Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: nikaraguasasham від 26 Листопад 2008, 13:51:44

Назва: категория электроснабжения
Відправлено: nikaraguasasham від 26 Листопад 2008, 13:51:44
к какой категории отнести стоматологический кабинет в жил.-офисном комплексе?
пожарная сигнализация уже заложена на все встроенные помещения (проект ЕЛ всего комплекса),а эвакуационного освещения нет!
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Electrician від 26 Листопад 2008, 14:10:10
скорее всего ко второй категории (ДБН 23, табл. 2.1 строки "Медичні заклади, аптеки" и "Багатофункціональні будинки та комплекси, ... ")
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Electric від 26 Листопад 2008, 14:22:33
Цитата: nikaraguasasham
эвакуационного освещения нет!
А этот проект прошел экспертизу?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: AleksandrPol від 26 Листопад 2008, 14:38:39
Проектировал электроснабжение стоматологического кабинета, получал ТУ по 3 категории.
Дело в том, что в Киеве для встроенных помещений проектируется только ГРЩ с учетом удельной нагрузки 0,15 кВт/м2 (требование СПР Кабельных сетей Киевэнерго), по умолчанию предусматривается 3 категория. Выдается ТР по разделу ЕП без учета функционального назначения встроенных помещений. И только потом владельцы этих помещений каждый получает ТУ с указанием функционального назначения своего помещения, заказывают проект, получают ТР. Проект электроснабжения встроенного помещения согласовывается с генпроектной организацией.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Hugo від 11 Лютий 2009, 10:34:52
Подскажите!!!

Какую категорию выбрать для фитнес-клуба: там будет бассейн, сауны, кафе, кабинет красоты. Это можно отнести по ДБН - Будинки культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля, культових закладів, криті спортивні споруди, или это все таки -Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення?

Я думаю, что II. Верно, или я ошибаюсь?

СПАСИБО ВСЕМ.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: aleks від 11 Лютий 2009, 10:42:39
как по мне это "заклад дозвілля". я бы посмотрел по суммарному колличеству людей, которых он сможет принимать. если до 300 - 3-я...
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 10:49:02
Такие вопросы еще лучше решать с заказчиком. Можно у него спросить, некоторые еще ставят ДЭС. Все зависит от возможностей заказчика, его денег и элитности заведения.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Hugo від 11 Лютий 2009, 10:50:12
До 150. Но, а если там эти сауны, джакузи, то все равно к III относить, или все таки ко II?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: inspektorpo від 11 Лютий 2009, 10:52:59
Тоже думаю "заклад дозвілля" но сучетом протовопожарных установок и сигнилизаций.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: aleks від 11 Лютий 2009, 10:58:41
думаю, по нормам 3-я, пожарка и т.п. - 1-я. но если поговорить с заказчиком, то см.пункт 2.8
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: aleks від 11 Лютий 2009, 11:02:00
Quote (selected)
Но, а если там эти сауны, джакузи, то все равно к III относить
если в сауне перестанет работать топка, а в джакузи перестанут идти бульбашки ничего страшного не произойдет  :). а выйти из здания поможет аварийное освещение, которое по первой...
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Hugo від 11 Лютий 2009, 11:08:44
думаю, по нормам 3-я, пожарка и т.п. - 1-я. но если поговорить с заказчиком, то см.пункт 2.8

