Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: opium-en від 14 Серпень 2014, 10:03:31

Назва: Совмещение водного щита и щита управления насосными групами
Відправлено: opium-en від 14 Серпень 2014, 10:03:31
ВСем привет!
Знающие скажите, можно ли совместить вводной щит со щитом управления насосами?
Вводной щит представляет из себя счетчики, АВР и 11 отходящих - питание освещения и т.д. Номинальный ток 50А.
Шкаф управления насосами подразумевает управление 5 насоными группами. Ток нагрузки 18А
Назва: Re: Совмещение водного щита и щита управления насосными групами
Відправлено: grossel від 14 Серпень 2014, 10:53:54
А почему нельзя? В нормах нет запрета. Если конструктивно обеспечите пломбировку на вводе узла ввода, аппаратов и средств учета для энергосбыта, то почему и нет. Нагрузка у вас небольшая, если по размерам шкафа одиночного ООО"Элекон" ЕС2084УХЛ4, размером: 2000х800х400мм установленное оборудование входит с обеспечением зон обслуживания согласно ОЛХ.684, то можно попробовать прорысовать на черновике и посмотреть различные варианты: 1. Проще выполнять-АВ вводов и счетчики вводов (пломбируем), схему АВР и все, что ниже нет. 2. АВ вводов, схему АВР и общий счетчик (пломбируем), все, что ниже нет. Дешевле 1 варианта, но в выполнении и эксплуатации - проблемно.
Может лучше не заморачиваться, взять на ввод готовое устройство переключения на резерв АВР-100-63У3 с модулем учета У4 (ООО"Элекон") и + выполнить шкаф управления под свое эл.оборудование.