Добрый день. Имеется счетчик Альфа A1R-3AL-C8-T. На ЖКИ висит ошибка низкий заряд батарейки. Батарейку поменяли, попытались сбросить флаги вручную, но ошибка осталась. При попытке связаться со счетчиком через AlphaPlus пишет попытка входа с неверным паролем. Есть мысли, что пароль вшили при последнем параметрировании, но из 10-ти счетчиков у нас на производстве этот единственный с такой проблемой. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
-
Согласен , вшили при параметризации.
Обращайтесь к тем , кто параметрировал