В одном из проектов чужих увидел применение провода ПВ-1 в качестве токоотвода. На мой взгляд это неправильно, там медь другой марки должна быть, с другими характеристиками чем у жесткого прутка.
Кто знает, какая марка меди или ГОСТы применяются для токоотводов медных?
-
В одном из проектов чужих увидел применение провода ПВ-1 в качестве токоотвода. На мой взгляд это неправильно, там медь другой марки должна быть, с другими характеристиками чем у жесткого прутка.
Кто знает, какая марка меди или ГОСТы применяются для токоотводов медных?
ПВ-1... :) При молнии изоляция моментом сгорит.
Ну вот такое
http://vestelecom.ru/catalog/cable_infrastructure/protection-for-arrestors/zaz30/ (http://vestelecom.ru/catalog/cable_infrastructure/protection-for-arrestors/zaz30/)
-
Да пофиг на изоляцию, она только проблему внешней привлекательности создает.
Дело во в чем.
Выдержка из Технических условий ТУ 16—705.492—2005
1.2.1 Проволока изготовляется марок:
· МТ — медная твердая;
· ММ — медная мягкая;
· МС — медная для воздушных линий связи;
· МТЭ — медная твердая для эмалирования;
· ММЭ — медная мягкая для эмалирования;
· МТБ — медная твердая из бескислородной меди;
· ММБ — медная мягкая из бескислородной меди.
Для проводов используется бескислородная медь. ПВ, это гибкие провода. На них есть ГОСТ с указанием класса меди, который содержит дополнительные примеси, в связи с их назначением. Сопротивление ПВ больше чем сопротивление ВВГнг, например. Большее сопротивление - больший нагрев проводника, худшая проводимость.
А вот на медные проводники для токоотводов, не видел ни разу норматива. Только диаметры их рекомендуемые и все.
-
При молнии изоляция моментом сгорит.
*Андрей*, а на каком основании вы пришли к такому выводу? У Батермана есть изолированые токоотводы Сталь в ПВХ изоляции.
-
*Андрей*, а на каком основании вы пришли к такому выводу? У Батермана есть изолированые токоотводы Сталь в ПВХ изоляции.
ПВХ по составу может быть разным. Надпись "ПВХ" написанная в каталогах - это вообще не о чем. Нужно знать технологию производства.
К примеру, сорта-марки по ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/gost-14332-78 (http://docs.cntd.ru/document/gost-14332-78) Таблица 1
Физ.-хим. св-ва поливинилхлорида зависят от способа, рецептуры и режима его получения.
[url]http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html[/url] ([url]http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html[/url])
-
Sharfik, а какова температура плавления ПВХ и на сколько повысится температура проводника при протекании по нему тока молнии? Ток молнии будет стекать минимум по 2 токоотводам, время протекания минимально, в нормах есть ограничение по плотности тока, неужели трудно посчитать и принять решение?
-
Sharfik, а какова температура плавления ПВХ и на сколько повысится температура проводника при протекании по нему тока молнии?
1. См. пост выше - ПВХ это только три буквы, хим. состав разный может быть и его никто не скажет проектировщику. А значит теплостойкость точно знать нельзя.
2.Ток молнии нельзя определить, только предположить.
-
1. См. пост выше - ПВХ это только три буквы
Sharfik, провода марки ПВ-1 должны соответствовать требованиям ГОСТ 6323–79: Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать: +70°С
т.е. в данном случае состав ПВХ особого значения не имеет2.Ток молнии нельзя определить, только предположить.
У вас в РФ уже несколько лет действует ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-62305-1-2010 (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-62305-1-2010). В этом документе есть все данные для расчета повышения температуры от прохождения тока молнии ( формула D.7 табл.D.2 и D.3)
-
неужели трудно посчитать и принять решение?
Сугор, пальцем в небо ;)
-
Не знаю, можно ли доверять информации выложенной в данной статье http://komfortnyj-dom.info/vneshnyaya-klasstcheskaya-passivnaya-molniezashhita-tokootvody.html (http://komfortnyj-dom.info/vneshnyaya-klasstcheskaya-passivnaya-molniezashhita-tokootvody.html). Но авторы статьи утверждают, что для медного проводника диаметром 8мм повышение темпиратуры составит 5оС
-
какая марка меди или ГОСТы применяются для токоотводов медных?
ГОСТ 434-78
http://www.uzcm.ru/spr/434/ (http://www.uzcm.ru/spr/434/)