Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 19 Листопад 2008, 12:09:24

Назва: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 19 Листопад 2008, 12:09:24
где-то мелькала тема по поводу притензий монтажников к проектантам...
уважаемые монтажники, вылаживайте здесь свои пожелания и требования. будем обсуждать...,
желательно по-конкретней, без общих фраз и обвинений.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 19 Листопад 2008, 13:50:30
Поконкретней - пожалуйста.
Это касается жилого строительства. Очень часто встречаются такие недороботки:
1- Щитки под модульную аппаратуру (на 12модулей, на 24 модуля и т.д.) набиваются аппаратами под завязку, т.е на все модули которые там есть. Очень плохо делать монтаж когда к примеру у тебя коробок на 24 модуля с одним 3-х полюсным по вводу и 21 однополюсными автоматами на отходящих, а сечение кабелей от 10квадрат до 25квадрат. Провода просто не помещаются в коробок. Поэтому убедительная просьба по возможности на 10 модулей аппаратуры оставлять 2 пустых модуля, т.е если у вас к примеру аппаратов на 22 модуля и вы хотите взять коробок на 24 модуля - возьмите лучше на 36 модулей.
2 - Сечения и тип кабелей по проекту и с реальностью очень часто несовпадают и от этого страдаеет уже изготовитель оборудования (т.е. Я), т.к. меня клюют монтажники что не могут нормально подключиться а проектанты говорят что они ничего незнают и у них все правильно.
3 - Щитовые жилых домов - это облэнерго требует в Харькове (за другие города незнаю)- типовые УВР и ВРУ (типа УВР1201 или ВРУ1-12-10) по вводу в здания по их требованиям не проходят. Классика - 2 перекидных по вводу, предохранители, учет их не устраивает. Надо на каждый ввод отдельно ставить свой шкаф учета, а от них уже запитывать третий шкаф где стоят перекедные рубильники с предохранителями (автоматами). В распределительных шкафах необходимо ставить отдельно учет на лифты, отдельно учет на вентиляцию, отдельно учет на освещение, т.к. оплату по этим счетчикам осуществляют разные подразделения жилкомсервиса.
4 - если вы проектируете шкафы утопленного исполнения, то очень внимательно высчитывайте необходимый размер шкафа, т.к. очень часто нишу под шкаф успевают сделать гораздо раньше чем сам шкаф, а в ваш шкаф все оборудование не помещается и надо брать больший габарит.
5 - Затрону панели ЩО90 - если в распределительной панели ЩО1405 стоят 6 рубильников с предохранителями и нарисованы трансы тока, то эти трасы тока на приборы-амперметры и ненадо рисовать мне после каждой группы предохранителей по 3 транса тока под учет и писать что в этой панели я должен поставить еще и 6 счетчиков. Трансы под учет в распределительных панелях ЩО можно влепить максимум на 4 группы с выводом на клемники, а панель со счетчиками надо вешать рядом отдельно.

Вот коротко о самом наболевшем. О других чудесах буду информировать по ходу их появления или если что еще вспомню.

P.S. Да. чуть не забыл. Господа проектировщики, если хотите довести до прединфарктного состояния завод изготовитель оборудования, то заложите в свой проект вводной шкаф учета вместе с ПЗР. Эффект гарантирован. Испытал на себе, думал точно помру, а пока только седина появилась.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: nikaraguasasham від 19 Листопад 2008, 14:14:47
Цитата: Electro2
Сечения и тип кабелей по проекту и с реальностью очень часто несовпадают
не знаю что там у вас с монтажниками или с реальностью не совпадает,а проектанты тут каким боком? читайте повнимательней или сами проектируйте 
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: AleksandrPol від 19 Листопад 2008, 14:27:34
Electro2, спасибо за информацию!
Стесняюсь спросить, а что такое ПЗР? Перекидной рубильник?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Бригадир від 19 Листопад 2008, 14:40:28
Нужно что бы проектировщики сами хоть один запроектированный объект смонтировали. Потом будет о чем поговорить.

УВР и ВРУ (типа УВР1201

В Одессе тоже самое. На эту тему я уже предлагал "Электрограду" переделку. Не хотят. У них работы много они и так выживут. А лишний ЯВУ им самим подходит.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 19 Листопад 2008, 14:54:36
Цитата: AleksandrPol
а что такое ПЗР?
Это вот что:
Приборы предназначены для защиты сетей от перегрузки и недопущения несанкционированного потребления электроэнергии сверх установленных потребителю лимитов мощности, минуя приборы учета. В случае превышения потребителем лимита мощности, установленного техническими условиями на поставку электроэнергии, прибор ПЗ2, контролируя потребляемую мощность, отключает абонента на 160сек. По окончании этого периода питание возобновляется и в случае не снижения абонентом потребляемой мощности до установленного значения, после выдержки, равной 9 сек., происходит повторное отключение потребителя. В этом циклическом режиме прибор будет работать до принятия потребителем мер по снижению потребляемой мощности.


    Приборы предназначены для защиты сетей и

 трансформаторных подстанций от перегрузок, недопущения потребления электроэнергии, сверх установленных потребителям лимитов, в том числе, минуя приборы учета. Приборы рекомендуется применять как для группы потребителей, например: на вводе в жилой дом или в ТП, так и для отдельных потребителей с большой установленной мощностью.

Принцип работы: прибор устанавливается на трансформаторной подстанции, или на входе электропитания на объект до приборов учета. При превышении потребителями установленных техническими условиями лимитов потребления, через заданную выдержку (10 сек.) прибор отключает потребителей от сети на заданное заказчиком время от 1 до 60 мин. По истечении этого времени питание объекта возобновляется. В случае непринятия мер по сокращению энергопотребления происходит повторное отключение с такой же паузой. При снижении нагрузки отключения потребителя прекращаются.


Выпускает на Украине завод АВАНГАРД в Николаеве, а Харьков облэнерго его полюбило. А оно из 10 токо одно нормально работает, а если работает то недолго - горит плата управления. Собрано скорей всего гастрабайтерами из Южной Африки или же через ЖОПУ с отступлением от кучи норм и требований. Если кого интересует есть уматная фотка ихнего ПЗР купленого одной конторой, которая просила нас ЭТО переделать по человечески.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 19 Листопад 2008, 14:54:46
спасибо,Electro2, что откликнулись.
мои мысли:
1-полностью согласен.в модульном щитке необходимо оставлять запас как для удобства монтажа, так и учитывая то, что через полгода-год эксплуатации здания у хозяев может возникнуть желание что-то подключить. в своей практике стараюсь в таких щитках оставить пару резервных линий, на которых изначально защитные аппараты не устанавливаются...
2-проектант в таком случае мало чем может помочь. не его вина, что проект не соблюдается...
3-спасибо за информацию.если доведется проектировать дома в харькове,обезательно учту.эти вопросы должны решаться на этапе согласования проекта
4-согласен.от себя хочу добавить,что бывает и так, когда в проекте щиток один,а при строительстве заказывают похожий шкаф,но у другого изготовителя. вот и не становится шкаф в нишу.
5-так и есть.просто не нужно модернизировать стандартные изделия...

