Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Прохожий від 23 Липень 2014, 15:44:33

Назва: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: Прохожий від 23 Липень 2014, 15:44:33
Чем руководствоваться при прокладке лабельных линий сечением свыше 16мм2 внутри жилых и бщественных зданий если в г.2.3 ПУЭ написано следующее:
Quote (selected)
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2.3.1
...
Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків...
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: Roman3R від 23 Липень 2014, 16:10:56
Чем руководствоваться при прокладке лабельных линий сечением свыше 16мм2 внутри жилых и бщественных зданий
НПАОП 40.1-1.32-01
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: Прохожий від 23 Липень 2014, 17:44:20
Roman3R, спасибо, но меня интерисуют требования к КЛ проложеным на лотках внутри помещений. Нужно ли выдерживать расстояния между кабелями 35мм2 проложеных на одном лотке? Какое расстояние должно быть между лотками? Я это видел в типовиках, а хотелось бы узнать какими нормами это регламентируется?
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: erika24 від 24 Липень 2014, 22:58:40
если не ошибаюсь, то серия 5.407-49 "Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НЛ" выпуск 0, рекомендует ложить:
- на лотках сеч. до 16 мм2;
- более 16 мм2 -  ложить на полках

и ПУЭ русское
2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).
Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: Прохожий від 25 Липень 2014, 07:46:54
erika24, типовик это не совсем то, что я ищу. С моей точки зрения типовики это в большей мере помощь проектировщику в работе, а не нормативная литература.
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: grossel від 25 Липень 2014, 08:49:25
Чем руководствоваться при прокладке лабельных линий сечением свыше 16мм2 внутри жилых и бщественных зданий
НПАОП 40.1-1.32-01
Я согласен, НПАОП 40.1-1.32-01 и ДБН В.2.5-23-20010-согласно требованиям раздела "Улаштування внутрішніх електричних мереж", в часности п.4.28;4.36 и табл.4.1. При прокладке в коробах и на лотках в пучках (если расстояние между ними меньше 225 мм по горизонтали и 300 мм по вертикали и нет противопожарных перегородок) кабелями  стойких к роспостранению огня. При этом в части нагрузочной способности кабеля должны вводится снижающие коэффициенты учитывающие нагрев при совместной врокладке кабелей согласно рекомендаций "Тяжпромэлектропроекта" или другой нормативной документации.
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: Прохожий від 25 Липень 2014, 10:45:31
При этом в части нагрузочной способности кабеля должны вводится снижающие коэффициенты учитывающие нагрев при совместной врокладке кабелей согласно рекомендаций "Тяжпромэлектропроекта" или другой нормативной документации.
grossel, данной фразы в ДБН я не нашел. Кабели и так нг. Ссылка на "Тяжпромэлектропроект", мне кажется некоректной (при всем моем уважении к этому институту) - строительство в Украине.
Проблема в следующем: в типовиках указывается расстояние между лотками по вертикали - 200мм и от низа верхнего лотка до потолка тоже 200мм. Но в типовике речь идет о лотках НЛ (кабельростах) у которых высота борта 70мм. В моем случае, из-за стесненных условий, у мня нет возможности выдержать эти расстояния, но при этом у меня простые лотки с высотой борта 50мм и лотки у меня лежат не на полках, а на швеллерах кторые крепяться шпильками.
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: grossel від 25 Липень 2014, 11:23:52
Я написал своими словами, не меняя смысла положения п.4.36. д). Если у вас обычные лотки НЛ (я их тоже применяю), то почему не взять стандартные стойки К1150ц, полки К1161ц (К1162ц) с стандартным креплением стоек скобами К1157ц, с возможностью,  при нееобходимости устанавливать стандартные огнестойкие перегородки НП20(40)-ПО и не изобретать велосипед. А высоту между полками с лотком и до потолка удобно регулировать вниз-вверх на 50 мм за счет выбора прорези на стойке при монтаже.
Назва: Re: Каким документом нормируется прокладка КЛ-0,4кВ свыше 16мм2 в общественных зданиях?
Відправлено: Прохожий від 25 Липень 2014, 11:40:56
grossel, у меня не везде есть возможность применять полки, в коридоре проходят и другие комуникации, возможно шпильки не лучший вариант, но это единственное решение, в моей ситуации, которое проходит. Поэтому меня и интерисуют нормируемые расстояния между лотками и какбелями в лотке. Понижающие коэфициенты брались из табл. 1.3.12 ПУЭ. У меня не НЛ, а обыкновенные неперфорированые лотки