Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Aleks62 від 21 Листопад 2008, 16:56:08
-
На каком расстоянии должны находиться КТП 10/0,4 мощностью 160 кВА каждая друг от друга, если они запитываются отпайками от ПЛ 10 кВ с одной и той же опоры?
-
Больше вроде нече нету, во сяком случае не помню: ДБН 360-92** п. 8.23* Охранные зоны электрических сетей также устанавливаются по периметру трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств - на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения;
ПУЭ п. 4.2.158 -не менее 3м от сооружений I, II, III, IIIa, IIIб степени огнестойкост и 5м от сооружений IV, IVa, V степени огнестойкости.
-
Охранная зона КТП-5м итого 5+5=10м друг от друга, не менее
-
я все таки склонен считать, что здесь следует руководствоваться ДБН В.2.5-16-99 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ СПОРУД, ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
там правда нет точного ответа на этот вопрос, но попытаться истолковать его можно. Как я посмотрел, так вроде достаточно 4-х метров между КТП (а если считать две КТП одним объектом у одного хозяина, так и вообще 2 метра?). Но вопрос достаточно нестандартный, может быть обратиться за консультацией в РЭС. ДБН положил в файловый архив http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1893 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1893)
-
Может не втему, но в каталоге Укрэлектрокомплекта
http://uelko.com/ktpgsm-sch.htm
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
Но там они соеденены между с друг другом.
-
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
вот поэтому я и написал вообще 2 метра?
под вопросом. У меня вообще ощущение, что нормировать нужно расстояние по внешнему блоку из двух КТП, а расстояние между ними принимать исходя только возможности ремонта, подхода и т.п.
-
Aleks62,
А эти ТП независимые между собой? Т.е. "Соеденены" как-то между собой?
-
По новым правилам, КТП должно находится на расстоянии кажется 18м от каких либо других сооружений.....соответственно одна от другой.
Может не втему, но в каталоге Укрэлектрокомплекта
[url]http://uelko.com/ktpgsm-sch.htm[/url]
спокойно блокируют на расстоянии 140мм
у меня в бумажном каталоге это расстояние 700мм.
А поповоду этих строчекхочется ротметить, что это двухтрансформаторная подстанция, которая соединена шинным мостом. Кроме того эти гаврики сами не делают, а покупают и лепят таблички свои.
-
КТП независимы и имеют разных хозяев. Одно существующее, но мешает строительству 4-х этажного здания ( хотят перенести под соседнюю опору ), второе запроектированное для нового здания ( хотят подключить от той же опоры ).