начало есть  :) ...сотруднечаем дальше... :thumbsup:
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 19 Листопад 2008, 15:01:40
Electro2, с ПЗРами не встречался, но спасибо за информацию, думаю пригодится...фотка была бы не лишней...
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 19 Листопад 2008, 15:23:59
Вот фотки под лозунгом ТАК ДЕЛАТЬ НЕЗЗЗЯ!!!!!!!!!!!!!!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: SKlim від 20 Листопад 2008, 08:25:56
Занятный девайс. Принцип работы, по всей видимости, заключается в том, что при привышении мощности из-за частых включений-выключений лишнее повыгорает, и мощность потребление стабилизируется.
А по поводу отходящих кабелей в 25 кв в модульном щитке на 24 модуля - это сильно. Какой же тогда вводной кабель? И на какой ток рассчитан сам щиток? По-моему уже при 6-10 кв отходящих монтаж бужет затруднен, а при 25 даже незаполненная планка автоматов не спасет.
А оставлять большой запас места под автоматы, чтобы это место потом забили проводами - выход сомнительный. Модульные щитки они и ставятся во многих случаях из декоративных соображений. Как раз в этом случае нужно искать другие решения.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: hi_tech від 20 Листопад 2008, 09:13:52
Нас на юге Одесской области тоже заставляют ПЗР ставить повсеместно.
Причем, я так понял, альтернативы Николаевскому Авангарду нет.
Тема отличная. Electro2, спасибо за ответы, ждем дальнейших замечаний.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Войнов Олег від 20 Листопад 2008, 09:42:36
Цитата: aleks
1-полностью согласен.в модульном щитке необходимо оставлять запас как для удобства монтажа, так и учитывая то, что через полгода-год эксплуатации здания у хозяев может возникнуть желание что-то подключить.
Необходимый запас не менее 20%
Вот только не помнб какой МЭК :-[
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Войнов Олег від 20 Листопад 2008, 09:49:44
Цитата: Electro2
Вот фотки под лозунгом ТАК ДЕЛАТЬ НЕЗЗЗЯ!!!!!!!!!!!!!!
Один производитель собрал ВРУ глубиной 600мм, заведомо зная, что ввод кабеля снизу. В таком случае пришлось делать шину сверху от  вводного автомата к нижней части и ставить там вводные клемы т.к. сечение вводного кабеля 240 мм2.
Пожалуста обращайте внимание на толщину кабеля и минимальный радиус его изгиба. Каталог по кабелям я выложил в архиве, если кого интересует.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 20 Листопад 2008, 12:48:18
Цитата: Войнов Олег
Пожалуста обращайте внимание на толщину кабеля и минимальный радиус его изгиба.
Для этого дела я пользуюсь особой табличкой, которую выложу в файловый архив, а то к сообщению что то не могу файл прикрепить
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 20 Листопад 2008, 13:03:13
Не знаю может только я с таким сталкиваюсь, но часто на объектах вижу такую ситуацию: монтажники для подключения розеток и светильников оставляют кабеля около 1-1,5м. А вот при установки лишнее отрезают. Со светильниками еще могу понять, если армстронг есть, то не всегда понятно где будет стоять светильники если они не разрисованы на плане с учетом потолка. А вот для розетокпонятьт не могу.
А по поводу сечения кабеля и автоматов. Звонил как-то в Шнайдер и спрашиваю какое максимальное сечение можно засунуть, ответа пришлось ждать долго и в конце концов оказалось не правдой, кабель не влез. Монтажники ругали меня, а у меня были данные от производителя, но это монтажников не особо волновало
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 20 Листопад 2008, 21:59:33
Лично мое мнение о комлектации модульных щитков. Обычно они расчитаны на вводной автомат 63А, поэтому отходящий кабель 25мм2 - просто нонсенс, щитки расчитаны на осветительную нагрузку, автоматы отходящих линий - максимум 25А. Опятьже, лично мое мнение, нижняя (или верхняя) планка щитка должна заполнятся клемниками, чтобы монтажник не парился с разводкой кабеля в щитке, разводка по щитку от автомата до клемника ВП3 или ВП4. Встречная притензия к монтажникам: сидишь, считаешь, пытаешься равномерно распределить нагрузку по фазам, в итоге получаешь по шее, выбивает автомат, приезжаю на объект, беру клещи, меряю: фаза "А"- 160А, "В"-80А, "С"-20А, оказывается монтажник в схему не смотрел, а подключал, так как ему было удобно. Кабель 240мм2 в принципе нигде не применяю, считаю, что это не целисообразно:
1) в ПУЭ неуказан допустимый ток;
2) кабель под заказ;
3) 2 кабеля 120мм2 пропустят больше, чем 1 240мм2.
Насчет автоматов в АВ 63А максимум, что можно всунуть это 25мм2, в модульный 125А - 35мм2, хотя пишут - 50мм2.
На счет запаса несовсем согласен. Нельзя бездумно добавлять нгрузку, конечно, все считается с запасом, но где гарантия, что заполнив пустой модуль лишней отходящей линией хозяин не накроет медным тазом всю систему. Монтажники и эксплуатационщики возможно не в курсе, но когда получают ТУ мощность одна, а в процесе проектирования появляются электроприемники которые на стадии П не учитывались. Конечно, на потребительском уровне в одну розетку можно, при помощи удлинителей и тройников, всунуть дофига электроприемников, но долго ли эта розетка проработает, тоже самое и с трансформатором. А на счет предложения проектантам поработать монтажниками, предлагаю толковым монтажникам идти в проектанты, все не так просто как кажется со стороны
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Виктор від 20 Листопад 2008, 22:03:24
Сугор,  :thumbsup:
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Войнов Олег від 21 Листопад 2008, 08:11:06
Цитата: Виктор
все не так просто как кажется со стороны
конечно не просто. Потому и создали эту тему. Давайте без взаимных обвинений :). Пусть каждый пишет о ляпусах, а остальные пусть принимают к сведению.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: oipop від 21 Листопад 2008, 09:12:27
Я как то столкнулся с проблемой: монтажники говорят, мало кабеля забил, нам нехватает. Начинаю разбираться на объекте - запас для подключения кондиционера 5 м !!!!! И так далее. Мне честно надоело вести разговоры с монтажниками по поводу длины кабеля, небыло случая чтоб сказали что кабеля было много, всегда мало. Кстати кабельный журнал и столбец длина КЛ для этого и существуют, по проекту и проложен. Да и СНиП 3.05.06-85 для Вас, монатжники, написан. Читайте внимательно и выполняте начертаное, там сказано все и про запасы и про изгибы и крепления. >:(
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 21 Листопад 2008, 22:31:30
oipop, На одном объекте забил как положено на 20% больше, приезжаю на стойку, один из вопросов - нехватает кабеля, почему? прораб показывает на пальцах: пролет между колонами -6м, потом ригель - 600х600мм, итого 1,2м на обход ригеля, а это уже плюс 20%. а ведь в строительных чертежах ригель не показывался, т.е. весь мой запас ушел на обход ригелей.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Войнов Олег від 24 Листопад 2008, 08:50:14
Цитата: AleksandrPol
4 - если вы проектируете шкафы утопленного исполнения, то очень внимательно высчитывайте необходимый размер шкафа, т.к. очень часто нишу под шкаф успевают сделать гораздо раньше чем сам шкаф, а в ваш шкаф все оборудование не помещается и надо брать больший габарит.
а вот эту уже проблему даже и не знаю как решать.
сам с ней сталкиваюсь при монтаже. И не только с нишами, но и напольной установкой при наличии отхвода кабелей снизу.
Вина здесь не проектантов или архитекторов, а отсутствие информации о подрядчиках-щитовиках. К тому же эти подрядчики могут поменятся в течении строительства несколько раз. :(
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Osenniy від 24 Листопад 2008, 10:51:23
Раз речь зашла о кабельном журнале, кто-нибудь скинте пример правильного заполнения оного...  :-[
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: мадо від 24 Листопад 2008, 11:26:59
Я делаю так
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 13 Лютий 2009, 10:46:59
Может кому интересно, добавил в файловый архив несколько фоток моей щитовой жилого дома.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=382

P.S. Если кто из проектировщиков свои спроектированные детища никогда в живую не видели, то советую посмотреть на железо с аппаратурой и проводами хотя бы на фото.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Бригадир від 13 Лютий 2009, 13:54:24
Electro2, горело однако.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 15 Лютий 2009, 23:28:44
Может кому интересно, добавил в файловый архив несколько фоток моей щитовой жилого дома.
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=382[/url]

P.S. Если кто из проектировщиков свои спроектированные детища никогда в живую не видели, то советую посмотреть на железо с аппаратурой и проводами хотя бы на фото.


