Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Kalina від 30 Вересень 2014, 11:30:06
-
Вот решил поиграться со счетчиком АСЕ600, а именно снять показания с помощью ПК.
Столкнулся с той проблемой что не могу приконектиться. Купил преобразователь с USB на RS-485(украинского производства :thumbsup:). Закачал 2 програмки "Астра-Электроучет" и "Aims Pro". Проблема в том что не знаю какие провода со счетчика заводить в преобразователь на каналы "А" и "В". Выход у АСЕ пишет что RS-485 но разьем RJ45 под модем. Модем не планирую использовать так как Киевэнерго уже его заняла :). Обращаться к счетчику планирую через физ. адрес(последние 4 цифры номера)
Заранее спасибо за ответ. Прошу извинить если написал что-то глупое.
-
У меня из разъёма RJ45 на счётчике АСЕ 4-ый и 5-ый контакты приходят на 1-ый зажим Moxa (конвертор из 485 в 232), а 2-ой и 7-ой контакты - на 2-ой зажим Moxa.
-
(http://s017.radikal.ru/i408/1410/6b/f42387a4b4d7.jpg)
-
Aims Pro
Требует лицензии , без неё работает вроде месяц и всё