Используетя ли Проволочный лоток для эл.снабжения станков в цеху? Слишком уж много поворотов и разворотов для перфорированного. Подскажите, проволочный проще маневрировать
-
Подскажите, проволочный проще маневрировать
Да.
А как насчёт шинопроводов?
-
а проволочный лоток можно без крышки брать получается? там 20 станков. я думаю это не совсем выгодно брать шинопровод
-
а проволочный лоток можно без крышки брать получается? там 20 станков. я думаю это не совсем выгодно брать шинопровод
Обратите внимание на старый, добрый унифицированный лоток НЛ, который имеет принадлежности для монтажа в различных плоскостях, с переходом с одной ширины лотка на другую, с наличием комплектующих для выполнения соединений, поворотов. А также принадлежности для монтаже на полках и в подвесном состоянии.
Позволяют при тех же характеристиках, что и проволочные, выдерживать в 2 раза большую распределенную нагрузку 1250Н + сосредоточеную 800Н приложенную в средине пролета, а это важно при монтаже между колонами и числом кабелей 20 и больше.