Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: maxemys07 від 25 Вересень 2014, 14:22:38

Назва: Маслоприемник в КТП
Відправлено: maxemys07 від 25 Вересень 2014, 14:22:38
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу - должен ли быть масло приемник в проектируемой КТП 10/0,4 кВ киосковго типа. КТП устанавливается на фундаментных блоках. Киевэнерго утверждает что масло приемник обязателен - но у нас же КТП - в нем заводом изготовителем предусмотрен бортик во избежания выливания масла из КТП, ну а если делать масло приемник - то что - сверлить дырки в днище КТП? Помогите разобраться .....
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: Сугор від 25 Вересень 2014, 14:40:43
maxemys07, Вы абсолютно правы. КТП - комплектное заводское изделие и выпускается согласно ТУ. Правда стоит выяснить действует ли сейчас это ТУ. Сейчас есть такая тенденция, что КТП в металлических киосках не согласовуют, отдают предпочтение БКТП в бетонных корпусах
(http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=4ff436f056ea427f3d060d7c917e015c-54-144&n=21)
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: boss від 25 Вересень 2014, 18:54:35
Есть КТП с маслоприемником.
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: maxemys07 від 26 Вересень 2014, 12:14:23
А Вы не встречали нормативного документа подтверждающего что в КТП масло приемник предусмотрен?
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: Сугор від 26 Вересень 2014, 12:16:34
А Вы не встречали нормативного документа подтверждающего что в КТП масло приемник предусмотрен?
maxemys07, почитай ПУЭ, там есть фраза, что требования данной главы ПУЭ не распространяются на КТП. И укажи в профиле страну, нормы могут отличаться
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: maxemys07 від 26 Вересень 2014, 12:27:14
город Киев)
Сугор, прошу Вас по возможности указать данный пункт ПУЭ, так как сам не могу его отыскать в ПУЭ 2009 года ....
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: Сугор від 26 Вересень 2014, 12:42:51
Если Киев, то можешь даже не искать, все равно не разрешат поставить. Металлические киоски разрешают только для временного электроснабжения
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: maxemys07 від 26 Вересень 2014, 14:36:03
Но попытаться стоит)
Помогите пожалуйста найти  пункт в ПУЭ про не распространения правил на КТП
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: Сугор від 26 Вересень 2014, 15:14:26
maxemys07, извини, я ввел тебя в заблуждение, в ПУЭ есть такая фраза, но она отностися не к маслоприемникам
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: grossel від 26 Вересень 2014, 15:53:09
ПУЭ п.4.2.67. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов (шунтирующих реакторов) с количеством масла более 1 т в единице (в одном баке) должны применяться маслоприемники с отводом масла маслоотводами в маслосборники.  Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 МВ-А и маслонаполненных баковых выключателей напряжением 110 кВ и выше разрешается выполнять маслоприемники без отвода масла.
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: boss від 26 Вересень 2014, 16:20:49
Металлические киоски разрешают только для временного электроснабжения
Не только.
Вот пример КТП в частном секторе...ул. Мичурина на Печерске
Реал тур гугла по Мичурина (https://www.google.com.ua/maps/@50.4218918,30.5587887,3a,75y,29.82h,76.07t/data=!3m4!1e1!3m2!1s33N9dvfOlPSmIHieLMWGtQ!2e0?hl=uk)
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: boss від 26 Вересень 2014, 16:25:27
maxemys07, скажи заводу изготовителю пускай делает маслоприемник...или выбирай другого производителя КТП. Без маслоприемника КЭ не пропустит. Ушел Десятник, тепер что-то доказывать некому.
Назва: Re: Маслоприемник в КТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Жовтень 2014, 10:12:28
На самом деле В садах металлические КТП идут на Ура, или в зоне промпредприятий - тут несколько сложнее, но возможно.
А в районе жилой или общественной застройки - без вариантов не пропустят, и тот же Десятник был в этом вопросе категоричен.
Другое дело, что сейчас все больше появляется встроенных ТП - застройщики землю экономят, и отдельно стоящее ТП и даже РП часто становятся непозволительной роскошью, даже с учетом разницы в стоимости сухаря и масленника.
А если все же КТП, то сейчас многие заводы без вопросов делают металлический маслоприемник на 100% масла под трансформаторами в КТП, нужно только этот момент оговорить в опроснике.
Но сначала нужно утвердить тип КТП в Киевнегро.