Используйте схему с 37 страницы (Для ПК)
-
давайте все по порядку)
у меня из ПК выходит Сом порт через переходник вставляется в МОХА 232 интерфейс, с этим все понятно вопросов нет)) дальше мне из МОХА (не используя RS 485) клемм 1,2,3,4,5 нужно подключится к счетчику SL 7000 (не используя 485), у счетчика очень много клемм, я так понял эти клеммы дублируют RS 485) мне нужно подключиться не используя интерфейс 485, а используя именно клеммы)) спасибо за помощь))
-
Как Вы себе это представляете (не используя RS 485)?.
Рекомендую изучить , что такое MOXA , интерфейсы 232 ,422\485 и зачем они нужны.
-
немного не так написал, я имею ввиду связь по RS 422/485 не используя разьёми RJ45, а используя клеммы МОХА и клеммы счетчика
-
RS 422/485 не используя разьёми RJ45
Так ,а чем они Вам не угодили ?.
Используйте второй RJ45.
Вот схема
(http://s012.radikal.ru/i320/1410/0f/92792fc38f85.jpg)
P.S.Никогда не использовал клеммы счётчика для получения инфы.
Всегда пользовался только RJ45 (232 или 485) в зависимости от нужд и расстояния.
-
дайте електронку скину схему і фото як все зроблено
-
82corsar@gmail.com
-
дайте електронку скину схему і фото як все зроблено
Большое спасибо, проблема решена)))