Товарищи, помогите кто знает!
Необходимо провести кабель под землей, но он пересекает теплотрассу.
Глубина залегания которой ~0,5 метра.
Вопрос: можно ли нырять под трассу, какие нормы при этом необходимо учесть?
Кабель прокладываем в цементно-асбестовых трубах, на пересечках усиливаем стальным футляром.
-
здесь для силового, для слаботочного, думаю не сильно отличается...
-
ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНІ СПОРУДИ
ВБН В.2.2-45-1-2004
7 ЗБЛИЖЕННЯ І ПЕРЕТИНАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ
ТА ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ І СПОРУДАМИ
...
На перетині з підземними інженерними мережами кабелі ЛЗ та ПМ, кабельна каналізація мають прокладатися:
- вище від каналізаційних та водопровідних мереж; у разі прокладання броньованих підземних кабелів – вище або нижче від діючих водопровідних мереж залежно від глибини їх закладання та умов погодження із власниками комунікацій;
- вище або нижче від діючих кабелів зв'язку, силових кабелів, газопроводів, нафтопроводів і тепломереж залежно від глибини їх закладання та умов погодження із власниками комунікацій.
Мінімальні відстані (у світлі), м
по вертикалі (на перетинанні)
Тепломережі 0,25/0,15
У чисельнику вказано відстані при прокладанні кабелів безпосередньо у ґрунті, у знаменнику – у трубах, а за відсутності дробу – для обох випадків.
-
2ZoloS9479
к сожалению не силен в вашем языке...
-
ЛИНЕЙНО КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВБН В.2.2-45-1-2004
7 СБЛИЖЕНИЕ И ПЕРЕСЕКАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
НО ПРОВОДОВОГО ВЕЩАНИЕ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
...
На пересечении с подземными инженерными сетями кабели ЛЗ и ПМ, кабельная канализация должны прокладываться:
- выше от канализационных и водопроводных сетей; в случае прокладки бронированных подземных кабелей - выше или ниже от действующих водопроводных сетей в зависимости от глубины их закладывания и условий согласования с владельцами коммуникаций;
- выше или ниже от действующих кабелей связи, силовых кабелей, газопроводов, нефтепроводов и теплосетей в зависимости от глубины их закладывания и условий согласования с владельцами коммуникаций.
Минимальные расстояния (в свете), м
по вертикали (на пересекании)
Теплосети 0,25/0,15
В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в почве, в знаменателе - в трубах, а при отсутствии дроби - для обоих случаев.
вот образец машинного перевода, я думаю, все можно понять :D
-
:D
Спасибо большое