Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: максим3 від 16 Вересень 2014, 09:33:13
-
День добрый, подскажите пожалуйста чем тушить котельную на твердом топливе. Есть два помещение в одном из них стоит непосредственно сам котел, а во втором сырье для его горения ( дрова как я понимаю ). Пожарники заставляют оборудовать пожаротушением.
-
НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації
-
сырье для его горения ( дрова как я понимаю )
Это лучше знать. Твердое топливо - это и уголь, и биотопливо. Познакомьтесь здесь http://ru-bio.ukrbio.com/ru/articles/2346/ (http://ru-bio.ukrbio.com/ru/articles/2346/)
-
сырье для его горения ( дрова как я понимаю )
Это лучше знать. Твердое топливо - это и уголь, и биотопливо. Познакомьтесь здесь [url]http://ru-bio.ukrbio.com/ru/articles/2346/[/url] ([url]http://ru-bio.ukrbio.com/ru/articles/2346/[/url])
Ну мне сказали как бы котел на дровах, сосед советует считать все это дело порошком.
-
В дровах может быть и тлеющий пожар. Не все порошки подходят для тлеющих пожаров. Поэтому обратите внимание на инструкцию для модулей, там написано, что тушат данным порошком.
-
Подскажите, пожалуйста, а отдельно стоящую котельную (не пристроенную, не встроенную и не на крыше) на твердом топливе тушить надо? Не могу найти... Blink
-
Подскажите, пожалуйста, а отдельно стоящую котельную (не пристроенную, не встроенную и не на крыше) на твердом топливе тушить надо? Не могу найти... Blink
Вот так впрямую не встречала.
Но горит за милую душу, живьем видела пожар. Поэтому тушение может быть назначено как компенсирующее мероприятие, если, например, противопожарные разрывы недостаточные (котельная рядом со зданием).
-
Спасибо, rga!!!
Вот и я не встречала. Ищу-ищу - не вижу. Заказчик требует: "покажите, где написано в отдельно стоящей котельной - тушение?", а мне и сказать нечего. Значит пока пожарные не напишут бумажку будем делать пожарную сигнализацию. Для начала)
-
Читайте п. 1.4 таблиця В.2 ДБН В.2.5-56-2010 "Системи протипожежного захисту"
-
Читайте п. 1.4 таблиця В.2 ДБН В.2.5-56-2010 "Системи протипожежного захисту"
П.1.4 относится к встроенным, пристроенным и крышным котельным. А не к отдельно стоящим. Разница в том, что пожар во встроенной/пристроенной/крышной котельной угрожает всему зданию, в которую котельная встроена/пристроена. Пожар в отдельно стоящей котельной имеет другие последствия. Не намного легче, но все же разница есть. И нормы выделяют эти случаи.
-
Подскажите, пожалуйста, а отдельно стоящую котельную (не пристроенную, не встроенную и не на крыше) на твердом топливе тушить надо? Не могу найти... Blink
Потрібно також дивитись п. 1.14 таблиця В.2 ДБН В.2.5-56-2010 "Системи протипожежного захисту".
Якщо таких приміщень немає то ні... :-[