Electro2, у меня назрели вопросы после пятиминутного просмотра фото.
Цитата: Electro2
P.S. Если кто из проектировщиков свои спроектированные детища никогда в живую не видели, то советую посмотреть на железо с аппаратурой и проводами хотя бы на фото.

На фото №128 Pe-проводник и N-проводник "сидят" на одной шине, да к тому же еще и под одно болтовое соединение =-0 =-0 =-0!!!
Или я чего не так рассмотрел?
На каких фото изображены вводные шкафы (с открытой дверцей) и еще не нашел где сделано разделение PeN- проводника на N и Ре-проводнки.
На фото №114 - PeN проводники присоеденены к фальш панели (видел многое, но чтобы такое!!!) - и это нормально?
Electro2, какова твоя функция на этом объекте (не авторский надзор ли?), объект здан органам Технадзора?
Если объект не здан, то по поводу:
Quote (selected)
Фото щитовой жилого дома 25 этажей, которая попила мне немало крови.

хочу высказать свое сугубо личное мнение - кровь по настоящему будут пить инспектора Технадзора во время сдачи дома.
P.S. И этот человек хаит проектировщиков, да у меня волосы на голове дыбом =-0 =-0 =-0!



 

Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 16 Лютий 2009, 00:16:55
Цитата: Generator
На фото №128 Pe-проводник и N-проводник "сидят" на одной шине, да к тому же еще и под одно болтовое соединение
А какая разница, если приходит РЕN проводник и на шине РЕN уже делится на РЕ и N проводники. И чем бы это отличалось от РЕ и N шин закороченых между собой? И я не помню ограничений насчет того что нельзя под один болт. Насчет фалшпанели трудно чтото сказать - плохо видно.
 Я не понял только одного, зачем на предохранителях, почему не на атоматах? Помоему на автоматах было бы компактнее
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 16 Лютий 2009, 09:10:51
Цитата: Сугор
На фото №128 Pe-проводник и N-проводник "сидят" на одной шине, да к тому же еще и под одно болтовое соединение   !!!
В этой щитовой только 4-х проводка (спасибо проектантам), т.е 3 фазы и PEN проводник.
Цитата: Сугор
На фото №114 - PeN проводники присоеденены к фальш панели (видел многое, но чтобы такое!!!) - и это нормально?
PEN проводники присоеденены каждый к ввареному в фальшпанель болту и от каждого болта в другой шкаф идет также PEN проводник. Два провода под один болт еще никто не отменял.
Цитата: Generator
Electro2, какова твоя функция на этом объекте
Моя функция была изготовить шкафы согласно проекта который заказчик постоянно менял касательно начинки распределительных шкафов и учетов.
Цитата: Сугор
Я не понял только одного, зачем на предохранителях, почему не на атоматах? Помоему на автоматах было бы компактнее
Помоему тоже, однако БОЛЬШИНСТВО эксплуатационнщиков и заказчиков до сих пор требуют предохранители, так как их проще заменить когда перегорит и если сгорел по одной из фаз то остальные две еще есть и квартиры со светом кое где будут.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 16 Лютий 2009, 09:46:17
Единственное, что мне не понравилось, так это то, что все сделано на плавких вставках. Хотя:
Цитата: Electro2
так как их проще заменить когда перегорит и если сгорел по одной из фаз то остальные две еще есть и квартиры со светом
в этом есть смысл
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Бригадир від 16 Лютий 2009, 13:08:17
Предохранители ставяться на объектах, где нет преймущественных трехфазных потребителей. Жилые дома, например. Представте, что замыкание или перегруз на одной фазе стояка. зачем же автоматом вырубать весь стояк.
Но вообще, конечно, халтурненько собраны шкафчики. Вводные шины на одноболтовом изоляторе крутятся однако. Потому и горело на одном снимке.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 16 Лютий 2009, 22:22:53
Цитата: Electro2
Цитата: Сугор
На фото №114 - PeN проводники присоеденены к фальш панели (видел многое, но чтобы такое!!!) - и это нормально?
PEN проводники присоеденены каждый к ввареному в фальшпанель болту и от каждого болта в другой шкаф идет также PEN проводник. Два провода под один болт еще никто не отменял.
Это не моя фраза

Цитата: Бригадир
Потому и горело на одном снимке.
А горело по моему от сварки

Цитата: Бригадир
Предохранители ставяться на объектах, где нет преймущественных трехфазных потребителей

А лифты, а насосы? они же сразу згорят!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 17 Лютий 2009, 06:57:17
Вот тоже решил вылжить фото. Правда без внутреностей. Да и фото сделано с помощью мобильного
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Бригадир від 17 Лютий 2009, 10:07:26
Цитата: Сугор
А лифты, а насосы? они же сразу згорят!
А селективность и защита на самом потребителе?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 10:34:06
Цитата: Бригадир
Потому и горело на одном снимке.
Я так понял что имееется ввиду физическое возгорание данного объекта???
Если да - то это вы неправильно поняли, объясняю. При фотографировании была в щитовой только лишь одна переносная лампочка для освещения и на фото получились тени а не следы пожара.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 10:36:45
Цитата: Сугор
Это не моя фраза
Приношу свои извенения, нитуда кликнул.
Цитата: Сугор
А горело по моему от сварки
Это не горело - ЭТО ТЕНЬ ПРИ СЪЕМКЕ, а двери коегдя заляпаны - это кабеля в такой изоляции двери покрасили.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 10:43:04
Цитата: Generator
присоеденены к фальш панели (видел многое, но чтобы такое!!!)
Фальшпанель - защитная панель которая сверху или сбоку закрывает оборудование, препятствуя свободному доступу к нему.
Монтажная панель - панель на которой крепиться оборудование.

