Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Pepkovich від 01 Грудень 2008, 10:33:08

Назва: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.
Відправлено: Pepkovich від 01 Грудень 2008, 10:33:08
Товарищи, помогите кто знает!
Необходимо провести кабель под землей, но он пересекает теплотрассу.
Глубина залегания которой ~0,5 метра.

Вопрос: можно ли нырять под трассу, какие нормы при этом необходимо учесть?

Кабель прокладываем в цементно-асбестовых трубах, на пересечках усиливаем стальным футляром.
Назва: Re: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.
Відправлено: aleks від 01 Грудень 2008, 10:41:00
здесь для силового, для слаботочного, думаю не сильно отличается...
Назва: Re: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.
Відправлено: 3oloS від 01 Грудень 2008, 10:48:07
ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНІ СПОРУДИ
ВБН В.2.2-45-1-2004
7 ЗБЛИЖЕННЯ І ПЕРЕТИНАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ
ТА ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ І СПОРУДАМИ
...
На перетині з підземними інженерними мережами кабелі ЛЗ та ПМ, кабельна каналізація мають прокладатися:
-   вище від каналізаційних та водопровідних мереж; у разі прокладання броньованих підземних кабелів – вище або нижче від діючих водопровідних мереж залежно від глибини їх закладання та умов погодження із власниками комунікацій;
-   вище або нижче від діючих кабелів зв'язку, силових кабелів, газопроводів, нафтопроводів і тепломереж залежно від глибини їх закладання та умов погодження із власниками комунікацій.
                                          Мінімальні відстані (у світлі), м
                                          по вертикалі (на перетинанні)
Тепломережі                                     0,25/0,15

У чисельнику вказано відстані при прокладанні кабелів безпосередньо у ґрунті, у знаменнику – у трубах, а за відсутності дробу – для обох випадків.
Назва: Re: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.
Відправлено: pepkovich від 01 Грудень 2008, 14:34:43
2ZoloS9479
к сожалению не силен в вашем языке...
Назва: Re: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.
Відправлено: Electrician від 01 Грудень 2008, 14:37:13
ЛИНЕЙНО КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВБН В.2.2-45-1-2004
7 СБЛИЖЕНИЕ И ПЕРЕСЕКАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
НО ПРОВОДОВОГО ВЕЩАНИЕ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
...
На пересечении с подземными инженерными сетями кабели ЛЗ и ПМ, кабельная канализация должны прокладываться:
-   выше от канализационных и водопроводных сетей; в случае прокладки бронированных подземных кабелей - выше или ниже от действующих водопроводных сетей в зависимости от глубины их закладывания и условий согласования с владельцами коммуникаций;
-   выше или ниже от действующих кабелей связи, силовых кабелей, газопроводов, нефтепроводов и теплосетей в зависимости от глубины их закладывания и условий согласования с владельцами коммуникаций.
                                          Минимальные расстояния (в свете), м
                                          по вертикали (на пересекании)
Теплосети                                     0,25/0,15

В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в почве, в знаменателе - в трубах, а при отсутствии дроби - для обоих случаев.

вот образец машинного перевода, я думаю, все можно понять  :D
Назва: Re: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.
Відправлено: pepkovich від 01 Грудень 2008, 15:04:54
 :D
Спасибо большое