Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: il85 від 08 Липень 2014, 16:03:26

Назва: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: il85 від 08 Липень 2014, 16:03:26
Есть двигатель 160 кВт (дымосос) каким образом лучше запускать это чудо (прямой пуск, пуск звезда/треугольник, может есть еще варианты, частотник -очень дорого, мягкий пуск рассматривается)? Питаться он будет от КТП 2х1000? Как проверить КТП сможет ли она выдержать прямой пуск? Возможен ли прямой пуск такого дымососа? Может есть какие то рекомендации для такой мощности двигателей?
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: Бригадир від 08 Липень 2014, 17:31:40
пуск звезда/треугольник
Самое недорогое.
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: grossel від 08 Липень 2014, 17:34:53
пуск звезда/треугольник
Самое недорогое.
Полностью согласен, в даном случае-пуск звезда/треугольник
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: alex_sherbak від 09 Липень 2014, 09:14:49
но самое оптимальное для данной задачи всё таки преобразователь частоты, т.к. кроме пуска он позволит ещё и реализовать регулирование разрежения, создаваемого дымососом
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: il85 від 09 Липень 2014, 10:15:28
но самое оптимальное для данной задачи всё таки преобразователь частоты, т.к. кроме пуска он позволит ещё и реализовать регулирование разрежения, создаваемого дымососом
Тут я с вами полностью соглашусь + это даст реальную экономию электричества, но навряд заказчик захочет покупать ПЧ.
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: Бригадир від 09 Липень 2014, 21:22:27
il85, ну вы ж всё знаете. 8)
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: Бригадир від 09 Липень 2014, 21:23:29
это даст реальную экономию электричества, но навряд заказчик захочет покупать ПЧ.
Попробуйте ему ТЕО "забацать".
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: vitamin_D від 10 Липень 2014, 09:02:09
В ТЭО не забудьте указать, что ПЧ обеспечит более длительную эксплуатацию электропривода без ремонта и аварийных ситуаций
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: il85 від 21 Липень 2014, 16:33:43
Підкажіть будь-ласка по обладнанню: які реле струму трансформаторного включення зараз використовують (просто не мав раніше з ними справи), для контролю струму в колі двигуна (аналог електротеплового реле для потужніх двигунів) і яку схему включення такого реле брати?
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: Kruhgol від 22 Липень 2014, 08:54:39
из опыта эксплуатации электрооборудования ТЭЦ! такие двигатели 160 кВт запускаются прямым пуском с закрытым шибером, конечно сердце замирает, когда амперметр заходит за предел шкалы, но поскольку режим работы дымососа длительный и не допускает частых пусков, то можно.... а, еще, для повторного включения должно пройти  определенное время....
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: il85 від 22 Липень 2014, 15:46:37
Яке краще поставити реле для захисту електродвигуна (замість теплового реле для двигунів меншої потужності) наприклад знайшов щось таке http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf. (http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf.) Можливо хтось використовував на практиці щось подібне.
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: alex_sherbak від 22 Липень 2014, 15:59:03
неплохой набор контролируемых параметров
пару раз пытался такое использовать, но не срослось, посему за качество не знаю
применял MP 204 Grundfos - приблизительно такой же набор параметров и функций, но цена поболее
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: grossel від 22 Липень 2014, 19:41:08
Яке краще поставити реле для захисту електродвигуна (замість теплового реле для двигунів меншої потужності) наприклад знайшов щось таке [url]http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf.[/url] ([url]http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf.[/url]) Можливо хтось використовував на практиці щось подібне.

Двигатели дымососов относятся к оборудованию с тажелым пуском и лучше все же использовать схему пуска "звезда-трехугольник" и дешево и снижение пускового тока в 3 раза. Затраты неболшие дополнительно к обычной схеме: 2 дополнительных контактора и кабель. Защиту выполняют: автоматический выключатель на Iн/Iр=400/315А, трансформаторы тока Т-0,66У2 300/5А и тепловые реле обычные, можете поставить ИЭК РТИ-1310 с Ін.э=4-6А настройка на Iн.э=4,8А (на дымососах устанавливают обычно тихоходные ЭД с скоростью вращения не больше 980 об/мин, но могут быть 750 или 680 об/мин, а ном.ток в ЭД зависит от количества полюсов, чем меньше скорость тем больше число полюсов, тем больше ток статора-учтите это). Я привел данные по защите ЭД Рн=160 кВт, 980 об/мин, Iн=288А. Схема включения "теплушек" и амперметра в цепь ТТ стандартная.
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: il85 від 24 Липень 2014, 11:23:28
А таке питання якщо розімкнеться теплове реле - розімкнеться вторинне коло трансформатора струму і він після цього може згоріти?
вторинну обмотку трансформаторів струму не можна ж розривати??
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: grossel від 24 Липень 2014, 13:15:56
Обмотка ТТ не имеет никакого отношения к цепям управления ЭД, катушка главного контактора включена через "сухие" нормально замкнутые контакты теплового реле (по аналогу с обычным электромагнитным пускателем). Одни выводы вторичной обмотки трансформатора тока соеденены в "звезду" (закорочены) и подключены к РЕ проводнику, а вторые через силовую цепь теплового реле и амперметра на общий вывод "звезды". Обычная схема включения теплового реле и амперметра во вторичную цепь трансформаторов тока при защите ЭД при больших значениях тока. Тоесть в первичной обмотке ТТ- Iн=288А, а во вторичной при номинальном токе-4,8А (ТТ-300/5А). Повышение тока при перегрузке в цепях ЭД вызовет пропорционально повышение тока во вторичной и тепловое реле отключит свои контакты в цепи управления катушкой контактора. Контактор отключится и отключит ЭД.
 Долго обяснял, легче было самому начертить. Извини, просто времени в обрез.
Назва: Re: Пуск двигателя 160 кВт
Відправлено: il85 від 24 Липень 2014, 13:47:09
Спасибо. Все предельно ясно и без схемы, я что то забыл что тепловое реле не розрывает цепь само по себе а делает это с помощью доп контактов. И еще я просмотрел что есть в интернете в том же направлении и нашел что некоторые еще используют реле типа РТ-40, РТ-80 ну и т.д. и еще используют теплушки импортные вместо ИЕК. Так что пока спасибо, постараюсь еще немножко покопаться в этой теме.