Цитата: Generator
P.S. И этот человек хаит проектировщиков, да у меня волосы на голове дыбом
и буду дальше этим заниматься так как вижу что лично ВЫ невидите огромной разницы даже в таких простых вещах
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 10:56:01
Добавил в файловый архив еще несколько фото. Это ЩО90
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 17 Лютий 2009, 11:16:54
Electro2, спасибо, что поддерживаете сотрудничество. думаю, фотографии будут полезны многим
Generator, эта тема и создана для того, чтоб решать разногласия между проектир. и монтажниками. думаю, будет более полезным просто задавть вопросы монтажникам и получать от них ответы.
Quote (selected)
Давайте без взаимных обвинений . Пусть каждый пишет о ляпусах, а остальные пусть принимают к сведению.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 17 Лютий 2009, 11:20:08
Кстати очень полезно (на себе ощутил) когда работаешь в проекто-монтажной организации. И проектируешь и сам же потом ездиешь и решаешь вопросы.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: andery від 17 Лютий 2009, 11:21:58
У меня такой вопрос к монтажникам и проектировщикам:
Кто как решает проблему больших сечений кабель при "малоамперных" автоматах.
Например шлейфом запитаны кабелем 5х25 , 5 щитов на вводе которых стоит автомат 32А.
Или как засунуть кабель 5х25 (длина большая, по потерям выбран) в 25А автомат?
Заранне благодарен.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 11:32:20
andery,
Теоретически в модульный автомат входит 25квадрат, практически мягкий провод можно впихнуть а моножил только при помощи напильника и какойто матери.
Цитата: andery
Например шлейфом запитаны кабелем 5х25 , 5 щитов на вводе которых стоит автомат 32А
Первый вариант (дорогой) - специальные кабельные разветвители - переходники которые вставляются в автомат модульный (где об этом уже здесь писали).
Второй вариант (относительно недорогой -тянет за собой увеличение габаритов коробка) - по две клеммы проходных на каждую фазу под сечение 35квадрат. С монтажной стороны клемм на автомат провод своего сечения и перемычка на вторую клему 25 квадрат - со стороны заказчика пришол 25 квадрат и спокойно ушел 25 квадрат. Нулевую и земляную шинки подобрать соответствующие, что были отверстия под присоединение двух проводов 25 квадрат
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 17 Лютий 2009, 11:39:18
Electro2, а вы мягкий провод не оконцовываете? так и засовываете? Наши ребята всегда наконечниками. Я для сечения в 35квадратов заказывал полиблоки шнайдера (на фотке щита есть). Монтажники заводили сначала в них, а потом на автоматы. Ничью маму не вспоминали  :D
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 11:51:43
Цитата: Yurik
а вы мягкий провод не оконцовываете?
Глупый вопрос, конечно же оконцовываем, а что можно как-то иначе ??? ::)
Цитата: Yurik
Я для сечения в 35квадратов заказывал полиблоки шнайдера (на фотке щита есть). Монтажники заводили сначала в них, а потом на автоматы.
А тут надо чотко представлят что за шкаф (габарит, исполнение) где стоит и т.д. и т.п. а потом и выбирать вариант подключения для выше описанной задачи.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 17 Лютий 2009, 11:55:38
Цитата: Electro2
Глупый вопрос, конечно же оконцовываем, а что можно как-то иначе 
Да, теже полиблоки не требуют оконцовки, в них можно засовывать кабель и без наконечников. И просто в вашем ответе этого не прозвучало. Для некоторых проектировщиков это необязательно (или просто не знают этого)
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: мадо від 17 Лютий 2009, 11:55:51
http://www.electro-mpo.ru/card18193.html   - а такой можна применить ?  :thumbsup:
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 12:04:31
Цитата: Yurik
полиблоки не требуют оконцовки, в них можно засовывать кабель и без наконечников
Как мне кажется это должен быть специальный кабель шнайдера или его импорт аналог но ника не наш ПВ3
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 12:07:09
мадо,  если касательно задачи andery, то нельзя, так как эти оконцеватели под один провод, а тут на ввод 25 квадрат пришло и с этого же ввода 25 квадрат ушло в другой шкаф
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 17 Лютий 2009, 12:10:19
Цитата: Electro2
Как мне кажется это должен быть специальный кабель шнайдера или его импорт аналог но ника не наш ПВ3
Все залезло нормально и не выпадало, и не выдергивалось. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает и не греется
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 17 Лютий 2009, 12:14:13
Цитата: Yurik
Все залезло нормально и не выпадало, и не выдергивалось. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает и не греется
Это тебе непопадалось дотошное ГРАМОТНОЕ и НАЧИТАННОЕ чудо хорошо разбирающееся в импортном оборудовании при проведении ПСИ с представителями заказчика.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 17 Лютий 2009, 12:28:34
В инструкции к полиблокам указан просто многожильный кабель без наконечников, тип не указан, так что здеся я могу ставить любой кабель. Ну и заказчик заказчику рознь. Кому-то главное чтобы лампочки светили и все, а кто-то еще проверяет длину кабеля.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: SKlim від 17 Лютий 2009, 13:07:43
В файле польские ответвители. Поставляет www.kontaktor.com.ua (http://www.kontaktor.com.ua). У меня шел центальный стояк порядка 75 кв на щиток с этими ответвителями и дальше, а по бокам щиты с автоматами. Еще разрядники в этих щитках размещал.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 18 Лютий 2009, 15:59:20
вопрос. как правильно разделить PEN-проводник на вводе в здание: присоединять к PE-шине или N-шине?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 18 Лютий 2009, 16:35:20
aleks,
присоединять к N шине, а между N и PE шиной должна быть перемычка.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 18 Лютий 2009, 16:49:29
Electro2, про перемычку понятно. а если подсоединить к ПЕ-шине... в чем разница и как правильно? я так понимаю все сводится к надежности этой самой перемычки.. так что лучше оставить оборудование без нуля или без земли?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 18 Лютий 2009, 16:53:30
aleks,
Извини, не туда глянул. Щас глянул в ПУЕ 1.7.147. Ты прав надо подключать к PE шине.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 18 Лютий 2009, 16:57:58
А вопрос такой, если привести и подсоединить к N шине и сделать перемычку, а PE шина подсоединяется к контуру заземления. Т.е. при обрыве перемычки мы теряем повторное заземление N шины, но при этом шина PE остается подсоединенной к контуру заземления.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 18 Лютий 2009, 16:59:17
Electro2, спасибо за ссылку на пункт, а то суть понимаю, а где прочитать не мог найти  :thumbsup:
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: aleks від 18 Лютий 2009, 17:03:19
Yurik, суть не меняется.. если присоединять на Н-шину и перемычка нарушается - оборудование продолжает работать, но уже в неисправной сети (без земли), если же подключать на ПЕ-шину, оборудование просто остановится...
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 18 Лютий 2009, 17:18:28
У тебя из ТП приходит PEN, ты подключаешь его к N шине. Шину PE подсоединяешь к контуру заземления. И делаешь перемычку. А потом идет подключение для потребителей отдельно на PE, отдельно на N. Т.е. даже если, что-то случилось с перемычкой, то шина РЕ все равно подключена к контуру заземления
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 18 Лютий 2009, 17:21:06
Хотя глядя на пункт ПУЭ все равно надо цеплять на шину РЕ
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 18 Лютий 2009, 19:48:41
Все ниже приведенные ссылки относятся к НТД действующей на территории РФ

А какая разница, если приходит РЕN проводник и на шине РЕN уже делится на РЕ и N проводники. И чем бы это отличалось от РЕ и N шин закороченых между собой? И я не помню ограничений насчет того что нельзя под один болт. Насчет фалшпанели трудно чтото сказать - плохо видно.

ПУЭ (изд.7)
Quote (selected)
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


Я не понял только одного, зачем на предохранителях, почему не на атоматах? Помоему на автоматах было бы компактнее

ВРУ на предохранителях в жилых и общественных сданиях применять нельзя :thumbsdown:, т.к. предохранитель не является аппаратом управления. Такие ВРУ применяются в производстве и т.п.
ПУЭ (изд.7)
Quote (selected)
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.


В этой щитовой только 4-х проводка (спасибо проектантам), т.е 3 фазы и PEN проводник.