ТАК, я запусталась! Мне для ТУ III писать или I! ТУ только по электрике!
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 11:15:26
Если есть противопожарные устройства (пожаротошение, извещение о пожаре и т.д.), то это первая категория. А все остальное можно и по 3.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: aleks від 11 Лютий 2009, 11:17:32
думаю 3-я. а для аварийного освещения использовать светильники с аккумулятором. пожарная сигнализация имеет в своем составе аккум. батарею.
есть басеин...а большой? здесь на форуме есть люди, которые проектировали много бассейнов, попробуй спросить у них.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Osenniy від 10 Березень 2009, 17:00:33
Как говориться вопрос по теме:
Многофункциональное здание (офисы, аптека, что-то наподобии конференц зала), категория электроснабжения определили как II, ставим генератор.
Я думаю разбить общую нагрузку здания по категориям. К примеру посадить щиты освещение, щиты котельной, аптеку и вентиляцию (без кондиционирования) на II категорию - остальные электропотребители на III категорию. Имеет ли смысл такое разделение, встречались ли вам подобные решения на практике?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Yurik від 10 Березень 2009, 17:16:40
Я думаю такое разделение имеет смысл, стоимость генератора зависит от его мощности. Плюс не на все потребители нужна 2-я категория
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Osenniy від 10 Березень 2009, 17:36:34
Чем я собственно и руководствуюсь  ;)
Еще один момент, как по вашему следует ли подключать ко II категории оргтехнику - правда выполнить сложновато, поскольку прийдется разделять этажные силовые щиты.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Yurik від 10 Березень 2009, 18:01:19
А смысл? Хотя вопрос в другом, есть ли ТЗ от заказчика. Если нет, тогда на экспертизе будет сложно это объяснить.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Osenniy від 10 Березень 2009, 18:13:56
Цитата: Yurik
А смысл? Хотя вопрос в другом, есть ли ТЗ от заказчика. Если нет, тогда на экспертизе будет сложно это объяснить.
Ясно, не буду заморачиваться, тем более ко всем компьютерам по умолчанию идет блок бесперебойного питания.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 20 Лютий 2011, 16:10:40
Доброе время суток. Подскажите, кто сталкивался.
У меня здание АБК, большую половину занимают станки, зона где стоят станки П-IIa, С технологом договорился питать технологию по 3 категории. Всего в здании персонала 44 человека.
Приборы пожарной сигнализации и часть вентиляции питаю через ИБП.
Подскажите, могу ли я все здание питать по 3 категории?
В здание есть еще серверная  и помещение проектировщиков.
Стадия проект.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Андрюха РЗА від 28 Лютий 2011, 12:47:14
Серверная - І категория.
А проектировщиков сколько?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: viktor-ko від 28 Лютий 2011, 14:55:00
Схема подключения серверной есть в ДБН В.2.5-23:2010
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 28 Лютий 2011, 18:29:00
А если серверную через ИБП- можно?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Виктор від 28 Лютий 2011, 19:30:10
А если серверную через ИБП- можно?
Можно. В Вашем случае серверную не обязательно запитывать по 1 категории (если только технологи не требуют), но "кашу маслом....", тем более, что ИБП очень даже неплохо.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 28 Лютий 2011, 19:50:55
Сколько проектировщиков, не знаю, ну комната 6х6 где то.
Огромное спасибо, что подтвердили мои догадки по поводу серверной. Честно говоря, не думаю, что ИБП дешевле еще одного ввода, просто так проще схему делать, не мучиться с двумя вводами. Потому, что нагрузка будет сидеть на одном, а это ВРУ с переключателем, а тогда нужно до него делать перемычку на авр, короче схему крутить не хотелось. Просто если ВРУ с АВР, это уже первая категория, а не вторая. Серверная вообще не участвует в технологии.
 И еще вопрос, как я понял, на серверную надо ставить один щиток, запитаю его от ИБП. Какая мощность серверной и на сколько по времени должен быть расчитан ИБП?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Виктор від 28 Лютий 2011, 21:05:23
Какая мощность серверной и на сколько по времени должен быть расчитан ИБП?
Это зависит от марки сервера и эти данные должен дать технолог. Судя по начинке здания сервер будет "кушать" (на мой взгляд) порядка 600 Вт, никакими технологическими процессами не управляет, поэтому ИБП должен держать питание на время корректного завершения работы (выключения). Думаю, 10 минут хватит с лихвой.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 28 Лютий 2011, 21:13:19
Ну нет, ИБП будет на Освещение аварийное, вентиляцию и пжарку, думаю часа на 3 сделать.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Виктор від 28 Лютий 2011, 21:20:52
