Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: NinaBrusentsova від 18 Вересень 2014, 11:53:22
-
Выполняем корректировки по проекту "Ледовая арена". Проектировщики заложили по всей площади потолка(высота 8м) в том числе и над трибунами для зрителей(высота4м) светильники с металлогалогенными лампами. Т.е. у зрителей над головой по проекту появятся колокола на 400Вт, что даже по логике вещей не допустимо.
Посчитали в Диалюкс, само собой, что освещение трибун "полосит", к тому же колокола предназначены для подвеса на высоту от 8 метров. Но обосновать с точки зрения норм не можем. Перекопали интернет и нормативную документацию - пока безуспешно. Может быть есть у кого-то ссылка на нормы или рекомендации по освещению зрительских трибун?
Или пример проекта? Хоть что-то. Заказчик готов рассматривать альтернативные решения по освещению только при условии обоснования. Прошу помощи.
-
По нормам освещения спортивных сооружений пользуйтесь СНиП23-05-95 или применительно СП31-112-2007 часть 3 "Крытые ледяные арены" раздел 6.3, по освещенности зрительских мест на трибунах табл.6.5, минимальное освещение в горизонтальной плоскости-50лк. Согласно п.6.3.5. "Неравномерность освещенности трибуны (с плавным переходом от одного уровня к другому) допускается не св. 1:3 (в сторону снижения от приведенного в таблице).
Освещенность зон показа зрителей на трибуне крупным планом принимается увеличенной до 750 лк. Эти зоны определяются заданием на проектирование в пределах до 20 % площади трибуны."
Для расчета пользуйтесь Справочником под редакцией Айзенберга.
-
Т.е. у зрителей над головой по проекту появятся колокола на 400Вт, что даже по логике вещей не допустимо.
А почему не допустимо, если эти колокола с металлогалогенными лампами висят на высоте 8м. Или ниже?
-
Т.е. у зрителей над головой по проекту появятся колокола на 400Вт, что даже по логике вещей не допустимо.
А почему не допустимо, если эти колокола с металлогалогенными лампами висят на высоте 8м. Или ниже?
Я так понимаю, что 8 м это высота от поверхности льда до ферм перекрытия, а места зрителей естественно находятся на трибунах и это растояние существенно уменьшено в вехней части трибун. И как выход нужно применять или верхнее освещение ГСП51-400 для многофункциональных площадок или верхнее и боковое прожекторами с переподжогом, с шторками и т.д. для спортивных сооружений высотой от 10м. В первом случае светильники размещать для освещения льда + 2-3 м за кромкой, а освещение трибун организовывать отдельно.