Добрый день!
Есть жилой 11 этажный дом.

Есть два ввода.
№1 - 125 кВт
№2 - 127,5 кВт
На каждом естественно стоит трехфазный счетчик.

В первые столкнулся с необходимостью расчета и выбора ТТ для узла учета.
По расчетам выбрал ТТ 300/5
Но вот когда дошло дело до проверки по п.1.5.17 ПУЭ вот тут я и застопорился.
Не могу найти внятной методики или примера по данному расчету.
Прошу помощи и совета по данному вопросу.
Спасибо.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Bobertigra від 30 Липень 2014, 17:27:59
Я оформляю расчет так
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: grossel від 30 Липень 2014, 17:53:10
Я оформляю расчет так
Возражений нет, табличка расчета стандартная. Как расчитываете минимальную рабочую нагрузку?
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Bobertigra від 30 Липень 2014, 18:06:18
Принимаю 25% от расчетной
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: grossel від 30 Липень 2014, 18:42:51
На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: boss від 30 Липень 2014, 19:01:07
Как расчитываете минимальную рабочую нагрузку
Мин. нагрузка береться со справочника известного итальянского ученого.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 30 Липень 2014, 19:25:07
Как расчитываете минимальную рабочую нагрузку
Мин. нагрузка береться со справочника известного итальянского ученого.
???
Был уверен, что великий ученый Стеля Х.З. был украинцем... :slap:
Надо учить материальную часть и историю  ;)
Так таки итальянский?
Теперь буду знать... :thumbsup:
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Прохожий від 30 Липень 2014, 21:34:22
Я оформляю расчет так
Я указываю не 5%Ін, а беру порог чуствительности счетчика по паспорту. У электронных счетчиков она такая мизерная, что на 25% можно необращать внимания, в крайнем случае, посчитать общедомовое освещение.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Bobertigra від 31 Липень 2014, 08:46:08
На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
Я беру минимальную нагрузку 25% от расчетного максимума в большинстве случаев благодаря великому энциклопедисту Стелю, но с оглядкой на требования для работы в заданном классе точности: ТТ должны иметь мощность нагрузки в диапазоне от 25 до 100 %от их номинальной мощности (ДСТУ IEC 60044-1:2008), поэтому же не беру порог чувствительности ТТ меньше 5%Ін - минимальная нагрузка на ТТ выходит меньше 25%, а это уже несоответствие ДСТУ.
В жилых домах трудно спрогнозировать минимум, действительно выйдет не меньше нагрузки общедомового освещения, включенного ночью, но эта нагрузка сама по себе может выйти меньше  25% нагрузки ТТ (особенно с современными источниками света), а так как нельзя использовать ТТ с нагрузкой более 100% (которая может случится при зимнем максимуме и заниженном пороге ТТ) тут снова приходит на помощь воображение :).
С производством, при наличии нормальной технологии, проще конечно-же.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Андрюха РЗА від 31 Липень 2014, 09:07:23
пишу какой-нибудь Холодильник, если есть, либо нагрузку І категории, если опять же есть, либо так да пользуюсь творчеством великого Х.З. Стели
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: grossel від 31 Липень 2014, 09:19:39
Я тоже беру по этой же формуле, но расчет на фирменном бланке с моей подписью приходиться прикладывать.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Nekker від 31 Липень 2014, 10:04:45
Насколько я понимаю 25% необходимо брать от расчетного максимума (т. е. аварийного режима) и потом все расчеты проводить уже с этими значениями.

Я тоже беру по этой же формуле, но расчет на фирменном бланке с моей подписью приходиться прикладывать.

О какой формуле Вы именно говорите. Выложите пожалуйста.

П.С.
Прошу прощения за возможно глупые вопросы но с данной задачей столкнулся впервые. И потому наверно лучше задать несколько элементарных "глупых" вопросов и разобраться в вопросе один раз и полностью.
Спасибо.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: grossel від 31 Липень 2014, 14:17:17
Все по той же формуле итальянского математика Стелли, по украински от "фонаря".
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: yuoras від 31 Липень 2014, 21:42:53
 :D.Данная методика Итальянского математика ,практикуется во всех отраслях  hmmmm
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Serg1976 від 31 Липень 2014, 22:53:16
На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
ВСН 97-83   п.5.6.  Расчеты электрических сетей на отклонения напряжения производятся для режимов максимальных и минимальных нагрузок. При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25-30% от максимальной.

