Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Иваныч від 28 Листопад 2008, 15:04:30

Назва: Почтовое отделение!!
Відправлено: Иваныч від 28 Листопад 2008, 15:04:30
 Подскажите как росчитать стадию "П" для почтового отделения! А то в ДБН В.2.5-23-2003 табл.4.14 не могу понять куда эго применить!!
    Заранее спасибо!!!  ::)
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Electrician від 28 Листопад 2008, 15:49:37
А технолог есть в проекте? Там же технология какая-никакая есть: транспортеры для посылок, сургучегрейки, кассы?, компьютеры (и еще бог знает что - перечислил что на ум пришло). В таком проекте должен быть раздел "Технология" с соответствующим заданием электрику, надо требовать от ГИПа
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Иваныч від 28 Листопад 2008, 15:52:44
ГИПа пока что нету  :D В понедельник новий прийдёт!!
Я думал может гдето есть формула, типа нежитловой фонд 1м квадратний помножен на 0,15. А вобще спс!!!  :thumbsup:
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Иваныч від 03 Грудень 2008, 08:59:01
Вобщем по технологическому заданию виходит 2кВт, єто конечно смешно, я думаю применить формулу с ДБН В.2.5-23-2003 табл.4.14 "Будівлі (приміщення) для науково-дослідних установ, проектних, управлінських, громадських організації та культових закладів, адміністративні будинки підприємств" , 0,055 кВт на м2 корисної площі.
Какие соображения насчёт этого?  8)
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: andery від 03 Грудень 2008, 09:01:07
Цитата: Иваныч
Подскажите как росчитать стадию "П" для почтового отделения!
Было бы интересно узнать какой площади почтовое отделение, насколько большое, скока человек там работать будет?
Если маленькое - технологическое оборудование стока и потреблять будет.
+ 0.055кВт на метр кв.
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Иваныч від 03 Грудень 2008, 09:03:53
площадь 400 м2, робочих мест около 10 я так понял, поскольку дали 16человек, но это вместе с аптекой - тоже 400 м2.
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Electrician від 03 Грудень 2008, 10:39:28
Цитата: Иваныч
Какие соображения насчёт этого?
в данной ситуации - нормальный выход
Цитата: Иваныч
0,055 кВт на м2 корисної площі.
ну и плюс 2 кВт технологии  :)
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Иваныч від 03 Грудень 2008, 10:41:10
Ок!  ;)
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: andery від 03 Грудень 2008, 10:43:27
Согласен с Electrician,
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: aleks від 03 Грудень 2008, 10:53:22
Quote (selected)
Согласен с Electrician,
может, на технологию чуть больше запас взять
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: Electrician від 03 Грудень 2008, 11:18:27
Цитата: aleks
может, на технологию чуть больше запас взять
можно конечно и запастись  :D, но у технологии есть коэффициент спроса (я так понимаю, 2 кВт его не учитывают), опять же 55 Вт на метр квадратный, тоже немаленькая сумма набежит, а из них на освещение, ну пусть 30 Вт, значит 25 Вт опять таки уйдут на "абстрактную" технологию. В общем главное не перебдеть
Назва: Re: Почтовое отделение!!
Відправлено: aleks від 03 Грудень 2008, 11:46:27
Quote (selected)
25 Вт опять таки уйдут
на вентиляцию, кондеры, принтеры, бытовые приборы...
технология - сюргучи разные, паковальные машины...
но технологии может и не быть...
согласен, что в сумме скорее всего получится больше чем требуется.
но на стадии П, если нет конкретных технологических потребителей лучше чуть перебрать  :-[