Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sanches від 03 Липень 2014, 07:56:39

Назва: РУ-0,4кВ и НКУ-0,4кВ в КТП - в чём принципиальные отличия?
Відправлено: sanches від 03 Липень 2014, 07:56:39
Хочется разобраться, как правильно нужно понимать определения "РУ-0,4кВ" и "НКУ-0,4кВ" в КТП, в чём их предназначение.
Заранее извиняюсь, если это какие-то глупые вопросы, но я действительно уже подзапутался - что для чего нужно.
Вопросы возникли после того, как я пересмотрел ряд проектов, где в состав КТП включали НКУ-0,4кВ, запитанное от РУ-0,4кВ, и далее от НКУ-0,4кВ ко всем потребителям с U=380В.
Скажите, а разве все ЭП на U=380В нельзя подключить к шинам РУ-0,4кВ? В чём здесь смысл использования НКУ-0,4кВ?
Назва: Re: РУ-0,4кВ и НКУ-0,4кВ в КТП - в чём принципиальные отличия?
Відправлено: grossel від 03 Липень 2014, 11:09:59
Согласно ПУЭ: 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.
Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении.
Таким образом распределительное устройство, оборудование которого расположено в помещении  подстанции со стороны. 10 кВ называется РУ-10 кВ, со стороны  низкого напряжения 0,4 кВ-РУ-0,4 кВ.
НКУ-это низковольтное комплектрое устройство, представляет собой отдельные шкафы, щиты; открытые и защищенные панелм и щиты- как индивидуального изготовления, согласно проекта задания заводу-изготовитею, так и типовые заводской готовности.
НКУ заводской готовности, согласно опросным листам комплектуются РУ ТП, электромашинные помещения, электрощитовые; НКУ-индивидуального изготовления, согласно проекта задания заводу-изглтлвителю, комплектуются  ЩСУ (щитовые станций управления)  промпредприятий, щиты местного управления, щиты автоматики и КиП, ЦПУ (центральные пункты управления) и т.д.
Назва: Re: РУ-0,4кВ и НКУ-0,4кВ в КТП - в чём принципиальные отличия?
Відправлено: Roman3R від 03 Липень 2014, 13:36:16
НКУ-это низковольтное комплектрое устройство
ГОСТ 22789-94
2.1.1. Низковольтное комплектное устройство - совокупность низковольтных аппаратов, устройств управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п. ; смонтированных на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами в соответствии с 2.4.

Функция РУ в соответствии с определением ПУЭ - это прием и распределение электроэнергии а НКУ (ГОСТ 22789-94) - это управление, измерение, сигнализации, защита, регулирование .