Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: sanches від 31 Липень 2014, 08:45:48
-
По проекту необходимо подключить щит ЩР (п.2.4. ТУ).
Исходя из п.2.2. ТУ, правильно ли я понимаю, что в существующем БМА должно иметься какое-то распред. устройство, к которому нужно подключить проектируемый щит ЩР?
Как вы понимаете это ТУ для подключения щита ЩР?
-
Ну по идее да, хотя конечно "Текст немного по-дебильному написан" (с), - Цитата имени бывшего мера г. Харькова - Сорри за небольшой оффтоп.
А по теме, как я понимаю, то действительно в БМА есть существующий автомат Ін=50А ,к которому и требуется подключить Ваш ЩР с соответствующими параметрами, указанными в п. 2.4.
Мне не очень понятен "куст №18", прописанный в п. 2.1, но это не так уж и Важно.
-
Мне не очень понятен "куст №18"
Андрюха РЗА, имеется в виду кустовая площадка скважин нефтяного месторождения.
"Текст немного по-дебильному написан"
панель №6 АВ-0,4 кВ №24 НКУ-0,4 кВ АВ-0,4 кВ №6 Iн=63А --- ребус какой-то :) И что так мешает писать ТУ с запятыми?!
-
sanches, Так есть же запятая после 0 и перед 4 ;))))
А про текст - может ты не в курсе - это из предвыборного ролика тогда еще кандидата в меры Харькова. Год вроде как 2004 или что-то около того.
http://video.segodnya.ua/predvybornyj-maternyj-rolik-dobkina-tekct-po-debilnomu-napican.html (http://video.segodnya.ua/predvybornyj-maternyj-rolik-dobkina-tekct-po-debilnomu-napican.html)
-
"Текст немного по-дебильному написан"
панель №6 АВ-0,4 кВ №24 НКУ-0,4 кВ АВ-0,4 кВ №6 Iн=63А --- ребус какой-то :) И что так мешает писать ТУ с запятыми?!
Написано много. Но это означает, что точка подключения-IIсекция РУ-0,4 кВ, панель №6, с трехфазного автоматического выключателя №24 с которого запитана низковольтная комплектная установка (НКУ), с 3-х фазного автомата НКУ ( Iр=63А ) №6 с которого, должно быть выполнено подключение кабельной линии, которую нужно проложить для электроснабжения существующей БМА.
Как-то так.
-
Извиняюсь, если вопрос глупый, но я первый раз встречаю такую формулировку и пока не нашёл ясного ответа.
Один из пунктов ТУ: предусмотреть СВ по стороне 6 кВ и 0,4 кВ.
Потенциально понятно, что речь, видимо, идёт о секционировании, но как всё-таки правильно понимать этот пункт? Что включает в себя понятие СВ?
-
Что включает в себя понятие СВ?
секционный выключатель,
у всякому разі українською - секційний вимикач.
-
Извиняюсь, если вопрос глупый, но я первый раз встречаю такую формулировку и пока не нашёл ясного ответа.
Один из пунктов ТУ: предусмотреть СВ по стороне 6 кВ и 0,4 кВ.
Потенциально понятно, что речь, видимо, идёт о секционировании, но как всё-таки правильно понимать этот пункт? Что включает в себя понятие СВ?
Для объектов II категории электроснабжения должно предусматриватся секционирование 1 и 2 секции сборных шин. В РУ-6 кВ это или установка секционной ячейки, или шинного моста с 2-мья разъеденителями. В РУ-0,4кВ, это как правило установка секционной панели с ошиновкой. Данная реконструкция требует ряд условий по применению трансформаторов одной мощности с одинаковой группой соеденения обмоток, позволяющих включение трансформаторов на паралельную работу, ну и само собой фазировку.
-
Для объектов II категории электроснабжения должно предусматриватся секционирование 1 и 2 секции сборных шин. В РУ-6 кВ
Это не есть обязательно , если в здание проложено 2 кабеля от разных секций шин 0,4 кв ТП , достаточно сделать секционирование в вводном щите здания .
-
Для объектов II категории электроснабжения должно предусматриватся секционирование 1 и 2 секции сборных шин. В РУ-6 кВ
Это не есть обязательно , если в здание проложено 2 кабеля от разных секций шин 0,4 кв ТП , достаточно сделать секционирование в вводном щите здания .
Это забито в ТУ. Смотрите выше по теме.
-
Что нужно рассматривать в качестве источника питания (для описания в пояснительной записке), если согласно ТУ подключение проектируемого ЩР осуществляется от некоторого существующего силового распред.щита, питающегося в свою очередь от НКУ действующей КТП? (КТП - НКУ ---> силовой распред.щит ---> проектируемый ЩР)
В данном случае источник питания - 1. НКУ КТП или 2. Силовой распред.щит?
-
В пояснительной записке так и напишите, что "электроснабжение выполняется согласно ТУ №... выданных .....2014г ................энерго и предусматривает монтаж кабельной линии электроснабжения ЩР от существующего автоматического выключателя НКУ КТПН-6/0,4 кВ. ЩР устанавливается в существующем блоке автоматики БМА и представляет собой низковольтное комплектное устройство шкафного типа, собраного на базе корпуса щита ......... с установленными аппаратами управления и защиты проектируемого электрооборудования..."