Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: BASIK від 03 Липень 2014, 15:30:00

Назва: Требуется ли лицензия на монтаж системы газодымоудаления в серверной
Відправлено: BASIK від 03 Липень 2014, 15:30:00
Добрый день, коллеги.

Подскажите пожалуйста, требуется ли организации осуществляющей монтаж системы газодымоудаления в помещении защищаемом газовой АУПТ, пожлицензия на право проектирования и монтажа систем дымоудаления.
Данная система, газодымоудаления(например в помещении серверной), является автономной, "стационарной" (не передвижная, типа "ВП-39") не связанной с системой дымоудаления в здании... Или например, данная система включена в вытяжной трубопровод системы вентиляции.

В СНиП2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, в котором пункты связанные с дымоудалением всё ещё действующие, если мне не изменяет память, есть пункт 5.14 "Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается  использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп.5.3-5.13".

То есть, по идее, данные системы(газодымоудаления после пожара и выпуска ОВ в защищаемых газовыми АУПТ помещениях) не являются системами дымоудаления а относятся, скорее, к системам аварийной вентиляции!?

Интересно ваше мнение.
Если есть какие-то документы в которых чётко прописано к чему(дымоудалению или вентиляции) причислять данные установки газодымоудаления, кинтье ссылки, пожалуйста.

Заранее благодарен за помощь.
Назва: Re: Требуется ли лицензия на монтаж системы газодымоудаления в серверной
Відправлено: rga від 03 Липень 2014, 16:11:44
Как на мой вкус, больше похоже именно на аварийную вентиляцию. И нужна она для разгребания последствий, а не для противопожарных целей.
Определения такой установки Вы не найдете, скорее всего. Но можно плясать от обратного.
В ДБН В.2.5-56 "Системы противопожарной защиты" есть определение:
система димо- та тепловидалення і підпору повітря (СДТ)
Комплекс технічних засобів і пристроїв (димо- та тепловидалення, припливу/підпору повітря, управління та запуску), призначених для створення бездимного прошарку нижче стабільного шару диму, шляхом видалення диму (димових газів, летких продуктів згоряння, нагрітого повітря) з приміщення (будинку, споруди) та шляхів евакуювання у разі пожежі.

Удаление продуктов горения после пожара сюда никак не налазит.

С другой стороны, ДБН ничего не говорит об удалении продуктов горения, но ссылается на ДСТУ 4466-1, где требование удаления продуктов горения присутствует в мягкой форме, да и то, только для помещений с постоянным присутствием людей.

Сейчас эта установка четко прописана только в СНиП, но в разделе "5. Противодымная защита при пожаре."
Поэтому вопрос спорный. Можно пробовать отстоять такую позицию, если очень надо.
Назва: Re: Требуется ли лицензия на монтаж системы газодымоудаления в серверной
Відправлено: grossel від 04 Липень 2014, 09:31:18
                                                                          ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
      провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 
- діяльність протипожежного    призначення    -    господарська діяльність  з  надання  послуг  і  виконання  робіт протипожежного призначення.
     До засобів  протипожежного  захисту належать системи пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,  протидимного захисту,  пожежного спостерігання, первинні засоби пожежогасіння,  пристрої для  захисту  будинків  і споруд    від    розрядів   блискавки,   вогнезахист   конструкцій (матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна, люки,    завіси    (екрани),    клапани   з   нормованими   межами вогнестійкості);
                                                II. Роботи та послуги, які виконуються в межах
                                                        діяльності протипожежного призначення
2.5. Монтаж,  технічне  обслуговування  систем   протидимного захисту.
(система протидимного захисту -  комплекс  технічних  засобів, призначений  для  примусового  видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і  споруд, а  також  створення  надлишкового  тиску повітря на незадимлюваних сходових клітках,  у протипожежних тамбур-шлюзах,  ліфтових холах, шахтах  ліфтів  та  інших  захищуваних об'ємах будинків і споруд у разі пожежі..)