Electro2, я настаиваю, вот здесь :thumbsdown:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=385
пятижильные кабели

PEN проводники присоеденены каждый к ввареному в фальшпанель болту

Интересно как к фальшпанели, толшиной максимум 1,5мм можно приварить болт?
А если болтовые соединения на крепеже фальшпанели внутри шкафа не дотянуть, то будет ну очень весело =-0!
Electro2 читай ГОСТ "контактные соединения".

от каждого болта в другой шкаф идет также PEN проводник.

РЕN проводники соеденены от шкафа до шкафа последовательно =-0?
Монтажники молодцы, так держать :o :o :o!!!

Два провода под один болт еще никто не отменял.

Против этого я не чего не говорил!

Фальшпанель - защитная панель которая сверху или сбоку закрывает оборудование, препятствуя свободному доступу к нему.
Монтажная панель - панель на которой крепиться оборудование.

Уважаемый Electro2, применительно для этого шкафа фальшпанель и монтажная панель это одно и тоже.
Панель которая сбоку закрывает оборудование, препятствуя свободному доступ к нему, называется - ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ.

и буду дальше этим заниматься так как вижу что лично ВЫ невидите огромной разницы даже в таких простых вещах

Electro2, несогласен с ВАМИ, до момента начала занятия проектированием 7 лет монтажа и обслуживания оборудования, в том числе и ТП, это поверь не пустые слова.

Electro2, повторно прошу ответить на вопрос:
На каких фото изображены вводные шкафы (с открытой дверцей) и еще не нашел где сделано разделение PeN- проводника на N и Ре-проводнки.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 19 Лютий 2009, 13:18:26
Я делал оборудование по готовому проекту с печатями и допусками в работу. По проекту вся щитовая включая и стояки 4-х проводка.
 Я сам был в ужасе, указывал эти ошибки заказчику, пока мне не сказали в официальном письме ДЕЛАТЬ СОГЛАСНО ПРОЕКТА. Монтаж здесь был не мой. Я фоткал уже смонтированные шкафы.
Здесь 4 ввода от ТП, т.е 4 шкафа учета, от пары учетных идет на вводной шкаф с перекедными рубильниками.
Цитата: Generator

Цитата: Electro2 от 16 Февраль 2009, 09:10:51
от каждого болта в другой шкаф идет также PEN проводник.

- вот для этого соединения от Шу1 и ШУ2 в ШВ я иимел ввиду, т.е от ШУ1 в ШВ 2 проводника от 2х болтов и от ШУ2 в ШВ 2 проводника от 2х болтов.
 После шкафов ШВ идуn по 2 распределительных ЩР.

Монтажная панель толщиной 2 мм.

11-115 вводные шкафы учета ШУ


109, 124, 125 шкафы ШВ, остальное ШР и другая мелочь.

P. S. А монтаж как всегда сделали кабелем не по проекту , а тем что был в запасе.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 19 Лютий 2009, 13:28:41
Electro2, не ужели на Украине не действует система TN-C-S?
Есть ли у Вас нормативный документ по аналогии с нашим ПУЭ (изд.7) гл. 1.7 и 7.1
В каком году был выполнен проект и в каком согласован?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 19 Лютий 2009, 22:20:05
Цитата: Generator
Electro2, не ужели на Украине не действует система TN-C-S?
TN-C-S? действует, но это совместная прокладка, и по чему к щиту не может приходить 4 жилы а уходить 5?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 19 Лютий 2009, 22:39:33
TN-C-S? действует, но это совместная прокладка, и по чему к щиту не может приходить 4 жилы а уходить 5?

В системе TN-C-S не только может и должно!

Все ниже приведенные ссылки относятся к НТД действующей на территории РФ

А какая разница, если приходит РЕN проводник и на шине РЕN уже делится на РЕ и N проводники. И чем бы это отличалось от РЕ и N шин закороченых между собой? И я не помню ограничений насчет того что нельзя под один болт. Насчет фалшпанели трудно чтото сказать - плохо видно.

ПУЭ (изд.7)
Quote (selected)
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Сугор, еще раз внимательно посмотри:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=385
здесь главная ошибка монтажников, но как уже писал Electro2, проект тем не менее был согласован =-0?!
Еще у меня вопрос : если стояки тянули по системе TN-C, неужели к каждому этажному шкафу и прочим тянули полосу (заземляющий проводник) ;)?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 19 Лютий 2009, 23:25:51
Generator, Может я не то увидел, но мне показалось, что в щит прходит 4 одножильных кабеля, а от щита уходя 5ти жильные. Нормальная TN-C-S система.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 19 Лютий 2009, 23:40:51
Generator, Может я не то увидел, но мне показалось, что в щит прходит 4 одножильных кабеля, а от щита уходя 5ти жильные. Нормальная TN-C-S система.

ПУЭ (изд.7)
Цитировать
Quote (selected)
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Повторяюсь РЕ и N-проводники не могут быть подключены под одно болтовое соединение.

Но Electro2 в своем сообщении пролил сегодня свет на эту ситуацию
Я делал оборудование по готовому проекту с печатями и допусками в работу. По проекту вся щитовая включая и стояки 4-х проводка.
 Я сам был в ужасе, указывал эти ошибки заказчику, пока мне не сказали в официальном письме ДЕЛАТЬ СОГЛАСНО ПРОЕКТА.
От щита на фото уходят пятижильные кабели но это не система TN-C-S, а система TN-C, т.к. разделения в шкафу не было а две жилы кабеля N и PE выполняют роль совмещенного PEN-проводника.
До сих пор не понимаю как такой проект могли согласовать надзорные органы =-0? (наверное хорошо забашляли).
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 19 Лютий 2009, 23:55:42
Цитата: Generator
Повторяюсь РЕ и N-проводники не могут быть подключены под одно болтовое соединение.
здесь я соглашусь, но при чем здесь TN-C, это как раз TN-C-S, жилы разделяются в щите, правда, не правильно (под один болт). Если из под разных тогда TN-C-S, а если нет - TN-C?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2009, 00:06:20
здесь я соглашусь, но при чем здесь TN-C, это как раз TN-C-S, жилы разделяются в щите, правда, не правильно (под один болт). Если из под разных тогда TN-C-S, а если нет - TN-C?
Сугор, не совсем так!
Если шина одна, значит разделения никакого нет!!!
Если разделения нет то это TN-C.
Еще раз внимательно прочитай вот это:
Я делал оборудование по готовому проекту с печатями и допусками в работу. По проекту вся щитовая включая и стояки 4-х проводка.
 Я сам был в ужасе, указывал эти ошибки заказчику, пока мне не сказали в официальном письме ДЕЛАТЬ СОГЛАСНО ПРОЕКТА.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: oipop від 20 Лютий 2009, 08:47:49
Generator есть ткой документ п. 413.1.3.2  ГОСТ 30331.3-95 (ГОСТ Р 50571.3-94)
413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;

