Відправлено: Orthodox від 30 Вересень 2014, 17:06:54
Доброго времени...

Вопрос простой! Можно ли в один автомат под одну клемму завести два провода? Не двойной наконечник, а именно два разных провода под один зажим?
Например, одна группа розеток - один провод на одну комнату, второй на другую.
И где написано, что нельзя:)?
Назва: Re: Два провода под один автомат
Відправлено: Shturman від 30 Вересень 2014, 17:12:59
Можно, но сечение должно быть одинаковое и больше двух вряд ли получиться
Назва: Re: Два провода под один автомат
Відправлено: Сугор від 30 Вересень 2014, 17:22:28
Почему нельзя, очень даже можно. Главное чтобы допустимый ток каждого проводника был больше номинала автомата
Назва: Re: Два провода под один автомат
Відправлено: bondyj від 30 Вересень 2014, 19:34:14
Присоединяюсь к ответам коллег и для надёжности желательно провода опресовать вилочными наконечниками, а не трубчатыми.