Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: airat_29 від 29 Вересень 2014, 16:51:15

Назва: Аврийное освещение
Відправлено: airat_29 від 29 Вересень 2014, 16:51:15
Сколько процентов от рабочего должно составлять аварийное освещение. Видел и 5 и 30 % в разных документах. Это в проихводственных помещениях , где люди работают на станках
Назва: Re: Аврийное освещение
Відправлено: Roman3R від 29 Вересень 2014, 17:11:38
Сколько процентов от рабочего должно составлять аварийное освещение
Это в проихводственных помещениях , где люди работают на станках
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. СНиП 23-05-95*
7.107 Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности должна составлять 10% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк.