Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: vacilina від 23 Липень 2014, 11:56:35
-
Нужна ли молниезащита для солнечной электростанции? Площадь, где расположены зеркала примерно 3500 кв.м, да и находится в низине.
-
Инверторы нужно защищать. Нормирования по данному вопросу на Украине не подскажу. Но инверторы - дорогие устройства и лучше их защитить.
-
vacilina, судя по фото в сети http://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=143&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-960-ww-1230-wh-775-pd-1-wp-4x3_1280x960 (http://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=143&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-960-ww-1230-wh-775-pd-1-wp-4x3_1280x960) молниезащиту никто не делает
-
У складі електросистеми станції напевне є кілька сполучних шин, на які приєднано провідники РЕ. Такі сполучні шини мають з'єднання з уземлювачами, які також там мають бути.
Пропоную встановити прості й недорогі феререєстратори блискавки OBO BETTERMANN (артикул 5091322 - набір з 10 шт.) на кожному такому провіднику. Боронь Боже, влучить блискавка у модуль чи у кабель, на карточці залишиться запис. Перешліть картки до контори OBO BETTERMANN і безкоштвно отримайте протокол зчитування записаного струму. Таким чином зможете обгрунтувати власнику необхідність влаштування LPS. Напевне, щось від такого удару й пошкодиться.
Інакше належить зробтити розрахунок збитків без та з блискавкозахистом (методика є). Так власнику буде зрозуміло, за що він має платити.
-
Необходимо установить разрядники в систему.
Установка разрядников уменьшит возможный ущерб от попадания молнии в систему/окружающие предметы.
Установка молниеприемников не сможет ощутимо уменьшить ущерб от попадания молнии. 2-4 выгоревшие модуля - мелочи по сравнению с поврежденной проводкой и преобразующим оборудованием.