Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: a.l.e.x від 08 Жовтень 2014, 13:04:01

Назва: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: a.l.e.x від 08 Жовтень 2014, 13:04:01
Здравствуйте. Вопрос. Высота помещения 3.4 м. Датчики пожарные проложены на тросах. Какая высота должна быть прокладки датчиков и самого троса в помещении. Есть ли какие-то регламентирующие это нормы. И вообще нормы регламентирующие прокладку пожарных датчиков на тросах.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: rga від 08 Жовтень 2014, 13:11:46
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.5.1 Загальні положення
a)   рівна стеля
   Загалом, ефективність теплових або димових пожежних сповіщувачів залежить від того наскільки близько від стелі знаходиться сповіщувач. Пожежні сповіщувачі треба встановлювати так, щоб його чутливі елементи знаходились в межах верхніх 5% висоти приміщення. У зв’язку з ймовірністю утворювання холодного граничного шару пожежний сповіщувач не можна вмонтовувати на рівні стелі.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: a.l.e.x від 08 Жовтень 2014, 14:56:02
А если есть балки (расположенные поперек помещения) имеющие высоту более 5 % высоты потолка. И трос с одного конца помещения на другое протянуть в пределах верхних 5 % высоты не возможно, то датчики на какой высоте должны быть.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: rga від 08 Жовтень 2014, 15:18:45
И трос с одного конца помещения на другое протянуть в пределах верхних 5 % высоты не возможно, то датчики на какой высоте должны быть.
Украинским по серому - в пределах 5%.
И кому какое дело, что у Вас уже есть трос и он в нормы не вписывается? Надо переделывать так, чтоб вписалось.
Если трос протянуть невозможно, придется обойтись без троса, другими средствами.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: a.l.e.x від 20 Жовтень 2014, 15:39:29
Тогда каким образом можно прокинуть шлейф, если балки (толщина 17 см) и потолки бетонные, и плотно примыкают друг к другу. Какие средства использовать или каким методом, а то никакой не приходит в голову
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: rga від 20 Жовтень 2014, 16:21:08
и плотно примыкают друг к другу
Это что к чему?
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: a.l.e.x від 24 Жовтень 2014, 08:45:08
Для полноты информации о потолке. Потолок высотой почти 4 метра и поперек идут 9 балок, высота балок 30 см, расстояние между балками порядка 1.5 м. Вопрос в том каким способом можно протянуть шлейф с извещателем и как обойти пункт А.6.5.1 (f). Вообще в пределах высоты балок никакие системы и кабеля не будут прокладыватся и соответствено ничего небует гореть.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: rga від 24 Жовтень 2014, 09:16:40
как обойти пункт А.6.5.1 (f)
Никак.

каким способом можно протянуть шлейф с извещателем
Скобами по потолку, обходя балки. В чем проблема?
Можно еще по стене,левой, например, отходя кабелем вправо к каждому извещателю, и возвращаясь обратно.

Вообще в пределах высоты балок никакие системы и кабеля не будут прокладыватся и соответствено ничего небует гореть.
Гореть будет внизу. Поднимаясь вверх, дым будет стелиться по потолку. Чем ниже Вы повесите датчики, тем позже будет обнаружен пожар. Поэтому и введено такое ограничение.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: a.l.e.x від 24 Жовтень 2014, 10:05:23
У меня будут тепловые датчики
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: rga від 24 Жовтень 2014, 10:28:53
А какая разница? Тепло точно также расползается по потолку от конвекционной колонки.
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: Перке від 24 Жовтень 2014, 10:48:32
Вообще в пределах высоты балок никакие системы и кабеля не будут прокладыватся и соответствено ничего небует гореть.
Гореть будет внизу. Поднимаясь вверх, дым будет стелиться по потолку. Чем ниже Вы повесите датчики, тем позже будет обнаружен пожар. Поэтому и введено такое ограничение.
Чем ниже Вы повесите датчики - тем больше вероятность попасть под пункт А.6.5.1 (i)
"i) сповіщувачі, що розташовані не на стелі
У разі відсутності стелі або явища стратифікації, поширення продуктів горіння буде об-межуватися факелом, що підіймається над вогнищем. Якщо теплові або димові пожежні спові-щувачі використовують для виявляння продуктів згоряння, що підіймаються, (наприклад, у разі використовування оптичних променевих сповіщувачів, змонтованих на малій висоті в атріумі, або в разі використовування сповіщувачів, що не розташовані на стелі), обмеження щодо висоти треба приймати відповідно до таблиці А.1, а ефективний робочий радіус (як для теплового, так і для димового пожежних сповіщувачів) треба приймати рівним 12,5% висоти розташування спо-віщувача над найвищим місцем імовірного вогнища пожежі."
Назва: Re: высота прокладки датчиков на троссе в помещении
Відправлено: rga від 24 Жовтень 2014, 10:54:26
Перке, это уже из другой серии. :)
Не пугайте человека, ему бы с 4-метровой высотой разобраться.