Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Анья від 22 Липень 2014, 11:36:18
-
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать какие материалы и сколько надо для того что бы заземлить молниеприемник?
-
Взять спецификацию оборудования и материалов проекта на молниезащиту и посчитать.
-
Анья, вопрос какойто непонятный. Какой молниеприемник? Вы имеете готовый проект, или вам нужно сделать проект?
-
grossel, хорошо, а пример расчета можете подсказать?
перерыла весь инэт, расчет есть только на заземлители под землей, а мне нужно подобрать материал для проводников от молниеприемника до земли
-
Анья, вопрос какойто непонятный. Какой молниеприемник? Вы имеете готовый проект, или вам нужно сделать проект?
проект готов
нужно сделать молниезащиту котельной
в котельной есть небольшая мачта и молниеприемник на ней, надо посчитать какие материалы и сколько надо их для того что бы заземлить молниеприемник
до меня посчитали, что В качестве заземляющего проводника использовать стальную полосу 40х4мм. - верно ли это?
как проверить?
-
до меня посчитали, что В качестве заземляющего проводника использовать стальную полосу 40х4мм. - верно ли это?
От молнееприемника до заземлителя вполне стандартное решение. Никакого расчета не нужно, кроме как знать расстояние между молниеприемником и заземлителем.
-
andery, может вы знаете конкретный расчет? Если так, была бы вам очень признательна, если бы вы поделились им))
-
От молнееприемника до заземлителя вполне стандартное решение. Никакого расчета не нужно, кроме как знать расстояние между молниеприемником и заземлителем.
мне нужно сослаться на расчет, требуют вышестоящие
да и на будущее пригодится
ну или может какие-то таблицы выбора или еще что
если есть хоть что-то, буду благодарна вам ;)
-
Анья, по идее, все материалы должны быть в спецификации проэкта. Не знаю из какой вы страны, в Украине есть ДСТУ по молниезащите, в РФ - СП и РД, там описаны все требования к токоотводам, расчитывать ничего ненужно.
Какая мачта и какой молниеприемник, где они стоят? на крыше?
-
Вам нужен расчет молниеотвода или, что вы имеете ввиду? Давайте вы посмотрите ПЗ и чертежи простенького объекта (сделан для Украины) Блискавкозахист ШГРП.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2595), даже если вы с РФ, то расчетные формулы соотвествуют российскому СП по молниезащите. Там же в проектной части есть спецификация оборудования и материалов для отдельностоящего молниеотвода. Появятся вопросы задавайте.
-
Вам нужен расчет молниеотвода или, что вы имеете ввиду? Давайте вы посмотрите ПЗ и чертежи простенького объекта (сделан для Украины) Блискавкозахист ШГРП.rar ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2595[/url]), даже если вы с РФ, то расчетные формулы соотвествуют российскому СП по молниезащите. Там же в проектной части есть спецификация оборудования и материалов для отдельностоящего молниеотвода. Появятся вопросы задавайте.
мне нужен расчет/выбор сечения заземляющего проводника (молнееприемника до заземлителя), его материал и количество
спасибо большое за пример за пример, но нужного для себя не нашла
-
Нашла вот такую информацию:
Площадь поперечного сечения защитных проводников
7.11. Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с)
S ≥ I√t / k,
где I - действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;
t - выдержка времени отключающего устройства, с.
k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной температур А · с1/2/мм2.
Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.
Таблица 7.1.б.
Заземляющие и уравнивающие стальные проводники наименьшего сечения по коррозионной стойкости, рекомендуемые для производственных помещений.
Вид заземляющего и уравнивающего проводника Характеристика среды Рекомендуемые стальные проводники
Магистрали заземления и управления Нормальная Стальная полоса 30´4 мм
Влажная Стальная полоса 40´4 мм
Сырая или химически активная1 Сталь круглая Æ 14 мм
Ответвления от магистралей заземления и управления
Нормальная
Влажная Стальная полоса 25´4 мм
Сырая или химически активная1 Сталь круглая Æ 10 мм
1 Рекомендуются соответствующие среде защитные покрытия.
еще это:
При выборе материалов и размеров заземляющих электродов и заземляющих проводников предлагается руководствоваться следующим:
-сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (эти формулы выше), при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;
-
Если вам нужно расчет заземляющего контура и требования к выбору сечений посмотрите документы во вложении (я так понял, что это для РФ).
-
Площадь поперечного сечения защитных проводников
Анья, защитный проводник к молниезащите никакого отношения не имеет. Расчетов выполнять никаких не надо. Сечение токоотвода (проводник, который соединяет молниеприемник и заземляющее устройство) должен иметь сечение для стали 50мм2, если это круглый проводник, то д=8мм. Чтобы посчитать длину необходимо видеть чертежи.
Помимо того что рекомендует Вам прочитать grossel, если Вы из РФ, ознакомтесь также с РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений http://www.gosthelp.ru/text/RD342112287Instrukciyapou.html (http://www.gosthelp.ru/text/RD342112287Instrukciyapou.html)
-
Материал и сечение проводников не нужно рассчитывать! Нужно выбрать в соответствии с нормативными документами. В РФ это СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87
-
спасибо большое за ответы!!!
все посмотрю и изучу! Study