Доброе время суток.
 У меня образовался небольшой тупик, нужно запроектировать тушение Эпицентра, как бы торговый центр можно отнести к категории ОН-3 согласно дод.А ДСТУ 12845:2011. Но на первом этаже эпицентра стеллажи высотой 5,5 м и на этих стелажах, сами понимаете будет все что угодно. По какому критерию правильно подобрать интенсивность и категорию возможно это ННР?
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: rga від 14 Липень 2014, 15:37:31
Для разных пожарных отсеков Вы можете выбрать разные параметры тушения. В рамках отсека считайте по максимальным.
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: kavan33_ від 14 Липень 2014, 15:51:25
Там получается один пожарный отсек.
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: Прохожий від 14 Липень 2014, 15:52:56
kavan33_, ну, Эпицентр уже построен не один и должны быть уже отработаные решения
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: rga від 14 Липень 2014, 16:02:07
Там получается один пожарный отсек.
Соболезную.
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: griffel від 14 Липень 2014, 20:45:24
kavan33_, в Броварах Епицентр строите?
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: kavan33_ від 15 Липень 2014, 13:48:17
нет
Назва: Re: Как тушить строительный гипермаркет "Эпицентр"
Відправлено: максим3 від 22 Вересень 2014, 16:16:26
У нас проектировщик считал стеллажное пожаротушение, нюансов не знаю, ну что то в этом роде есть. Там под него спец. стеллажи заказывали предусмотреные для этого.