Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: FEG від 29 Вересень 2014, 16:05:32

Назва: "Фонарное окно"
Відправлено: FEG від 29 Вересень 2014, 16:05:32
Добрый день!
В производственном цехе есть "фонарное окно". В самом цехе ставятся дымовые извещатели. Везде потолок до 6,5м, и только это окно размером 6,0х5,0м - до 9,2м. Стены в окне кирпичные, а крыша - стекло. Как защитить такое пространство? Может кто-то сталкивался?
Назва: Re: "Фонарное окно"
Відправлено: rga від 29 Вересень 2014, 17:20:29
Конечно, ставить там извещатель. Причем, в верхней точке. Самая главная проблема - защита извещателя от прямых солнечных лучей. Корпуса плавятся на солнышке.
Назва: Re: "Фонарное окно"
Відправлено: FEG від 29 Вересень 2014, 17:35:01
rga спасибо!!! Я это знаю!!! Ставить просто необходимо... И ставить с самой верхней точке, на самом солнцепеке.  И знаю как нагреваются извещатели. И ... как результат... выходят из строя и их отключают. Но это же неправильно. А как защитить извещатель, если там сплошное стекло? Вот главный вопрос. Может есть какие-то способы? Там и поставить его не представляю себе как. Стекла соединены тоненькими планочками. Придется наверное какую-то конструкцию в верхней точке строить, чтобы извещатель закрепить. А Вы с таким не сталкивались? Чем закрыть извещатель от солнышка?
Назва: Re: "Фонарное окно"
Відправлено: rga від 29 Вересень 2014, 17:53:01
Придется наверное какую-то конструкцию в верхней точке строить, чтобы извещатель закрепить.
Именно так. Площадку, например. Согласуйте с архитекторами, возможно, фонари открываются. В конце концов, это цех, супердизайн не актуален.
Назва: Re: "Фонарное окно"
Відправлено: FEG від 29 Вересень 2014, 17:57:03
Еще раз - СПАСИБО,  :), rga!!!!