Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: designer від 29 Серпень 2014, 13:36:07

Назва: Кондиционер на складе??
Відправлено: designer від 29 Серпень 2014, 13:36:07
Здравствуйте.
Имеется отдельно стоящее здание под названием "Салон спецодежды". По сути это склад, но с работающими там людьми, которые ежедневно выдают спецодежду, ведут учет и т.д.
Соответственно, категория П-ІІа. Необходимо установить кондиционер. И что-то меня смущает... Розетки в складских помещениях запрещены. Кондиционер работает еще и на обогрев (нагревательные приборы запрещены, или он не нагревательный?). Собственно сам вопрос: кондиционер на складе можно устанавливать (вроде можно, почему нет?). Как быть с розеткой? И не факт, что кондиционер ІР44... Или я слишком заморачиваюсь?
Назва: Re: Кондиционер на складе??
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2014, 15:28:57
Соответственно, категория П-ІІа
designer, а почему Вы решили что там П-ІІа? или это написали технологи?
Розетки в складских помещениях запрещены.