Добрый день!
Подскажите по такому вопросу - должен ли быть масло приемник в проектируемой КТП 10/0,4 кВ киосковго типа. КТП устанавливается на фундаментных блоках. Киевэнерго утверждает что масло приемник обязателен - но у нас же КТП - в нем заводом изготовителем предусмотрен бортик во избежания выливания масла из КТП, ну а если делать масло приемник - то что - сверлить дырки в днище КТП? Помогите разобраться .....
-
maxemys07, Вы абсолютно правы. КТП - комплектное заводское изделие и выпускается согласно ТУ. Правда стоит выяснить действует ли сейчас это ТУ. Сейчас есть такая тенденция, что КТП в металлических киосках не согласовуют, отдают предпочтение БКТП в бетонных корпусах
(http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=4ff436f056ea427f3d060d7c917e015c-54-144&n=21)
-
Есть КТП с маслоприемником.
-
А Вы не встречали нормативного документа подтверждающего что в КТП масло приемник предусмотрен?
-
А Вы не встречали нормативного документа подтверждающего что в КТП масло приемник предусмотрен?
maxemys07, почитай ПУЭ, там есть фраза, что требования данной главы ПУЭ не распространяются на КТП. И укажи в профиле страну, нормы могут отличаться
-
город Киев)
Сугор, прошу Вас по возможности указать данный пункт ПУЭ, так как сам не могу его отыскать в ПУЭ 2009 года ....
-
Если Киев, то можешь даже не искать, все равно не разрешат поставить. Металлические киоски разрешают только для временного электроснабжения
-
Но попытаться стоит)
Помогите пожалуйста найти пункт в ПУЭ про не распространения правил на КТП
-
maxemys07, извини, я ввел тебя в заблуждение, в ПУЭ есть такая фраза, но она отностися не к маслоприемникам
-
ПУЭ п.4.2.67. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов (шунтирующих реакторов) с количеством масла более 1 т в единице (в одном баке) должны применяться маслоприемники с отводом масла маслоотводами в маслосборники. Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 МВ-А и маслонаполненных баковых выключателей напряжением 110 кВ и выше разрешается выполнять маслоприемники без отвода масла.
-
Металлические киоски разрешают только для временного электроснабжения
Не только.
Вот пример КТП в частном секторе...ул. Мичурина на Печерске
Реал тур гугла по Мичурина (https://www.google.com.ua/maps/@50.4218918,30.5587887,3a,75y,29.82h,76.07t/data=!3m4!1e1!3m2!1s33N9dvfOlPSmIHieLMWGtQ!2e0?hl=uk)
-
maxemys07, скажи заводу изготовителю пускай делает маслоприемник...или выбирай другого производителя КТП. Без маслоприемника КЭ не пропустит. Ушел Десятник, тепер что-то доказывать некому.
-
На самом деле В садах металлические КТП идут на Ура, или в зоне промпредприятий - тут несколько сложнее, но возможно.
А в районе жилой или общественной застройки - без вариантов не пропустят, и тот же Десятник был в этом вопросе категоричен.
Другое дело, что сейчас все больше появляется встроенных ТП - застройщики землю экономят, и отдельно стоящее ТП и даже РП часто становятся непозволительной роскошью, даже с учетом разницы в стоимости сухаря и масленника.
А если все же КТП, то сейчас многие заводы без вопросов делают металлический маслоприемник на 100% масла под трансформаторами в КТП, нужно только этот момент оговорить в опроснике.
Но сначала нужно утвердить тип КТП в Киевнегро.