Всем здравствуйте! Подскажите какой номинал предохранителя типа ПКТ установить в КТПС с трансфоматором 10кВА, напряжение 10кВ? И по какому ГОСТу это регламентируется?
-
Всем здравствуйте! Подскажите какой номинал предохранителя типа ПКТ установить в КТПС с трансфоматором 10кВА, напряжение 10кВ? И по какому ГОСТу это регламентируется?
1. Может у вас описка и трансформатор вашого КТПС мощностью 100 кВА? Так как отечественная промышленность выпускает 3-х фазные трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 25-2500 кВА, для которых аппараты защиты выбираются согласно дерективных материалов Минэнерго: для защиты трансформатора мощностью 100 кВА 10/0,4 кВ со стороны ВН,
Iвст.вн = 2Ін.тр.вн = 2 х 5,8 = 11,6 А ;
Выбираем до ближайшего большего значения предохранител на 16А на стороне ВН типа ПКТ101-10-16-31,5У3.
На стороне низкого напряжения НН при расчетном номоминальном токе для трансформатора 100 кВА-145А, предохранители ПН-2 выбираем:
Івст.нн = Ін.тр.нн =145А ;
Выбираем до ближайшего большего значения вставку 160А, предохранителя типа ПН2-250У3, на стороне НН.
При выборе данных плавких вставок предохранителей, обеспечиваются условия срабатывания защиты трансформатора мощностью 100 кВА 10/0,4 кВ, в том числе и селективность между предохранителями ПКТ и ПН-2 при токах К.З. на шинах 0,4 кВ КТПС.
2. Если у вас однофазный трансформатор 10/0,23 кВ типа ОМП-10 мощностью 10 кВА (применяемый для построения катодной защиты) то согласно формуле приведенной выше предохранитель с плавкой вставкой для защиты тр-ра на стороне ВН:
Iвст.вн = 2Ін.тр.вн = 2 х 1 = 2 А
Учитывая требования п.1.4.3 ПУЭ «Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи»- выбираем предохранитель типа ПКТ101-10-2-31,5У3.
Основания для расчета: 1. Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть). 2-е изд. М.: Энергоиздат, 1981. 632
2. М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов"
-
Прошу прощения, думал старый ГОСТ 401-41 отменили и уже не выпускают трансформаторы малих мощностей, но оказывается в ПАО «Укрэлектроаппарат» в каталоге за 2014г все же есть такие трансформаторы ТМ-10/10У1-65/280, на напряжение 10 кВ мощностью 10 кВА. Для расчета вставок определим номинальный ток трансформатора 10 кВА на стороне ВН:
Ін.тр.вн = Ртр./√3 х Uн.вн = 10/1,73 х 10 = 0,58 А, тогда І вст.вн = 2Ін.тр.вн = 2х0,58 = 1,16 А.
По ближайшему значению принимаем для защиты трансформатора со стороны ВН предохранитель типа ПКТ101-10-2-31,5У3 с Івст.вн= 2 А.
Со стороны НН: Івст.нн. = Ртр./ √3 х Uн.нн = 10/1,73 х 0,4 = 14,5 А, по ближайшему значению для ПН2-100У1 вставка на стороне НН- Івст.нн = 16А.
Предохранители типа ПКТ установленные на стороне 10 кВ, обеспечивают селективность с предохранителями ПН2 установленными на стороне 0,4 кВ для трансформаторов малой мощности. При значительном сопротивлениии питающей сети время перегорания предохранителей 10 кВ при К.З. на стороне низшего напряжения велико, поэтому загрублять (выбирать больше вставки) предохранителей высшего напряжения нежелательно, а трансформаторы необходимо устанавливать с гуппой соединения обмоток «звезда-зигзаг» — Y/Zн, или хотя бы «треугольник-звезда» — Δ/Yн.
-
Спасибо большое, так и сделал по высокой стороне установил предохранитель номиналом 2А.