Как правило в стояках линий питания квартир нет УЗО, поэтому применение 5-и жильного кабеля здесь непоравдано.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 20 Лютий 2009, 09:21:21
Цитата: Generator
неужели к каждому этажному шкафу и прочим тянули полосу (заземляющий проводник) ?
Как оказалось ДА!!!!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electro2 від 20 Лютий 2009, 09:22:36
Цитата: Generator
Если шина одна, значит разделения никакого нет!!!
Если разделения нет то это TN-C.
Совершенно верно!!!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 20 Лютий 2009, 10:09:43
Блин. Ни фига не понял. Если РЕ и N проводники присоеденены к одной шине то шина одна - РЕN. А если шин две и РЕ и N проводники присоеденены к разным шинам, но при этом шины соеденены перемычкой то шин две - РЕ и N. Почему деление не может происходить на РЕN шине? И почему обязательно делить на РЕ и N все отходящие линии? Как и зачем делить линию отходящую к насосу? И если эту линию делить, то куда в насосе засунуть 5-тую жилу, или какой проводник подключать к насосу РЕ или N?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 20 Лютий 2009, 10:18:21
Сугор,
По ПУЕ: При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий. Так что перемычка это повторное заземление.
Если насос трехфазный, то туда только 3фазы и PE. Если однофазный,то 1 фаза+N+PE. Хотя мне кажется что это ты знаешь
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 20 Лютий 2009, 10:27:29
Yurik,
Цитата: Yurik
Так что перемычка это повторное заземление.
А наличие перемычки не объеденяет разве шины РЕ и N в РЕN?
Цитата: Yurik
Если насос трехфазный, то туда только 3фазы и PE
Я всетаки думаю, что 3фазы и PEN. главу 1.7 ПУЭ никто не отменял. и заземлять без зануления нельзя
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 20 Лютий 2009, 10:39:04
Ко многим буржуйским трехфазным насосам (двигателям) прикладывается схема подключения. Так там указывается только PE без N
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2009, 11:26:09
Electro2, так где же все таки происходит разделение PEN-проводника и происходит ли вообще?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Osenniy від 02 Березень 2009, 16:17:27
Требуется совет:
Здание из монолитного ж/б (колонны и перекрытия), все перегородки из гипсокартона. Надо разместить этажные щиты и кроме как на перегородках их устанавливать некуда. Вызывает сомнение прочность Г/К, выдержит ли?

Думаю следует уточнить, щиты навесные...
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 02 Березень 2009, 16:23:19
Можно попросить и под габаритные размеры щита сделать металлоконструкцию. Выполнить её можно из профилей для гипсы. А щиты какие? Металл или пластик? Сколько модулей?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Osenniy від 02 Березень 2009, 16:48:00
Щиты навесные пластиковые, от 24 до 54 модулей...
Заложил именно навесные из-за степени защиты, у них она выше IP 31.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 02 Березень 2009, 16:51:48
А утопленного исполнения? У многих производителей степень защиты в каталогах 30 (или 40), но по факту выше.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Osenniy від 02 Березень 2009, 17:08:44
Оно то так, но когда в спецификацию залаживаеш оборудование пишеш каталожные данные, а там написано 1Р 40. В таком случае я явно нарушаю п 7.1 (а) ДБН В.2.5-23 и  рискую получить замечание от экспертизы
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Yurik від 02 Березень 2009, 17:43:35
Напиши 31 или 41,  я думаю эксперты не будут смотреть каталоги.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Osenniy від 03 Березень 2009, 09:15:48
 :) :thumbsup:
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 06 Березень 2009, 18:05:49
Требуется совет:
Здание из монолитного ж/б (колонны и перекрытия), все перегородки из гипсокартона. Надо разместить этажные щиты и кроме как на перегородках их устанавливать некуда. Вызывает сомнение прочность Г/К, выдержит ли?

Думаю следует уточнить, щиты навесные...

Сам монтировал непосредственно на гипсокортон щиты управления приточными системами "Korf" (ориентировочный вес шкафа около 30 кг) при помощи дюбеля "дриво".
Уже более двух лет держатся и хоть бы что 8).
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: OBON від 10 Березень 2009, 23:53:14
quote author=Electro2]...ВРУ на предохранителях в жилых и общественных сданиях применять нельзя, т.к. предохранитель не является аппаратом управления. Такие ВРУ применяются в производстве и т.п.
ПУЭ (изд.7)...[/quote]
По моему, Вы здесь неточно трактуете ПУЭ 7.1.25. Применять с предохранителями можно. На вводе ставится аппарат управления - рубильник.  Он же и аппарат управления для отходящих линий. (см. п.7.1.25 ближе к концу пункта) Просто существует вариант не ставить на вводе в ВРУ рубильник (аппарат управления) но с защитой предохранителями, и если в голове например в РУ0,4кВ. установлен аппарат управления и защиты. А где надо ставить аппарат управления, перечисляется в ПУЭ п.7.1.26
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Generator від 13 Березень 2009, 19:26:17
OBON, читай внимательно п. 7.1.25 :thumbsdown:, в котором четко прописано следующее:
Quote (selected)
На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Плавкая вставка (защита отходящих линий) не является аппаратом управления!!!
Рубильник на вводе в ВРУ (он же аппарат управления) никакого отношения не имеет к отходящим линиям!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: мадо від 14 Жовтень 2009, 15:11:53
Всем привет.
Интересует совет монтажников и проектантов  можно ли такое реализовать, а именно перемычку между двумя КТП.
Как по мне это невозможно и не правильно. Нам монтажники прислали на согласования 
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: sashkoMTM від 14 Жовтень 2009, 15:18:56
Цитата: мадо
перемычку между двумя КТП
