Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: FEG від 29 Вересень 2014, 16:05:32
-
Добрый день!
В производственном цехе есть "фонарное окно". В самом цехе ставятся дымовые извещатели. Везде потолок до 6,5м, и только это окно размером 6,0х5,0м - до 9,2м. Стены в окне кирпичные, а крыша - стекло. Как защитить такое пространство? Может кто-то сталкивался?
-
Конечно, ставить там извещатель. Причем, в верхней точке. Самая главная проблема - защита извещателя от прямых солнечных лучей. Корпуса плавятся на солнышке.
-
rga спасибо!!! Я это знаю!!! Ставить просто необходимо... И ставить с самой верхней точке, на самом солнцепеке. И знаю как нагреваются извещатели. И ... как результат... выходят из строя и их отключают. Но это же неправильно. А как защитить извещатель, если там сплошное стекло? Вот главный вопрос. Может есть какие-то способы? Там и поставить его не представляю себе как. Стекла соединены тоненькими планочками. Придется наверное какую-то конструкцию в верхней точке строить, чтобы извещатель закрепить. А Вы с таким не сталкивались? Чем закрыть извещатель от солнышка?
-
Придется наверное какую-то конструкцию в верхней точке строить, чтобы извещатель закрепить.
Именно так. Площадку, например. Согласуйте с архитекторами, возможно, фонари открываются. В конце концов, это цех, супердизайн не актуален.
-
Еще раз - СПАСИБО, :), rga!!!!