Добрый день. Подскажите, в кабельном этаже встроенной ТП, могут ли кабели 0,4 кВ идти по одной трассе от разных секций шин РУ-0,4 кВ или нужно обязательно идти по разным трассам? Если не получается по разным трассам, то можно идти в одном направлении, но, например, отделить их огнестойкой перегородкой? План ТП и кабельного этажа прилагаю
-
yuli, Киевнегро в последнее время требует по разным стенам, но конкретной ссылки на нормы вроде как нет.
-
та вот я тоже не нашла ссылки, но у меня как бы не получается по разным стенам....вот думала может разделить перегородкой огнестойкой. Как думаете?
-
Непонятно как идут кабели 0,4кВ......но я бы шел кабелями 10кВ не вправо, а влево. К тому же это улучшит ситуацию с входом через люк.
Если это для Киевэнерго, то они не разрешают идти кабелями одной секции под ячейками другой секции. Не под ячейками разрешают идти любыми кабелями, только на разных полках. Также вряд ли разрешат прохождение кабелей 10кВ под ячейками 0,4кВ и наоборот.
-
Влево кабелями 10 кВ не получается пойти, потому что там уже идут существующие кабели 10 кВ - это же ТП существующая. Одна часть кабелей 0,4 предполагается идти вправо к трубам, а вторая - к трубам, что показаны внизу возле оси 19.
-
Но я под ячейками 0,4 и не иду кабелями 0,4. То есть разделить перегородкой не пройдет вариант? Просто пока не могу придумать, как мне выйти. А не могу ли я применить пункт ПУЕ 2.3.89 .....4. Різні групи кабелів: робочі та резервні напругою понад 1 кВ від генераторів, трансформаторів тощо та КЛ, що живлять електроприймачі категорії І, треба прокладати переважно на різних горизонтальних рівнях і розділяти перегородками?
-
Я добавила на плане кабельного этажа синими линиями, как я предполагала выйти кабелями 0,4 кВ. Сейчас ТП на балансе заказчика - РУ-0,4, трансформаторы и кабели 10 кВ, кроме ячеек 10 кВ - они на балансе Киевэнерго. Могу ли я все-таки сделать такую раскладку кабелей в кабельном этаже или все-таки по нормам я что-то нарушаю?
-
Влево кабелями 10 кВ не получается пойти, потому что там уже идут существующие кабели 10 кВ
Ну и что ...пускай идут, покусаються что ли.....ложи под ними или над.
-
То есть разделить перегородкой не пройдет вариант?
Перегородки Киевэнерго не любит.
Я добавила на плане кабельного этажа синими линиями, как я предполагала выйти кабелями 0,4 кВ
Тут я вижу один гемор.
Кабеля 10кВ должны идти под кабелями 0,4кВ ......я не вижу оптимального перехода над проходом 10-тки там где они зашли в помещение под щитами 0,4кВ.
Опять же 10-тка под люком идет - как заходить в люк?
-
ну, хорошо, теоретически если у меня получится влево уйти кабелями 10 кВ (там сейчас существующие кабели 10 и 0,4 в этом кабельном этаже так плотно разложены), то могу ли я идти кабелями 0,4 кВ в одном направлении?
-
Веди 10-тку в сторону существующей десятки...какие проблемы?
-
то могу ли я идти кабелями 0,4 кВ в одном направлении?
в данном случае нет :-)..кабеля одной секции будут идти под щитами другой секции.
Я бы люк в 0,4кВ убрал....в кабельном этаже сделать дверной проем чтобу туда-сюда ходить...а кабели с ячеек 6,7 на стенку...тогда они пройдут мимо ячеек второй секции.....
Но тут разводка кабелей конечно очень геморная
-
ну, сейчас существующая 10-ка идет у них под потолком кабельного этажа.. Давайте вернемся к кабелям 0,4 - могу я их в одном направлении вывести от разных секций? Десятку переложу влево :)
-
что-то поздно ко мне приходят сообщения))
-
Да....еще вводную ячейку 5 поменяй местами с ячейкой 7
-
А как с естественной вентиляцией кабельного этажа? Они это любят спрашивать :-)
-
там сейчас в кабельном этаже есть дверной проем ( показан он по оси 18), но через него идет так много кабелей, что там страшновато ходить :) Что-то я пока не поняла, как выходить кабелями от ячейки 7 и 6?
-
а что даст перемена мест ячеек 5 и 7? Это ТП существующее и кабельный этаж тоже существующий. В нем есть вентрешетки
-
Вот фото дверного проема в кабельном этаже. Сверху идет 10-ка.
-
там сейчас в кабельном этаже есть дверной проем ( показан он по оси 18)
Я имел ввиду проем в стенке которая параллельно оси Б/В.
Что-то я пока не поняла, как выходить кабелями от ячейки 7 и 6?
От ячеек в сторону стенки (которая параллельно оси Б/В)
а что даст перемена мест ячеек 5 и 7?
Если не поменять, то в случае раскладки на стенке, кабеля с ячейки 7 натыкаються на кабеля 10кВ.
-
ну, я в кабельном этаже вообще стенку не делала, поставила пока стойки, на которые будут крепится полки. Я так понимаю, если сделать стенку, то второй секцией пойти просто с другой стороны стенки? Так что ли?
-
Вот фото дверного проема в кабельном этаже
Это атас.
Всей картины не вижу...но вроде бы рядом с существующей 10-ткой еще есть место.
А с 0,4кВ....может быть все намного сложнее
-
Вот как то так
-
а как тогда пройти еще к трубам, которые не вправо выходят, а внизу у меня показаны? Тоже проем делать? и идти разными трассами?
-
а как тогда пройти еще к трубам, которые не вправо выходят
Если будет стена - тогда сделать дверной проем (о котором я говорил)
Где то вот так
-
спасибо большое :)
-
8)
Конечно решения еще нужно вылизать и разрезы показать, чтобы в КЭ никаких вопросов не возникло.
-
Меня смущает поворот кабелей под 90 градусов в районе пересечения осей 19 и Б.
Радиусы изгиба проверялись?
-
Хтось пригадує, щоб була така вимога:резервний кабель повинен бути від навантаженням (щось подібне). Розмова про те що резервний кабель повинен бути не тільки під напругою но і під навантаженням. Здається десь зустрічав, знайти тепер не можу!
-
Розмова про те що резервний кабель повинен бути не тільки під напругою но і під навантаженням
СН 174-75
3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы предусматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с использованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.
-
Roman3R, Подякував!