Чому ж не можна? При одночасній роботі обох тр-рів і ввімкнених вимикачах на перемичці це буде паралельна робота тр-рів (умови паралельної роботи тр-рів десь я вже писав). Якщо Т1 і Т2 не будуть працювати паралельно, то підвищується надійність ел.постачання споживачів від шин ТП1 та ТП2 (якщо вийде з ладу Т1, то через перемичку можна заживити від Т2 і навпаки)
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: AleksandrPol від 14 Жовтень 2009, 15:45:54
Цитата: sashkomtm
При одночасній роботі обох тр-рів і ввімкнених вимикачах на перемичці це буде паралельна робота тр-рів
Пардон, а зачем трансформаторам работать параллельно?
Я понимаю, что эта перемычка вместо шинного моста, как в двухтрансформаторном ТП. Только вопрос можно-ли использовать спаренные кабели? В Киеве не разрешают, например.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Osenniy від 14 Жовтень 2009, 15:51:39
В случае если трансы запитаны от одной системы шин, проблем никаких и как говорил
Цитата: sashkomtm
Якщо Т1 і Т2 не будуть працювати паралельно, то підвищується надійність ел.постачання споживачів від шин ТП1 та ТП2 (якщо вийде з ладу Т1, то через перемичку можна заживити від Т2 і навпаки)
А если они запитаны от разных фидеров и так необходимо выполнить резервирование по НН можно собрать схему на выключателях с электроприводом. ИМХО
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: мадо від 14 Жовтень 2009, 16:02:18
Это для резервирования. Если выйдет один транс  чтоб перекиныть на другой. . Зачем разные трансы. Есть одно но у них закуплены только однотрансформаторные КТП. Но как по мне неправильно секционировань автоматами.  Должен бить как минимум какойто рубильник или ещё чёто. Автомат не дает видимого разрыва
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 14 Жовтень 2009, 23:10:43
Цитата: мадо
Автомат не дает видимого разрыва
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: AleksandrPol від 15 Жовтень 2009, 10:48:11
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
При выполнении работ на кабеле (ремонт) кабель должен быть отключен с двух сторон, заземлен или установлены изолирующие колпаки. Если нет видимого разрыва кабель выращивается.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 15 Жовтень 2009, 10:50:29
Цитата: AleksandrPol
Если нет видимого разрыва кабель выращивается.
Опять тот же вопрос ,
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: devchonka від 15 Жовтень 2009, 12:43:52
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
в свое время интересовалась этим вопросом - не встретила нигде, только для выше 1кВ  :)
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Electrician від 15 Жовтень 2009, 12:54:57
Цитата: devchonka
только для выше 1кВ 
да, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: devchonka від 15 Жовтень 2009, 13:03:35
и еще где-то было, то ли в ПУЭ, то ли в "учебниках" по проектированию промышленности....
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: nikaraguasasham від 15 Жовтень 2009, 14:20:56
А чьего производства КТП-ки ? токи в расцепителях отходящих линий ого какие !
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: мадо від 15 Жовтень 2009, 16:09:55
Курганский завод.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: розетка від 15 Жовтень 2009, 21:35:29
Госпада монтажники! Хотела бы услашать ваши ответы или советы по некоторым вопросам.
На монтаже  бываю крайне редко, поэтому знания в основном теоретические, но то, что успела увидеть, то что читала и то, что мне говорят, как надо делать-3 большие разницы.
 1вопрос)О монтаже проводки за подвесными потолками. Исходные данные-перекрытие представляет собой монолит с пересечением ригелей, типа "вафли",причём одни выступают на 60см, поперечные-на 40. Вся  эта "красота" должна быть подшита "Армстронгом",подвешенным ниже ригеля на 20см. Под ригелями проходят сантехнические коммуникации, причём все-отопление, вентиляция, кондиционирование, водопроводы в направлении поперёк трасс груповых линий к светильникам Проводка -провода в металорукаве. Количество на некоторых участках 10-20шт м.р. Есть транзит. Возможные решения- 1)На ригелях установить консоли для крепления полок для проволочных лотков в два яруса с расстоянием в 20см, ответвительные коробки монтирвать на лотках или на перекрытии,ответвления к светильникам прокладывать по перекрытию на скобах, опуск к светильникам-от протяжной коробки "в свободном полёте" или хомутиками к подвесам "Армстронга".2) Те же лотки-ответвления к светильникам выполнять в мет. трубах, подвешанных на высоте близко к уровню установки светильников, на стальных подвесах закр.к перекрытию, коробки  у каждого светильника тоже на подвесе, от коробки малыми отрезками проводов в м.р.
3)-м.р. на скобах по ригелях и перекрытию, ответвления к светильникам - в м.р на каркасе подвесного потолка в разных направлениях, шлейфом без коробок. 2 первых варианта-теория,3-й практика. Есть ли тут правильный вариант, и существуют ли ещё какие-то варианты?
Вопрос 2. не только к монтажникам, но и к проектантам-чем ,на чём, в каком количестве, можно крепить проводку к стенам из сендвич-панелей, как закреплять светильники к перекрытию из сендвича, и как на этом сплошном "бутерброде" выполнить систему грозозащиты-сетку и спуски? Заранее благодарна. P.S/ Если эти темы где-то уже были на форуме-извените и направьте по ссылке.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: comings від 17 Жовтень 2009, 08:15:28
ИМХО: 1вариант предпочтительнее, только коробки на лоток я бы ставить не стал. 40-60см небольшое расстояние, коробки можно на перекрытие или на ригель смонтировать, далее идет одиночная проводка до светильников - скобами, последний кусок провода "в свободном полете" ( :D). А зачем провода в металлорукаве? вполне можно гофрой обойтись. Да, по поводу крепления на подвесы светильников: был какой-то документ, запрещающий это делать. И сам видел завалившийся армстронг, хорошо, что провода к нему не крепились.
Крепление к сэндвичу: что-то у ДКС есть, гляньте их сайт, больше, увы, ничем помочь не могу
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Bobertigra від 31 Березень 2010, 10:03:59
Цитата: розетка
как закреплять светильники к перекрытию из сендвича

