Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: airat_29 від 21 Вересень 2014, 20:41:36
-
Вообщем у меня такая ситуация. Вводной автомат 160А 3П ВА88-33.
Отходящие- 15 штук ВА47-29 3П 25А.
Нигде не могу найти такого щита. У ПР11 только до 10 штук 3 полючных модульных автоматов
-
Используйте щиты с монтажной панелью типа ЩМП. Выбираете необходимый размер и комплектуете соответствующими деталями (дин рейки, шины/провода). Не вижу проблемы.
-
Это же так долго. хочется написать сразу номер
-
Это же так долго
А-а-а, так вот в чем дело. Лень-матушка :P
-
Начертить и сделать документы на такой шкафчик уйдет минут 20 от силы, вы дольше искать будете
-
у меня таких шкафов штук 30 в цеху. =) ну плскажите а.
когда все модульный просто. Берешь там щрн по кол-ву модулей. а тут все сложно. =)
-
Корпус щита с монтажной панелью ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 ИЭК, размером 600х600х150 мм
1. Автоматический выключатель ВА88-33 - 160А - 1шт.
2. Скоба для установки ВА88-33 на DIN рейку - RCS-2
3. Автоматический выключатель ВА47-29/3Р/С25, Iр=25А -15 шт.
4. Шина нулевая "РЕ" на 26 групп-1 шт.
5. Шина нулевая "N" изолированная,на 2-х угловых изоляторах на 20 групп-1 шт.
6. Ограничители на DIN-рейку - 4 шт.
7. DIN-рейка перфорированная, оцинкованная L=600 мм - 2 шт.
Изделия "ИЭК Россия (Украина)".
-
grossel, 5+, Забыли еще артикулы указать.
airat_29, ну и в чем здесь сложность?
-
так еще шинка должна быть неверное, соединять автоматы. а в этот щмп столько автоматов точно полезет?
-
Влезет. Монтаж на DIN-рейку в 2 ряда: верхний ряд - вводной автомат ВА88-33 + 6 автоматов ВА47-29; нижний - 9 автоматов ВА47-29.
-
Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
-
Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Влезет. Первый ряд: 90+6х54=420 мм
Второй ряд : 9х54=500 мм
Согласно ОЛХ684.002-90 растояние от края щита до установленного аппарата не менее 50 мм (для монтада кабелей)
600-500=100 мм; 100/2=50 мм-условие выполняется.
По вертикали: 100 мм-от верхнего края щита (зона подключения и обслуживания);
165 мм - высота автомата ВА88-33 (наиболее выступающая часть);
155 мм - расстояние между автоматами (зона подключения и обслуживания);
80 мм - высота автомата ВА47-29;
100 мм - от нижнего края щита (зона подключения и обслуживания).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого: 600 мм
Таким образом с учетом монтажа и зон обслуживания, согласно ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ", щит ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 размером 600х600х150 мм подходит. Кроме того расстояния в вертикальной плоскости до щита можно уменьшить до рекомендованого 80 мм. Но думаю и так будет нормально.
-
Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Реально (см. расположене в посту выше) между автоматами 1 и 2 ряда, кроме места сужения ВА88-33, будет 240 мм. Там можно не только гребенку, а черта посадить. Если вы реально увидите ящик внутри, сажете, что можно было взять и меньше.
-
ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ"
А не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.
-
не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.
Возьмите здесь http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/ (http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/)
-
а если чисто теоретически 9 автоматов второго ряда дадут больше 100А расчетного тока. Тогда же нельзя разводиться гребенчатой шиной. Она же до 100А только бывает. Ну я встречал
-
тоже можно выкрутиться
-
Топикстартер хочет ставить иековские автоматы, а Вы предлагаете ему леграндовскую систему , которая будет стоить в 2 раза больше чем все комплектующие :)
-
SiberiaN, согласен, но там спросили
чисто теоретически
:)
-
не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.
Возьмите здесь [url]http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/[/url] ([url]http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/[/url])
О, довольно-таки полезный сайт! :thumbsup:
-
Я знаю про такие системы у легранда. Меня интересует ИЭК =) Потому что во многих проектах я видел пишут просто ПР11 и дальше просто цифры там номинального тока шкафа и наличие вводного автомата. а то, что этот щит вмещает в себя отх. автоматы в кол-ве скажем 15 модулей никого не волнует. Это же наверное неправильно.