Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: alemmir від 23 Вересень 2014, 17:52:15

Назва: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: alemmir від 23 Вересень 2014, 17:52:15
Приветствую лидеров! Нужны решения-советы по возможности и необходимости устройства молниезащиты Аэродромный радиолокационного комплекса АРЛК. На какие нормативные документы ссылаться?
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: boss від 23 Вересень 2014, 21:43:10
Если не знаете то не беритесь
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: Sergik від 23 Вересень 2014, 21:49:23
 
Если не знаете то не беритесь
alemmir, вот уже помогли :D
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: Cutie від 24 Вересень 2014, 00:39:23
Ну не скажи  :laugh: Совет-то стоящий
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: p23asae від 24 Вересень 2014, 08:41:30
документ - ДСТУ - він у нас один тому не помилишся! Мені цікаво як ти виконаєш захист від вторинних проявів блискавки.
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: alemmir від 24 Вересень 2014, 11:40:02
Да вот в том то и дело, если не браться, то дать какой то логичное объяснение, а типа "не знаем как делать" не прокатит. По нашему ДСТУ по приложению А можно отнести к п.10, где сказано "Незалежно від N" и еще 1 или 2 РБЗ. :wacko:
Лазил смотрел оборудование, все еще тех совковых времен! Какие там нафиг узип поставиш!!! По питанию еще можно, но шлейфы от локатора...
Конечно можно поставить 2 молниеприемные опоры по метров 25-30 на безопасном, но стремновато устанавливать такие мачты по среди поля вблизи посадочно-взлетных полос.
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: Roman3R від 24 Вересень 2014, 13:14:29
Нужны решения-советы по возможности и необходимости устройства молниезащиты Аэродромный радиолокационного комплекса АРЛК. На какие нормативные документы ссылаться?

ВСН 1-93 . ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РАДИООБЪЕКТОВ

2.5. Молниезащите подлежат антенные сооружения, состоящие из антенных опор, антенн и фидерных линий с учетом их вводов в техническое здание.
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств.
2.10. У антенных опор (металлических и железобетонных мачт) заземлению подлежит ствол мачты, а также оттяжки у каждого анкера. Все оттяжки у общего анкера присоединяются к одному заземлителю.
Для мачт, имеющих секционированные изоляторами оттяжки, заземляться должны только нижние участки оттяжек, закрепленные на анкерах.
2.11. Антенны и фидеры заземляются в точке, имеющей нулевой потенциал по напряжению высокой частоты. Если технология работы антенно-фидерных устройств не допускает из заземления, то на входе антенны и вводе ее фидеров в техническое здание необходимо установить грозоразрядники.
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: Evgen Koc від 20 Жовтень 2014, 15:49:12
ДСТУ EN 62305:2012
Якщо об'єкт підпадає під вимоги ICAO - тоді ще стандарт щодо захисту веж управління повітряним рухом (Air Traffic Control Towers). Там є вимоги щодо блискавкозахисту, які є суворішими за вимоги IEC 62305:2010. Номера стандарта не маю під рукою у цю хвилину.
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: *Андрей* від 20 Жовтень 2014, 17:32:04
Мне кажется, очень информативно описано здесь:
Назва: Re: молниезащита радиолокационного комплекса
Відправлено: *Андрей* від 20 Жовтень 2014, 17:40:06
Конечно можно поставить 2 молниеприемные опоры по метров 25-30 на безопасном, но стремновато устанавливать такие мачты по среди поля вблизи посадочно-взлетных полос.
А одну мачту между локаторами?