ИБП будет на Освещение аварийное, вентиляцию и пжарку
Я бы советовал сделать отдельно на пожарку и отдельно на ЭВМ - разные ведомства, будут ремонтировать вентилятор и отключат все =-0
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 01 Березень 2011, 05:36:24
Я вижу эту ситуацию так: У меня две категории 1 и 3. В записки описываю, что все эл. приемники питаются по 3 категории от РП1. По первой категории питаются электроприемники от щита первой категории запитанный через ИБП. Так как наверно дороговато покупать два  ИБП,то все таки ИБП принимаю один. Дальше пишу, от щита первой категории питается ЩАО, пожарная сигнализация. А вот теперь, раз вы считаете, так более правильно, делаю не группы вентиляции на щит 1 кат. а щит вентиляции по 1 кат. получается, что его можно отрубить вводным автоматом и все. так Вы считаете приемлемо? Но щит вентиляции 1 кат. питается от щита первой кат. запитанный через ИБП.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Виктор від 01 Березень 2011, 18:01:00
александр555, такой вариант приемлем.
Но будь я на месте заказчика, я бы настаивал на установке ИБП отдельно для сервера (в серверной) и отдельно для пожарки (в пожарном посту).
У нас на работе электрика не единожды просили предупреждать об отключении сети.
Угадайте, сколько раз он предупредил?
Да, а стоимость ИБП для сервера будет порядка 800 грн.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 02 Березень 2011, 05:24:28
Меня если честно другая проблема беспокоит, для того, что бы уйти от геморроя и АВР, я убедил технолога в 3 категории, число рабочих меньше 50 человек, а это тоже 3 категория по административным зданиям. И тут вылезает пожарка, аварийное освещение и защита от замораживания вентиляции и серверная. Если защита от замораживания работает ну первый час, то есть вода ушла и все, аварийное освещение выдержит время для выхода людей из цеха, сервер отключится и сохранит информацию, но как дела с пожаркой? пожарка должна работать всегда и в случае чего даже при полностью отключенном объекте сигнализировать о пожаре. Неужели таки придется тащить второй ввод из-за системы пожарной сигнализации??? Вот этот вопрос меня волнует очень сильно.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Roman3R від 02 Березень 2011, 08:56:09
но как дела с пожаркой?
Пульт пожарной сигнализации с встроенным блоком безперебойного питания .
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 02 Березень 2011, 10:11:08
Выяснил у пожарников, при отключение питания пожарка должна работать 24 часа плюс 3 часа пожар. Получается я заложу ИБП + они тоже РИП закладывают. В итоге все норм.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Aleks62 від 05 Березень 2011, 18:01:55
"...большую половину занимают станки, зона где стоят станки П-IIa"
у меня в экспертизе на Ливарской, при таком раскладе, потребовали станки запитать от щита на два ввода :'(
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Roman3R від 05 Березень 2011, 18:09:07
зона где стоят станки П-IIa
при таком раскладе, потребовали станки запитать от щита на два ввода
Какую связь имеет запитка станков от щита с двумя вводами и зоной П-IIа ?
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: akela від 05 Березень 2011, 22:49:34
Какую связь имеет запитка станков от щита с двумя вводами и зоной П-IIа ?
Никакой
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: александр555 від 06 Березень 2011, 11:10:14
Не спорю, нужно может и два ввода, но это скорее не категория помещения, а решения технолога по недоотпуску продукции. именно этим я пользовался объясняя, что два ввода- дорого, а если станки встанут и не будут работать, ничего не нарушается, а если и нарушается, то это не так дорого, как вести второй ввод. это недоотпуск продукции. Если же в процессе остановки возникает пожароопасное состояние( не представляю как и хотелось бы уточнений, почему два ввода) то да.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: *Андрей* від 04 Серпень 2011, 11:57:23
Есть автоцентр. Категория электроснабжения ІІ (т.к. торговая площадь превышает 250 кв.м.). В этом автоцентре есть СТО. Могу ли я выделить отдельно СТО по ІІІ категории? Желательно со ссылкой на нормы!
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: blak від 04 Серпень 2011, 12:16:34
А для чего выделять? Пусть сидит на 2 категории.
Назва: Re: категория электроснабжения
Відправлено: Сугор від 04 Серпень 2011, 12:39:47
Могу ли я выделить отдельно СТО по ІІІ категории?
а от чего запитано СТО? если от ТП, то можно, а если от ВРУ автоцентра, то все равно будет по второй (если во ВРУ стоит перекидной рубильник) даже если запитываться будет одним кабелем.
Если СТО находится в одном здании с автоцентром и является его частью, то лучше всетаки оставить вторую категорию, т.к. все равно будут присутствовать потребители первой категории.