Мы использовали "Крепление к профнастилу потолочное" от DKC.
http://e-k.dp.ua/p114176-kreplenie-profnastilu-potolochnoe.html (http://e-k.dp.ua/p114176-kreplenie-profnastilu-potolochnoe.html)
К нему сам светильник на шпильках.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: ALLex від 31 Березень 2010, 23:30:28
Цитата: Bobertigra
Мы использовали "Крепление к профнастилу потолочное" от DKC.
:thumbsup:
Тем более такие крепления предоставлены ДКС в формате dwg
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=835
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: vetalek від 12 Квітень 2010, 09:46:03
Цитата: devchonka
только для выше 1кВ 
да, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
Пуэ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
И ещё. если тр-р 1 тр-ной КТП расчитан обычно на 0,8-1 In от подкючаемой к нему нагрузки, то в случае резервирования нагрузки другой КТП он будет тянуть 1,6-2 In. Что недопустимо. а ДОпусимая перегрузка для маслян. тр-ров 1,4 In в теч. опред. времени
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 12 Квітень 2010, 19:30:47
Цитата: vetalek
Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
Необходимо цитировать все , а там написано :
со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Бригадир від 03 Грудень 2010, 11:11:01
Я делаю так
Направте на форму кабельного журнала.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: uksusXIII від 19 Грудень 2010, 13:33:05
Интересует совет монтажников и проектантов  можно ли такое реализовать, а именно перемычку между двумя КТП.
Как по мне это невозможно и не правильно. Нам монтажники прислали на согласования
Считаю, что применение данной схемы преступно опасно! Здесь не предусмотрена "защита от дураков и случайностей" в виде возможности подачи напряжения на сторону высокого напряжения от одного КТП к другому(например при выводе одного из КТП или питающей линии в ремонт)-эффект обратной трансформации тут очень реален!...Можно было-бы выйти из положения при помощи перекидных рубильников,но,если бы я эксплуатировал данные сети,то такого бы не допустил-здоровье дороже.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: uksusXIII від 19 Грудень 2010, 13:38:16
Чому ж не можна? При одночасній роботі обох тр-рів і ввімкнених вимикачах на перемичці це буде паралельна робота тр-рів (умови паралельної роботи тр-рів десь я вже писав). Якщо Т1 і Т2 не будуть працювати паралельно, то підвищується надійність ел.постачання споживачів від шин ТП1 та ТП2 (якщо вийде з ладу Т1, то через перемичку можна заживити від Т2 і навпаки
Смотрите внимательно схему и вспомните условия паралельной работы трансформаторов! У них же мощности разные:630 и 1000 кВа!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 19 Грудень 2010, 14:06:18
вспомните условия паралельной работы трансформаторов! У них же мощности разные:630 и 1000 кВа!
Трансформатори 630 і 1000 кВА можуть працювати в паралель так як співвідношення їхніх потужностей менше трьох .
ГКД 34.46.501 – 2003 . 8.1.13 Допускається паралельна робота дво– та триобмоткових трансформаторів на всіх обмотках, а також двообмоткових з триобмотковими, якщо жодна з обмоток паралельно ввімкнутих трансформаторів не навантажується більше її допустимої навантажувальної здатності. Паралельна робота трансформаторів з відношенням номінальних потужностей більше трьох не рекомендується.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: uksusXIII від 19 Грудень 2010, 14:35:33
 Roman3R
Паралельна робота трансформаторів з відношенням номінальних потужностей більше трьох не рекомендується.
Только что перечитал "Электромашины" Вольдека...Вы абсолютно правы! Беру свои слова обратно!
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Iv_One від 19 Грудень 2010, 18:48:26
Вот еще в тему. Сборка КТП   проектная организация выдал кол-во сборной шины 60 м. по стороне ВН (10 кВ). 12 ячеек типа КСО 393. Это нормально???    Я хотел бы поглядеть на сколько шины этой хватит. А вообще от проекта к проекту, кто с запасом дает, кто урезает все под "0".
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 20 Грудень 2010, 09:37:00
проектная организация выдал кол-во сборной шины 60 м. по стороне ВН (10 кВ). 12 ячеек типа КСО 393
Для чего применены сборные шины ? КСО должны поставляться заводом-изготовителем со сборнымы шинами .
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Iv_One від 20 Грудень 2010, 12:19:34
Roman3R,  это ДА. Сборная шина - ошиновка 2-х секций камер КСО + шинный мост (2 шт.) + соединение силового трансформатора с вводными ячейками (2 шт.).  Прорисовка расположения  дала результат в 76,8 метра и это без учета мерности шины.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 20 Грудень 2010, 12:37:59
ошиновка 2-х секций камер КСО
1. Поставка завода-изготовителя комплектно с камерами и отдельно в спецификации проекта не учитываются
шинный мост (2 шт.)
2. Если в опросном листе на КРУ они указаны тогда аналогично п.1.
соединение силового трансформатора с вводными ячейками (2 шт.)
3. Эти шины должны учитываться в спецификации проекта .
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Iv_One від 20 Грудень 2010, 17:55:56
Roman3R,  спасибо, что немного приоткрыли занавес. по п.1 и п.2 так и есть указаны в опросных листах. Тогда возникает логичный вывод о котором писал раньше
Quote (selected)
А вообще от проекта к проекту, кто с запасом дает, кто урезает все под "0"
. Зачем столько шины? Пройти путь длинно в 3-4 метра (от СТ до вводной ячейки)???? Пусть даже 2 трансформатора стоят.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Iv_One від 20 Грудень 2010, 17:58:01
К слову  в проекте 60 метров заложено.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Roman3R від 21 Грудень 2010, 09:12:51
Зачем столько шины? Пройти путь длинно в 3-4 метра (от СТ до вводной ячейки)? Пусть даже 2 трансформатора стоят.
Вот здесь нужно смотреть планы и разрезы электротехнической части проекта и учитывать опуски и подъемы шин а не только расстояние по горизонтали .
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Iv_One від 21 Грудень 2010, 10:40:24
Roman3R,  это с учетом подъема/спуска и перехода из отсека СТ в отсек ВН.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: OBON від 22 Квітень 2013, 10:00:11
OBON, читай внимательно п. 7.1.25 :thumbsdown:, в котором четко прописано следующее:
Quote (selected)
На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Плавкая вставка (защита отходящих линий) не является аппаратом управления!!!
Рубильник на вводе в ВРУ (он же аппарат управления) никакого отношения не имеет к отходящим линиям!
Здравствуйте всем. Отвечаю уважаемому "Generator" хоть и с большим опозданием. Просто в очередной раз встал аналогичный вопрос, и вспомнил про обещание найти ответ. Документ ин-та ТПЭП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Нормы технологического проектирования."
Цитата: "6.22. В соответствии с гл. 4.1 ПУЭ проектом должна предусматриваться возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя для безопасной его ревизии, наладки, мелкого ремонта или демонтажа.
Не требуется предусматривать отключающий или разъединяющий аппарат перед каждым автоматическим выключателем, если по условиям бесперебойности питания допускается снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей, с секции щита, со всего щита или магистрали на время осмотра или отсоединения от сети ревизуемого выключателя.
Наличие "видимого разрыва" в отключающих или разъединяющих аппаратах необязательно, однако должна быть предусмотрена возможность наложения на время ремонта переносных заземлений.
Вместо разъединяющих аппаратов допускается предусматривать шинные накладки для установок, отключение которых для снятия накладок допускается по условиям технологического процесса.
Не требуется предусматривать снятие напряжения, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателя под напряжением с помощью изолированного инструмента."
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Dashutka від 27 Травень 2013, 17:43:57
Товарищи монтажники и проектировщики. Интересует две вещи.
1. Гофра
2. Сетчатый лоток.
Сейчас делается объект. Дизайн очень не дешевый. потолки в основном подвесные. Здание без тех. этажа, поэтому все коммуникации проходят в потолке цоколя. Можно ли там закладывать сетчатый лоток??? У меня есть сомнения что пожарники его не пропустят. проводка все-таки скрытая. Это раз, а второе, при ремонте труб (отопление, водоснабжение), у рабочего может соскочить инструмент (болгарка, перфоратор и т.д.) и он не только повредит кабель, но еще и погибнет или покалечиться (кабель 3х90+1х50). Ведь механической защиты нет никакой практически.
и по поводу гофры... Чем она лучше ПНД или ПВХ трубы???? Я сейчас о ценах не говорю...Лично мое мнение - в гладкую трубу кабель проходит гораздо легче...
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 27 Травень 2013, 17:53:08
Dashutka, сначала нужно договорится со смежниками (ОВ, ВК), кто где и как будет проходить своими сетями, сомниваюсь, что вы сможете разойтись по вертикали соблюдая расстояния. Гофра хороша в тех местах где много поворотов
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Dashutka від 27 Травень 2013, 18:01:38
Dashutka, сначала нужно договорится со смежниками (ОВ, ВК), кто где и как будет проходить своими сетями, сомниваюсь, что вы сможете разойтись по вертикали соблюдая расстояния. Гофра хороша в тех местах где много поворотов
Со смежниками мы разошлись. на бумаге. Что будет при монтаже - время покажет... А по поводу много поворотов... Один максимум 2 под 90 градусов. (ну или под 45).
Меня больше смущает как потом проводку менять... Лет так это через 50... На мой взгляд в гофре проблематично это сделать...
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Сугор від 27 Травень 2013, 18:25:17
О каком сечении идет речь? Если это кабель 3х90+1х50, то конечно не поменяешь. А вообще в трубах прокладывают провод типа ПВ. По прокладке кабелей и проводов есть типовые проекты, там можно найти расчет диаметра тубы взависимости от диаметра кабеля (провода) и сложности трассы.
Назва: Re: сотрудничество с монтажниками
Відправлено: Dashutka від 27 Травень 2013, 19:42:08
Меня больше смущает как потом проводку менять... Лет так это через 50... На мой взгляд в гофре проблематично это сделать...
Простите что влажу:
Касательно замены.
Не сочтите за труд, затяните в гофру кабель, провод (не суть) закрепите к любой конструкции, а затем попытайтесь заменить.
Уверен, вопрос о 50 годах снимется автоматически.
Касательно 95мм2.
Из личного опыта:
Труба металл, три колена, общая длина приблизительно 45м.
Пять монтажников с применением блока товарища Бубновского (если не перепутал название) потратили целый день при этом засунули в трубу один литр солидола.
ИМХО
Затянули - забыли.

95 в лотке лежит))) В трубы его затягивать... Ну это очень сильно надо ненавидеть монтажников)))
В гофре стандартный ВВГнг от 3х1,5 до 5х4... и все-таки я думаю что лучше его прокладывать в трубе... Под светильники гофру использовать - не вопрос. В квартире, офисе - да пожалуйста... А вот в общественных зданиях (а в особенности из ряда достопримечательности) мне эта идея не нравиться. А вот почему мне не нравиться... Пытаюсь понять...
Хотелось бы по поводу сетчатых лотков еще мнение услышать...