В крайнем случае, что бы вообще не было вопросов можно взять ТТ класса точности 0,5S
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: grossel від 02 Серпень 2014, 09:41:46
ВСН 97-83   п.5.6.  Расчеты электрических сетей на отклонения напряжения производятся для режимов максимальных и минимальных нагрузок. При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25-30% от максимальной.
Я думаю не прокатит, поскольку данный пункт рассматривает расчет эл.сетей на отклонение напряжения, а Энергосбыт упирает на соблюдение его прав в части комерческого учета потребляемой электроэнергии, для избежания хищения при потреблении электроэнергии ниже минимального порога чувствительности ТТ.
Конечно установка ТТ класса точности 0,5S идея хорошая, но как быть с тем , что Обл. в ТУ прописывает классы точности и при нестыковке может возникнуть другая головная боль.
Очевидно, что и дальше придется использовать старую формулу итальянского ученого.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: sanches від 21 Серпень 2015, 13:33:45
Возник вопрос: можно ли в ячейку 6кВ дополнительно установить ТТ только для подключения счетчика электроэнергии?
ПУЭ вроде сначала дает некоторые допуски в п.1.5.18, но в окончании рубит такую идею:
Quote (selected)
Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается (исключение см. в 1.5.21).
Что за промежуточные ТТ?
В проекте заказчик мне согласовал применение отдельных ТТ, но что-то я засомневался в таком решении.
Может быть правильнее было все-таки искать свободные вторичные обмотки у имеющихся ТТ в ячейке?
Или все же дополнительные ТТ не встанут проблемой?
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Roman3R від 21 Серпень 2015, 13:59:04
Что за промежуточные ТТ
Это когда после вторичной обмотки ТТ ставится еще ТТ присоединяемый ко вторичной обмотке первого ТТ .
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Серпень 2015, 14:11:24
sanches, А зачем? У высоковольтных трансформаторов тока (по крайней мере современных) есть 2 вторичных обмотки: 10р для релейной защиты и 0,5s - для учета.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: sanches від 21 Серпень 2015, 14:57:06
Что-то я и сам уже склонен выполнить замену существующих ТТ, без монтажа дополнительных. Иначе только устраивать бардак в ячейке с монтажом доп. оборудования.
Я правильно понимаю, что при подключении устройств РЗА, выполненной в двухрелейном исполнении, к ТТ по схеме неполной звезды, оставшиеся свободные обмотки этих ТТ не могут быть заняты иными нуждами ячейки, кроме как для измерений, которые я и могу смело использовать для подключения счетчика электроэнергии? Не совсем представляю, чем ещё могут быть заняты измерительные обмотки ТТ, чтобы не вышло так, что счетчик в итоге не к чему было зацепить.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: yuoras від 21 Серпень 2015, 15:15:03
У высоковольтных трансформаторов тока (по крайней мере современных) есть 2 вторичных обмотки: 10р для релейной защиты и 0,5s - для учета.
Я даже сталкивался с двумя измерительными обмотками, первая 0,5 и вторая 0,5.
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Серпень 2015, 09:25:18
sanches, Приложу часть вторичной схемы для иллюстрации.
На ней на обмотки 10р фаз А и С включено реле защиты, а на обмотки 0,5s тех же фаз - счетчик.
Прошу прощения что пояснения на Украинском (а Вы из России), но думаю, что все понятно и без перевода. Если нет - спрашивайте. Переведу что не понятно. 
На всякий случай, "наиболее сложные" слова: Ланцюги - цепи, стан - состояние, відсічка - отсечка, захист - защита. beer
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: sanches від 31 Серпень 2015, 06:48:57
Интересует еще пару вопросов по схеме (не по ТТ):
Назва: Re: Выбор трансформаторов тока в цепях учета
Відправлено: Андрюха РЗА від 31 Серпень 2015, 09:15:53
sanches, Шинки напряжения приходят с ТН-на .который разумеется один на секции. И мы на нем ставим по стороне 0,4 кВ 2 автомата: 1 для цепей АВР, второй для учета.
Рубильник присутствует на схеме ШТН-а между ним и собственно шинками напряжения.